首页 课程 资料 论坛
  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????

    10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人

  • 水泵及管道隔震--回复

    下午花了一小时打印了这篇文章,传给大家水泵的隔震分两种类型:1.积极隔震:隔震元件放在水泵机组惰性块的下面,主要用以减少机组产生的扰力对外界(人和建筑支承结构体)的有害影响,通常称为减少震动的输出,一般采用较小的静态压缩量的隔震元件;2.消极隔震:隔震元件放在水泵机组底座与惰性块之间,用以减少外界(汽车、其他动力机组和建筑物支承结构体)对动力设备的影响,通常称为减少震动的输入,一般采用较大的静态压缩量的隔震元件; 你所说的“只在水泵下加了个橡皮垫”,属于消极隔震,“橡皮垫”亦可能是平板型减震垫(隔震效果最差),采用剪切型隔震垫会好一些,最好说服物业公司更换基础,基础上下均设隔震垫。采用隔振垫后,惰性块和水泵机组会有垂直方向的位移,因此水泵进出水管应配套采用可曲挠接头,以防止管道损坏。可挠曲接头是隔振垫的配套产品,除了用以缓解水泵机组在采用隔振垫后所产生的振幅而引起的应力外,还可隔绝或减少水泵机组通过管道而传递的振动。可挠曲接头分可挠曲短管、可挠曲异形接头、可挠曲弯头和可挠曲异径管。可挠曲接头的数量决定于:

  • 水泵和管道如何选择、如何计算?

    ,水管管径50,水管翻过一座30米的山坡,送往2.5km外的污水井。1.想要达到出口流量20m3/h,需要选什么样的泵?如何计算?2.怎么确定50的水管能承受多大流量?

  • 关于消防增压水泵的相关问题

    目前规范规定高层设置10分钟消防水箱,一般都18立方米,但同时要设置消防增压泵,一般5l/s,直接接入管网,我认为如果按10分钟计算,水量用的很少,用不是几方水,那样就合18方矛盾, 请各位老师回答!!!!

  • 关于管道增压泵扬程计算的疑惑

    一座五层商业楼,层高4.6米,五层共23米,生活水箱高3米。市政自来水管网压力仅能打至二层,不能打至屋面生活水箱,因此想增设一台管道泵。管道泵设于一楼卫生间内,进水口接于自外墙引至卫生间内的管道上,出水口接管引至屋面生活水箱。原选用的管道泵扬程为20米,流量满足要求。但运行后发现水压不至生活水箱,后把泵换为扬程38米的,则水可以顺利压入生活水箱。虽然市政管网压力可以打至二层,但由于泵设于一层,相当于把市政原有压力给截断了,因此计算扬程时应该从一层计算至五层,且考虑生活水箱的高层,并附加一定的余量。所以38米满足要求,而20米则不行。换个角度想,假如此泵放在

  • 《管道和水泵简易计算法》

    《管道和水泵简易计算法》

  • 管道增压泵扬程计算的疑惑

    如一座五层商业楼,层高4.6米,五层共23米,生活水箱高3米。换个角度想,假如此泵放在三层,那么20米扬程是否够用?请大家发表意见。

  • 关于水泵出口管道压力的讨论

    关于这个问题,我一直没能想透彻,希望各路高手发表见解.讨论前提:1、假设采用离心泵从水箱或水池为某个或多个设备供水,泵出口设置止回阀、闸阀,当然还有压力表.2、这里为了方便讨论,我们在系统上设置3只压力表,分别设置在闸阀前、闸阀后、以及用户点前,用P1、P2、P3来表示。P1表示闸阀前设置的压力值;P2表示闸阀后设置的压力值;P3表示用户点前的压力值;3、另外假设供液管足够长,即表示具有一点的沿程水头损失,假设为H1,系统不考虑用户点与泵出口的高差,即不考虑重力水头;假设泵的额定流量为为Q,额定压力为P,供液管管径为D1.4、要使得泵处在额定工况下工作,则需要调节泵出口的闸阀开度减小,此时P1的值应该存在背压,而P2的值存在泄压的因素。但不管是背压还是泄压,与泵的输出流量有关的应该是P1,也就是说将P1的值调至泵的额定压力值P,则此时泵的实际出流量应近似为Q;(此说法不知道是不是正确,还请网友评论);问题:1、在管道D1不变的前提下,闸阀开度减小,则P1增大,Q减小,P2减小,

