首页 课程 资料 论坛
  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????

    10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人

  • 关于消防增压水泵的相关问题

    目前规范规定高层设置10分钟消防水箱,一般都18立方米,但同时要设置消防增压泵,一般5l/s,直接接入管网,我认为如果按10分钟计算,水量用的很少,用不是几方水,那样就合18方矛盾, 请各位老师回答!!!!

  • 屋顶消防增压水泵的起闭压力

    我是新手,现在有一个高层拿去审查,结果审查公司让我标明屋顶增压水泵的起闭压力,以前没碰到过,希望各位老大指点一下!还有一个是地下排污泵的起停水位控制标注,都不知道怎么开联系单

  • 问一个关于水泵增压的问题!

    问一个关于水泵增压的问题!

    如图:本系统为工地临时用水图,水泵前端为一个蓄水池,经过水泵增压后,供给工地施工用水。(利用电节点压力表和水泵自己动控制箱控制水泵,在用水时水泵自动启动,无用水点时,水泵自动停止工作)本来想在图中加一个气压罐的,但这地方没买到,所以省了,这样有可能造成水泵启动频繁。但现在的问题是: 不管水泵开多长时间,电接电压力表指针指示的压力只能达到0.1MP 无法自己动控制水泵,但出口的水压还是够大:水泵选 用的是 4KW 20立方/小时 扬程:50M请问各位高手是什么原因???[ 本帖最后由 hcw5918 于 2010-10-22 16:10 编辑 ]

  • 高规增压水泵出水量的问题

    高规7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。 请问为什么在这种情况下要限制增压泵出水量,求高手解答。

  • 增压稳压装置与水泵压力问题?

    喷淋主泵启动时,增压稳压装置(位于地下消防泵房)的循环泵停泵,但是气压水罐处于p2压力,那气压水罐的压力不会阻碍主泵提供的压力(扬程)吗?

  • 24V??220V??????????????????????????~??

    ??????????????????????????????????????????????????????24V??220V??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

  • 自动喷淋水泵接合器增压问题

    自动喷淋水泵接合器增压问题

    根据< >第10. 4. 2 条"当水泵接合器的供水能力不能满足最不利点处作用面积的流量和压力要求时,应采取增压措施"。条文说明画了一个示意图,我有一些疑问,请大家看看. 1、阀门6常闭,水泵接合器4进不了水箱5,接力水泵8只能从水箱5吸水,水箱5在接合器使用时没有补水,我认为不能算接力增压,消防车的水还是不能通过增压进入建筑上部,水箱5只能算是中间水箱,容积要求很大,但规范并没要求水箱5的容积。 2、如果使用水泵接合器4时开启阀门6,则接力水泵8加压后的水又会通过阀7、阀6回流到水箱5,同样到不了建筑上部。 总之,个人认为规范条文说明中的图25有不完善之处。

  • 新型一体式变频增压水泵诚邀你加盟

    新型一体式变频增压水泵诚邀你加盟

    【 产品特点 】 1、恒压:可保持给水系统压力恒定,沐浴水温不会忽冷忽热.。 2、省电节能:由变频器控制 ,软起动、无段变速,节通运行效率高.。 3、体积小:压力靠马达速度之变化 ,无需大型压力桶及水塔.。 4、启动电流小:平绶启动 ,停止.克服了传统压力开关等控制器造成的频繁启动时的耗电损失.。

  • 空调水泵的扬程计算和如何合理加装增压泵

    空调水泵的扬程计算和如何合理加装增压泵

    一个占地达7000平米,建筑面积13000平米的四星级宾馆,一个建筑面积约2000平米的游客服务中心,一个三层办公楼,建筑面积约3000平米.三个建筑共用了一个能源中心.能源中心在三个建筑的中心位置.三个建筑之间均有河道隔开,分三个区域,而能源中心与游客服务中心在一个区域. 能源中心内配置了四台50万大卡的远大一体化直燃机(制冷制热\热水三功能),空调水系统通过分集水器设置成多个回路供应三个区域.室外管道采用了直埋保温管. 问题:由于总体建筑规划的几度更改,一体化直燃机在采购时是标准配置,每台机器自配了扬程19米的供回水水泵.而现实的情况是:空调水系统采用了闭式系统,其中的一条最不利环路总长度达了500~600米,而总共5个环路其远近均不同.并且由于要过河道及地面标高的变化,造成系统内弯头较多,所以管路的沿程和局部损失很大,显然19米扬程的水泵无法满足.因此,必须安装增压泵.那么,此增压泵装在哪里合理呢?装在最不利环路的供水管道上吗?还是装在总的回水管上?如何使水泵的启停与机内水泵启停同步或有序? 请坛内高手帮我想想办法,假如你是行内高手,请不吝赐教!我的

  • 增压稳压设施可以放在消防水泵房吗?

    某高层住宅楼屋顶水箱不能满足最不利点水压要求,增压稳压设施放在室外消防水泵房内,审图单位认为不可以?屋顶水箱间太小不能放增压稳压设施,那该怎摸办?

