首页 课程 资料 论坛
  • 自动喷淋水泵接合器增压问题

    自动喷淋水泵接合器增压问题

    根据< >第10. 4. 2 条"当水泵接合器的供水能力不能满足最不利点处作用面积的流量和压力要求时,应采取增压措施"。条文说明画了一个示意图,我有一些疑问,请大家看看. 1、阀门6常闭,水泵接合器4进不了水箱5,接力水泵8只能从水箱5吸水,水箱5在接合器使用时没有补水,我认为不能算接力增压,消防车的水还是不能通过增压进入建筑上部,水箱5只能算是中间水箱,容积要求很大,但规范并没要求水箱5的容积。 2、如果使用水泵接合器4时开启阀门6,则接力水泵8加压后的水又会通过阀7、阀6回流到水箱5,同样到不了建筑上部。 总之,个人认为规范条文说明中的图25有不完善之处。

  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????

    10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人

  • 一个水泵增压自动控制的问题!!急

    一个水泵增压自动控制的问题!!急

    问一个关于水泵增压的问题!如图:本系统为工地临时用水图,水泵前端为一个蓄水池,经过水泵增压后,供给工地施工用水。(利用电节点压力表和水泵自己动控制箱控制水泵,在用水时水泵自动启动,无用水点时,水泵自动停止工作)本来想在图中加一个气压罐的,但这地方没买到,所以省了,这样有可能造成水泵启动频繁。但现在的问题是: 不管水泵开多长时间,电接电压力表指针指示的压力只能达到0.1MP 无法自己动控制水泵,但出口的水压还是够大:水泵选 用的是 4KW 20立方/小时 扬程:50M请问各位高手是什么原因???

  • 求教一个家用水泵自动供水的问题

    本帖最后由 好好学习。 于 2013-5-27 18:27 编辑 我家以前老的方法弄的一个水泵自动控制系统。 有DZ47、水位控制器、接触器、热继电器、两个按钮开关,一个手自动转换开关,组装成的一个控制箱,上中下传感器是用三枚钉子连接电线放入水塔的。以前水塔没水的时候自动挡都能自动启动水泵,后来突然不行了,不知道是什么原因,最后换了不锈钢的钉子还是不行,这里我附上自己的接线图,大神给分析分析,万分感谢。 急需,最近老没水了都不知道,愁死了。 好像在自动端时接触器电压不够,才170V,而手动端可以正常启动。还有钉子的线用的是网线

  • 关于控制水泵自动启动的问题

    建给3.7.74上说:“当水箱采用水泵加压进水时,进水管不得设置自动水位控制阀,应设置水箱水位自动控制水泵开、停的装置”现正做一小工程,底层设水池,屋面设水箱,设泵。拟设水箱水位控制水泵开停,现在的问题是:该用什么装置?该条没有明说,用电动阀吗?具体是什么装置,请指教。在图纸上如何表示。非常感谢!

  • 自动补水和补水泵的问题?

    请问各位前辈,如果自来水的资用压力足够,向空调系统补水的时候,用自动补水阀补水或者用补水泵补水。自动补水阀的压力设定值和补水泵的扬程设置值是不是一样啊?补水泵的扬程选择水静压头+1.5m够不够?如果不同,请赐教两者如何选择?

  • 20公里的水泵如何自动启停

    现有一生活用水的水井,在营地20公里以外,如何根据营地的用水情况实现泵的自动启停呢?!:loveliness: 大家给帮帮忙

  • 关于消防增压水泵的相关问题

    目前规范规定高层设置10分钟消防水箱,一般都18立方米,但同时要设置消防增压泵,一般5l/s,直接接入管网,我认为如果按10分钟计算,水量用的很少,用不是几方水,那样就合18方矛盾, 请各位老师回答!!!!

  • 自动喷水灭火系统水泵接合器接力增压设计.pdf

    自动喷水灭火系统水泵接合器接力增压设计.pdf

  • 自动喷林水泵接合器的设置

    一工业区六栋四层厂房,每栋均设置自动喷林系统.按照中危II级设计,湿式报警阀前管道设为环状,请教水泵接合器是共设2套还是每栋均设2套?