  • 屋顶消防增压水泵的起闭压力

    我是新手,现在有一个高层拿去审查,结果审查公司让我标明屋顶增压水泵的起闭压力,以前没碰到过,希望各位老大指点一下!还有一个是地下排污泵的起停水位控制标注,都不知道怎么开联系单

  • 水泵引起管道震动如何解决

    水泵是要加压到七楼的,当水泵在低扬程时水管不会震动,但是水打不到七楼,当水泵的扬程提高时,水管就开始剧烈的震动,这是为什么?是不是因为管道中有空气的缘故?检查该怎么检查,该如何解决出现的这个问题?

  • 小型的管道增压泵如何选用

    我在工程中遇到一个问题,我希望在我的一个给水管上安装一个小型的管道增压泵(减少工程造价),不过在资料中,我暂时没有找到它的具体型号(及选用)。不知道哪位能帮一下忙。拜托了!(我是在一个厂家的产品说明中见到这种用法的,我想知道它的具体情况)

  • 请教水泵的管道设计规范

    在平时的设计中,我配管的顺序由进到出:一般是吸水口支撑架,吸水口,短管,弯头,短管,阀门,短管,偏心异径管,泵,同心异径管,短管,水泵控制阀,蝶阀,管道接泵房外。不知道这个配管流程是否正确?今天有个业主提出水泵吸水管的弯头不能用短半径的。我们一般用的管件标准是02S403,上面的弯头DN300以上的都是短半径的。请问各位都都是用的什么标准,什么规范呢?

  • 问一个关于水泵增压的问题!

    问一个关于水泵增压的问题!

    如图:本系统为工地临时用水图,水泵前端为一个蓄水池,经过水泵增压后,供给工地施工用水。(利用电节点压力表和水泵自己动控制箱控制水泵,在用水时水泵自动启动,无用水点时,水泵自动停止工作)本来想在图中加一个气压罐的,但这地方没买到,所以省了,这样有可能造成水泵启动频繁。但现在的问题是: 不管水泵开多长时间,电接电压力表指针指示的压力只能达到0.1MP 无法自己动控制水泵,但出口的水压还是够大:水泵选 用的是 4KW 20立方/小时 扬程:50M请问各位高手是什么原因???[ 本帖最后由 hcw5918 于 2010-10-22 16:10 编辑 ]

  • 关于泵房水泵管道的问题

    关于泵房水泵管道的问题

    这个泵房水泵是2用1备,中间水泵管道为什么加变径,不太明白,谢谢。

  • 水泵及出水口管道发热什么原因?

    最不利供水点为78m,水泵扬程为120m,水泵变频供水,压力设定值为9.2kg/cm2,三台主泵一台副泵,现在用水量少,主泵二用一备,现在用水量少,基本上一台主泵变频运行就能满足供水要求,但问题在:主泵在变频运行时泵体和出水口管道发烫。请问各位专家是什么原因?

  • 环保图块-管道、三通、水泵、格栅等图块

    图纸简介: 环保图块-管道、三通、水泵、格栅等图块,包括全系列法兰、弯头、三通、管道大样图全系列水泵示意图,格栅示意图。 投稿网友: selfalone 上传时间: 2012-09-12 <

  • 高规增压水泵出水量的问题

    高规7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。 请问为什么在这种情况下要限制增压泵出水量,求高手解答。

  • 《管道和水泵简易计算法》(还是书)

    《管道和水泵简易计算法》(还是书)

    书名:《管道和水泵简易计算法》作者:许保玖出版时间:1975年PDF格式的,110页的,下附件吧

  • 《管道和水泵简易计算法》下载

    《管道和水泵简易计算法》,不知各位有没有参考价值。如无用请斑竹删除

点击加载更多

家用管道增压水泵

家用管道增压水泵专题,为您提供家用管道增压水泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与家用管道增压水泵 相关的专业交流讨论,更多家用管道增压水泵相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度