首页 课程 资料 论坛
  • 消防水泵控制设计的误区

    目前很多的消防水泵控制箱设计都没有按照GB16806标准执行,往往按照图集、GB50974标准等,使得在安装验收时出现很多问题。 常见不符合GB16806标准的问题: 问题1:巡检柜只能巡检与巡检柜相同功率的水泵,不同 功率的水泵不能用一台巡检柜  问题2:没有水流开关信息,不能用压力信号代替。 问题3:工作电流达到正常值的150%必须在1分钟之内停泵并报警,达到正常值的115%必须能长期工作。  问题4:二次图不能参见图集,按图集接线,无法通过型式试验。 问题5:不能加装手动强制启动装置,目前还没有加装这个功能的3CF产品,设计了也是买不到有3CF认证的。

  • 自吸式水泵的液位自动控制

    请教诸位高手:我们公司项目上有个设备坑,里面每隔4天左右就会渗水,设备商要求不能有积水,现在打算装个自吸式的小水泵,那么水位超过15厘米时要启动水泵,水排完了停泵,下次有水了自动启动。这台水泵应当怎么控制呢,用什么设备?还是让水泵厂配套供应什么控制箱呢?

  • 典型违反强条实例:消防水泵自动停泵控制

    收录于话题 《消防给水及消火栓系统技术规范》规定: 消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。 本条为强制性条文,必须严格执行。在以往的工程实践中发现有的工程往往设置自动停泵控制要求,这样可能造成火灾扑救的失败或挫折,因火场消防水源的供给有很多补水措施,并不是设计1h~6h火灾延续时间的供水后就没有水了,如果突然自动关闭水泵也会给在现场火灾扑救的消防队员造成一定

  • 消防水泵及风机控制系统

    图纸简介: 消防水泵及风机控制系统二次设备电路图 ,对于消防二次配线有帮助 投稿网友: cx_hfta 上传时间: 2013-11-17

  • 自动消防炮水泵的启动由谁控制?

    自动消防炮水泵的启动由谁控制?

    最近在做临高压系统自动消防炮,对于里面的消防泵的启泵控制有点不太明确。 根据《08S208 室内固定消防炮选用及安装》P32消防泵的启动应该是由控制台和主机启动的。 但是根据《CECS 245-2008 自动消防炮灭火系统技术规程》5.4.4消防泵的启动由稳压泵控制。

  • 再谈消防水泵可以采用变频控制吗?

    对于消防水泵是否能采用变频调速控制?目前普遍的观点是不可以,主要依据如下:  

  • 请教消防水泵控制的问题

    请教消防水泵控制的问题

    如下图中红线框内部分(本图来自图籍01D303-3P10),在KA4-1或KA4-2线圈得电后,KT3线圈失电,延时60S后KT3动合触点闭合,但由于KA4-1或KA4-2的动断触点早一断开,KA5中间继电器的线圈不能得电.如果KA5线圈不能得电,在01D303-3P11图中,似乎不能通过消火栓按钮启动消防水泵.这是为什么??我的理解错误么?/请高手解答一下,谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!注:KA4-2是可以取消的.[ 本帖最后由 goumin 于 2008-7-31 23:17 编辑 ]

  • 一个水泵自动控制的问题

    一个水泵自动控制的问题

    大家好,我是初学电工,这儿有个事不明忘兄弟们指点一下.一种水泵控制箱,用电接点压力表来做信号,表装外面管网上,压力上去时,要求水泵自动停泵,当压力不够没水时要泵自动开泵,元件有接触器一个,CJ20-40,中间继电器两个JZ7-44,信号灯按钮各两个,转换开关一下,要求自动手动转换,忘兄弟们指点一下接线法,最好传个接线图,不谢感激

  • 关于水泵自动控制的问题

    我设计一个矿区的供水,使用潜水泵供水,一共有四个分散的用水点,使用频率不高。请问如何实现用水时水泵自动启闭??请各位大侠指教

  • 消防水泵不是自灌式怎么办?

