  • 关于消防增压水泵的相关问题

    目前规范规定高层设置10分钟消防水箱,一般都18立方米,但同时要设置消防增压泵,一般5l/s,直接接入管网,我认为如果按10分钟计算,水量用的很少,用不是几方水,那样就合18方矛盾, 请各位老师回答!!!!

  • 屋顶消防增压水泵的起闭压力

    我是新手,现在有一个高层拿去审查,结果审查公司让我标明屋顶增压水泵的起闭压力,以前没碰到过,希望各位老大指点一下!还有一个是地下排污泵的起停水位控制标注,都不知道怎么开联系单

  • 新型一体式变频增压水泵诚邀你加盟

    新型一体式变频增压水泵诚邀你加盟

    【 产品特点 】 1、恒压:可保持给水系统压力恒定,沐浴水温不会忽冷忽热.。 2、省电节能:由变频器控制 ,软起动、无段变速,节通运行效率高.。 3、体积小:压力靠马达速度之变化 ,无需大型压力桶及水塔.。 4、启动电流小:平绶启动 ,停止.克服了传统压力开关等控制器造成的频繁启动时的耗电损失.。

  • 四川高层自来水增压水泵|无负压供水设备

        四川高层自来水增压水泵|无负压供水设备在应用中的注意事项:     1、检查高层自来水增压水泵的水孔、放气孔和放油孔的封口塞是否松动,如有松动,必须旋紧。     2、检查高层自来水增压水泵叶轮和进水口周围有无水草、杂物,如有应予清除。     3、检查电缆是否有断裂或破坏,如有,应立即更换。     4、用500v摇表测试高层自来水增压水泵的绝缘电阻不得低于0.5MQ,若低于0.5MQ,应打开放气封口塞进行烘干或晒干。     5、检查全部电路、开关等是否接好和正确,并检查电动机的旋转方

  • 请教消防增压水泵和气压供水设备的补水泵

    请教稳压泵和气压罐的补水泵是不是指的同一个泵!!如果不是讨论高规7.4.8增压设备的出量和气压罐的容积所对应的东西,以及气压罐的补水泵的流量就没有意义了!!! 本人认为应该不是一回事!!!向各位请教,理由如下: 1.条文说明里边有:"对于增压水泵,其出水量应满足一个消火拴用水或者一个自动喷水灭火系统喷头的用水量.对于气压给水设备的水压罐其调节容积应为450L"这里将其分开来写,本身就说明气压给水设备和增压泵作为加压设置的两种方式来说明.2.规范规定"增压水泵得出水量,对消火拴给水系统不应大于5L/s;对于自动喷水灭火系统不应大于1L/s."这里设置增压水泵的上限本人认为主要的原因还是供水流量能够小于启动一个消火拴和一个喷头时的流量,使得系统的供水压力在打开一个消火拴和一个喷头时能够急剧下降,从而达到消防水泵的顺利启动!由于没有太大的调节容积,系统正常的压力波动也是靠小泵补水来满足要求的,小流量可以减少水泵的频繁启动.3.气压给水设备有一定的调节容积可以有一定的调节容积,本人觉得规范"调节容积宜为450L",而没有说大或者小就说明火灾初期30s内能

  • 高规增压水泵出水量的问题

    高规7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。 请问为什么在这种情况下要限制增压泵出水量,求高手解答。

  • “增压水泵的出水量”规范和条文是不是前后矛盾?

    《高规》7.4.8 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定:7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。7.4.8.2 气压水罐的调节水容量宜为450L。条文解释:7.4.8 本条对增压设施作出具体规定。设置增压设施的目的主要是在火灾初起时,消防水泵启动前,满足消火栓和自动喷水灭火系统的水压要求。对增压水泵,其出水量应满足一个消火栓用水量或一个自动喷水灭火系统喷头的用水量。对气压给水设备的气压水罐其调节水容量为两支水枪和5个喷头30s的用水量,即2×5×30+5×1×30=450L。规范说:“出水量对消火栓给水系统不应大于5L/s,对自动喷水灭火系统不应大于1L/s”解释说:“出水量应满足一个消火栓用水量或一个自动喷水灭火系统喷头的用水量”我不明白说的到底是什么意思?大家都来谈谈。由此引申的问题:1.喷淋和消火栓系统的增压设备可不可以共用一套?还是用两套?2.增压设备是放在屋顶好,还是放在地

  • 水泵的型号所代表的含义

    水泵型号代表水泵的构造特点工作性能和被输送介质的性质等。由于水泵的品种繁多,规格不一,所以型号也较紊乱,这里只列出一些常见的水泵型号。 BA型泵

  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????