  • 一个水泵增压自动控制的问题!!急

    一个水泵增压自动控制的问题!!急

    问一个关于水泵增压的问题!如图:本系统为工地临时用水图,水泵前端为一个蓄水池,经过水泵增压后,供给工地施工用水。(利用电节点压力表和水泵自己动控制箱控制水泵,在用水时水泵自动启动,无用水点时,水泵自动停止工作)本来想在图中加一个气压罐的,但这地方没买到,所以省了,这样有可能造成水泵启动频繁。但现在的问题是: 不管水泵开多长时间,电接电压力表指针指示的压力只能达到0.1MP 无法自己动控制水泵,但出口的水压还是够大:水泵选 用的是 4KW 20立方/小时 扬程:50M请问各位高手是什么原因???

  • 多层建筑的屋顶消防水箱要设置水泵增压吗?

    多层建筑的屋顶消防水箱要设置水泵增压吗?GB50016-2006貌似只说了重力自流的消防水箱应设置在建筑的最高部位。 并且在消火栓箱内设置启泵按钮就行。高规才有高位水箱的压力要求,那么高层才考虑加压泵吗?

  • 四川高层自来水增压水泵|无负压供水设备

        四川高层自来水增压水泵|无负压供水设备在应用中的注意事项:     1、检查高层自来水增压水泵的水孔、放气孔和放油孔的封口塞是否松动,如有松动,必须旋紧。     2、检查高层自来水增压水泵叶轮和进水口周围有无水草、杂物,如有应予清除。     3、检查电缆是否有断裂或破坏,如有,应立即更换。     4、用500v摇表测试高层自来水增压水泵的绝缘电阻不得低于0.5MQ,若低于0.5MQ,应打开放气封口塞进行烘干或晒干。     5、检查全部电路、开关等是否接好和正确,并检查电动机的旋转方

  • 减少水泵功率,管路上安装循环增压器,可节能?

    空调供回水循环系统,原工程设计3台15KW每台100m³水泵,两用一备。厂家推荐了一种节能方案:新装一台7.5KW175m³的水泵,可满足正常需要,就是在管道中增加一个水泵循环增压节电装置,水泵功率减少一半,用电量大大减少。请教这种方案可满足正常使用吗?

  • 请教消防增压水泵和气压供水设备的补水泵

    请教稳压泵和气压罐的补水泵是不是指的同一个泵!!如果不是讨论高规7.4.8增压设备的出量和气压罐的容积所对应的东西,以及气压罐的补水泵的流量就没有意义了!!! 本人认为应该不是一回事!!!向各位请教,理由如下: 1.条文说明里边有:"对于增压水泵,其出水量应满足一个消火拴用水或者一个自动喷水灭火系统喷头的用水量.对于气压给水设备的水压罐其调节容积应为450L"这里将其分开来写,本身就说明气压给水设备和增压泵作为加压设置的两种方式来说明.2.规范规定"增压水泵得出水量,对消火拴给水系统不应大于5L/s;对于自动喷水灭火系统不应大于1L/s."这里设置增压水泵的上限本人认为主要的原因还是供水流量能够小于启动一个消火拴和一个喷头时的流量,使得系统的供水压力在打开一个消火拴和一个喷头时能够急剧下降,从而达到消防水泵的顺利启动!由于没有太大的调节容积,系统正常的压力波动也是靠小泵补水来满足要求的,小流量可以减少水泵的频繁启动.3.气压给水设备有一定的调节容积可以有一定的调节容积,本人觉得规范"调节容积宜为450L",而没有说大或者小就说明火灾初期30s内能

  • 自动喷水灭火系统水泵接合器接力增压设计.pdf

    自动喷水灭火系统水泵接合器接力增压设计.pdf

  • 自灌式与自吸式水泵一样不?

    规范中自灌式水泵与自吸式水泵是一样的不?如果不一样,区别是什么?

  • 如何根据作用选择“增压泵”OR “自吸泵”?有没有即增压又能自吸的水泵呢

    本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-8-26 20:42 编辑 最近二手房要装修,多层住宅(总7层,坐落在5层),砖混结构。每户自来水都是市政直接供水至每户,每户的用水从各自的水表接出来沿外墙明敷入每户。装修之前提早做了很多功课,想给自己的家入户总管处加一个“水泵”,至于这个我所称呼的“水泵”到底是用所谓的家用增压泵还是所谓的自吸泵,这概念很模糊。关于“自吸泵”和“增压泵”的名词解释也看了许多,理解如下:“自吸泵”适用于地面抽地下水、静止的湖面抽水到河岸上(水从低处往高处走)、比如老式住宅小区市政压力水只能到5楼而自己所住在7楼此时需要靠吸力的水泵将水吸到自己的所在户内等等,不知道我的理解对不对。<

  • 高规7.4.8条增压水泵的出水量和气压水怎么理解?

    <<高规>>7.4.8 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定:7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。7.4.8.2 气压水罐的调节水容量宜为450L。7.4.8.1条增压水泵的出水量,我觉得应是对消火栓给水系统不应小于5L/s;对自动喷水灭火系统不应小于1L/s吧,因为如果是小于的话,火灾发生后的10min内,水压是不够的,灭火效果也不佳,既水压然不够,为什么还要设高位水箱,不如不设水箱而加强直接启动消防水泵的可靠性.7.4.8.2条气压水罐的调节水容量应该是不小于450L,如果不谈经济的话.....各位师兄们,敬请指教!

点击加载更多

220v增压水泵

220v增压水泵专题,为您提供220v增压水泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与220v增压水泵 相关的专业交流讨论,更多220v增压水泵相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

如何三点定义斜板

小型家用水泵