    各位大侠,建规说,消防水泵宜自灌式,意思是非自灌式也是可以的,但是这样就不能保证吸上水了,有什么办法解决吗?——————————————————————————————————————————————————斑竹:今天又看到这个帖子翻上来,目前这个问题不需要讨论了,新建规修改后消防水泵要求自灌,非自灌已经不能用了。

  • 关于消防水泵二次控制图纸的疑问

    关于消防水泵二次控制图纸的疑问

    本帖最后由 攻城师84035 于 2015-4-6 20:04 编辑 这个接线端子表右侧连出的每一条线代表实际施工的一根电线,是不是?这个选择开关SAC是怎么连接,怎么看图?竖向的虚线代表什么意思,?我理了下,是不是这样?这个SAC选择开关有三个档位, 问题一:总共有6对(12个)个触点,是不是?选择一个档位联通2对触点? 问题二:选择1#用2#备的时候,圆圈11和圆圈12触点联通,圆圈9和圆圈10触点联通?选择手动档位的时候,圆圈5和圆圈6触点联通,圆圈7和圆圈8触点联通?同理,选择2#用1#备的时候,圆圈3和圆圈4触点联通,圆圈1和圆圈2触点联通?

  • 数字智能消防巡检自动控制装置

    秋高气爽正是出游的好时节,人多的地方稍有不慎便会酿成火灾。因此,秋季消防更应该提高警惕。而水灭火系统在消防中占据着重要的地位,但由于水泵的长期搁置导致水泵锈死严重,出现灾情是水泵无法启动,火情蔓延给人民生命和财产安全带来极大的损失。 消防巡检设备具有主回路巡检及消防设备无压巡检两部分组成,可完成对主控回路及水泵的低速自动巡检。 消防系统无消防命令且各消防控制设备系统开关置于自动状态时,可对消防泵做自动巡检运行。自动巡检周期

  • 详解消防水泵启动控制柜功能

    1、多种启动功能:具有中控室远程启停消防泵和消火栓按钮启泵以及消防水管网压力(或水流指示器)启动等多种启泵方式,并祥泰电气提示具有故障互投功能及报警功能; 2、启动控制功能:每台水泵的启动运行的时间查询(启动运行主要有自动状态启动、手动状态启动、消火栓启动。压力低点启动或者中控启动等都具有相应记录; 3、故障记录功能:可记录故障类别和发生时间等; 4、上位机具有以下功能:具有无线信息机数据传输功能;能远程监视设备的运行及故障状态;在本设备上能够任意启、停现场设备的运行及巡检,并且祥泰电气提示显示各水泵运行性能曲线(型谱图),并进行数据分析,出现偏差进行打印并报警。

  • 主备用消防水泵控制原理图

    我现在在做一个消防水泵的控制原理图,要求在主用泵事故时备用泵自投,怎么实现呢?说明:平常两泵都不开启,只在火灾和水位下降了最低点时才开启其中一个泵

  • 请问大家排水泵自动控制如何实现?

    我知道常规的排水泵自动控制都是通过在排水池内安装液位计,然后通过液位开关的节点控制排水泵实现自动启停水泵,现在遇到一个问题,若排水池空间有限,装液位计比较困难,又想实现排水泵的自动启停,如何作呢?

  • 急:消防水泵控制柜接线问题

    请问:两台消防水泵控制柜,一台功率为90KW,一台功率为75KW,与上一级双电源控制柜用多大电缆连接?谢谢!另外还有一个问题请教:什么是星三角启动?有些弄不明白,请帮助讲解一下,谢谢!

  • 【请教】关于消防水泵跳泵怎么办?

    消防主泵,4用1备,单台流量370m3/h,扬程103m。 一、平常无火灾时:

  • 关于控制水泵自动启动的问题

    建给3.7.74上说:“当水箱采用水泵加压进水时,进水管不得设置自动水位控制阀,应设置水箱水位自动控制水泵开、停的装置”现正做一小工程,底层设水池,屋面设水箱,设泵。拟设水箱水位控制水泵开停,现在的问题是:该用什么装置?该条没有明说,用电动阀吗?具体是什么装置,请指教。在图纸上如何表示。非常感谢!

点击加载更多

消防水泵自动控制

消防水泵自动控制专题,为您提供消防水泵自动控制相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防水泵自动控制 相关的专业交流讨论,更多消防水泵自动控制相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

楼梯设计高度

楼梯下空间设计图