    10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人

  • 请教!!!水泵密封及轴承型号

    单位空调冷凝泵漏水.想更换密封和轴承,但美国进口水泵搞不懂,那位高手指点?型号如下,CRANE DEMPING pumpsHorizontal split-case pumps5060series, type50636178Vertical unitsSingle-stage, double suctionCapacities to 1,598 GPMHeads to 164 feet1450 RPM100 HP

  • 通过水泵的型号如何算出流量

    有了水泵的型号,比如36ZLB-125,如何计算出这个泵的流量呢? 还有我们通常说的多少寸的水泵,(比如12寸)是指什么呢?如何计算流量? 谢谢

  • 通过水泵的型号如何算出流量呢?

    有了水泵的型号,比如36ZLB-125,如何计算出这个泵的流量呢?还有我们通常说的多少寸的水泵,(比如12寸)是指什么呢?如何计算流量?谢谢

  • 高规7.4.8条增压水泵的出水量和气压水怎么理解?

    <<高规>>7.4.8 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定:7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。7.4.8.2 气压水罐的调节水容量宜为450L。7.4.8.1条增压水泵的出水量,我觉得应是对消火栓给水系统不应小于5L/s;对自动喷水灭火系统不应小于1L/s吧,因为如果是小于的话,火灾发生后的10min内,水压是不够的,灭火效果也不佳,既水压然不够,为什么还要设高位水箱,不如不设水箱而加强直接启动消防水泵的可靠性.7.4.8.2条气压水罐的调节水容量应该是不小于450L,如果不谈经济的话.....各位师兄们,敬请指教!

  • 以下几种水泵型号表示什么意思?

    生活变频给水设备:BPS-48-48-31L生活主泵:65BGL24-30*2A生活辅泵:25BGL4-15*3

  • 水泵技术参数及型号怎么选

    40M长的管里面有8个卫生间,一个卫生间里面有淋浴和洗脸盆和坐厕,在负一层用放再地面上的水泵抽到一层排水井,要采用什么污水泵和技术参数比较好,我是小虾,请大虾们指教下

  • 怎么能看懂水泵的型号标注?

    书上对水泵的型号标注格式有明确解释,可是厂家的标注就是和书上不一样,现在我看到泵房图纸里的水泵标注时,还是看不懂。还有,泵的标注中有流量一项,单位常常是升/秒或立米/小时,怎么看出它标的是用的那种单位?

  • 请问有关水泵型号的问题

    我在寻找水泵曲线时发现在《给排水设计手册 11册常用设备》中发现28SA-10J这一栏中下面有括弧中28SA-10A,不知道是什么意思。我和我同事有人认为两种型号是一样,有的认为是不一样的。请问是一样的吗?还有一个问题水泵型谱图是一个面,而不是我在学校理解的二次曲线,为什么?是因为它表达的是一个型号的系列?包括换轴和切削叶轮?

  • 请教YJ30-53-3型号水泵知识

    本人对水泵的知识不了解。想请教下YJ30-53-3型号水泵参数含义,及关于这种型号水泵的单价或者基本资料。或者提供水泵资料、相关网站均可。非常感谢。

  • 救助!请问一下水泵的型号?

    请问型号为:HYG/W-72-80-3-36 这个水泵是什么泵型,是哪个厂家出的?万分感谢?急需!!!

  • 求助!!!请教一水泵的型号及厂家!

    请问型号为:HYG/W-72-80-3-36 这个水泵是什么泵型,是哪个厂家出的?万分感谢?急需!!!