  • 屋顶消防增压水泵的起闭压力

    我是新手,现在有一个高层拿去审查,结果审查公司让我标明屋顶增压水泵的起闭压力,以前没碰到过,希望各位老大指点一下!还有一个是地下排污泵的起停水位控制标注,都不知道怎么开联系单

  • 水泵自动供水控制原理图

    .水泵自动供水控制原理图

  • 问一个关于水泵增压的问题!

    问一个关于水泵增压的问题!

    如图:本系统为工地临时用水图,水泵前端为一个蓄水池,经过水泵增压后,供给工地施工用水。(利用电节点压力表和水泵自己动控制箱控制水泵,在用水时水泵自动启动,无用水点时,水泵自动停止工作)本来想在图中加一个气压罐的,但这地方没买到,所以省了,这样有可能造成水泵启动频繁。但现在的问题是: 不管水泵开多长时间,电接电压力表指针指示的压力只能达到0.1MP 无法自己动控制水泵,但出口的水压还是够大:水泵选 用的是 4KW 20立方/小时 扬程:50M请问各位高手是什么原因???[ 本帖最后由 hcw5918 于 2010-10-22 16:10 编辑 ]

  • 自吸式水泵的液位自动控制

    请教诸位高手:我们公司项目上有个设备坑,里面每隔4天左右就会渗水,设备商要求不能有积水,现在打算装个自吸式的小水泵,那么水位超过15厘米时要启动水泵,水排完了停泵,下次有水了自动启动。这台水泵应当怎么控制呢,用什么设备?还是让水泵厂配套供应什么控制箱呢?

  • 一个水泵自动控制的问题

    一个水泵自动控制的问题

    大家好,我是初学电工,这儿有个事不明忘兄弟们指点一下.一种水泵控制箱,用电接点压力表来做信号,表装外面管网上,压力上去时,要求水泵自动停泵,当压力不够没水时要泵自动开泵,元件有接触器一个,CJ20-40,中间继电器两个JZ7-44,信号灯按钮各两个,转换开关一下,要求自动手动转换,忘兄弟们指点一下接线法,最好传个接线图,不谢感激

  • 水幕系统与自动喷淋系统的水泵可以共用

    现在有一工程里面涉及了自动喷淋、水喷雾及水幕系统,请教一下大家水幕系统与自动喷淋系统的加压泵可以共用吗?请高手们指导指导,谢谢!!!

  • 跪求家用供水自动控制方法!

    由于市政供水水压严重不足,导致1楼(本人房子2层半)用水都困难.于是昨天狠下心买下一个1立方水塔和一个自吸泵.由于我家里有个水井想用他来做个自动供水系统,可以在市政用水和井水间切换(防止井水不够),现向位大虾请教还需要够买什么设备才能实现自动供水系统?如何实现水泵的启动和停止?想知道具体的操作.谢谢.

  • 关于水泵自动控制的问题

    我设计一个矿区的供水,使用潜水泵供水,一共有四个分散的用水点,使用频率不高。请问如何实现用水时水泵自动启闭??请各位大侠指教

  • 高规增压水泵出水量的问题

    高规7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。 请问为什么在这种情况下要限制增压泵出水量,求高手解答。

  • 生产、消防合用管网,水泵如何自动启动?

    本帖最后由 nowyouseeme 于 2014-12-23 08:32 编辑 大家好,我现在正在做一个厂区的给排水,厂区内有个水塘,水塘的水供生产用水(冷凝水池和循环水池以及锅炉房沉淀池的补水)以及消防用水,现将生产给水泵和消防水泵设在水泵房内,生产和消防合用一套管网,厂区内有室内消火栓和室外消火栓。审图意见:水泵房:消防水泵室内外消防用水及生产合用,未见消防用水时自动启动措施。消防水泵如何设置自动启动呢? 冷凝水池的热水来源于蒸压釜,需要加入新鲜水后再复用于生产,新鲜水由水塘提供。

点击加载更多

家用自动增压水泵

家用自动增压水泵专题,为您提供家用自动增压水泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与家用自动增压水泵 相关的专业交流讨论,更多家用自动增压水泵相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

室内设计 楼梯

楼梯设计图片