首页 课程 资料 论坛
  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????

    10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人

  • 请教有关水泵加压的问题?

    比如说水泵是30M的扬程,向一段封闭的管道充水加压,在水泵不关的情况下,水管里面的压力可以慢慢上升到很高吗,远远大于30M水压,甚至更高,把管道压爆呢?

  • 帮忙给个二次加压水泵选型

    小区500户,其中低区(1~9层)层高3米,220户,每户两卫一厨,高区(10~19层)130户。现有单级管道泵低区7.5KW,Q=25,DN80,H=50米,高区22KW,Q=50,DN80,H=75米,实际使用中感觉费电,不怕作用不大,想更换水泵,但不知道怎么换才最经济,特别是以后的使用能够节电。请各位帮忙给重新配置。谢谢

  • 某宾馆高层水箱+加压水泵供水扬程问题?

    某宾馆高层水箱+加压水泵供水扬程问题?

    如图,该图纸不是本人设计,只是拿来参考学习。图上显示高区供水水泵扬程为20mH2O,我计算得系统扬程1.1mH2O。为本建筑为15层。其中1~5层餐饮、公共区,6~14为酒店客房。给水供水分为两个系统,6~11层为水箱直接供水,12~14层为于顶层变频水泵加压供水。水箱底标高为58.00m,14层客房沐浴用水器标高为53.10m,两者高差为H1=-4.9m。计算从水箱 到14层客房用水器最不利管路的阻力H2=2.5mH2O,沐浴流出水头为H3=3.5mH2O,算得所需扬程H=H1+H2+H3=1.1mH2O。问题:按这样计算水泵扬程应该为不用那么大,20mH2O的扬程是否太大了,有点浪费。不足处望指点一二。

  • 共用消防加压系统的水泵接合器的设置?

    有一个10栋住宅(分别为11层和17层)的小区,整个小区共用一套水泵-水池-水箱加压系统,在小区的最高楼屋顶设置一个18方消防水箱,在地下室设置消防泵房。那么请问:该小区的消防水泵接合器怎样设置?因为整个小区为一个系统,考虑一处火灾,我只需按照小区消防用水量最大的一栋建筑来确定水泵接合器的数量,然后接在室外消防管网上?还是我必须在每栋建筑处设置水泵接合器呢?

  • 中水加压泵可以用变频潜水泵吗

    一个项目设计已完成,业主突然想要做雨水回用于办公楼冲厕。由于设计已过审,不能再大改,就想在室外加个雨水处理一体设施。清水池埋地,请问出水的加压水泵可以用变频潜水泵吗?

  • 求救:日用水箱的加压水泵的扬程如何计算

    现有一工程采用热回收机组,热水过热回收器后进日用水箱,水箱在屋顶,请问生活用水管子出日用水箱后的加压泵的扬程如何选择?急!!!

  • 求教一个家用水泵自动供水的问题

    本帖最后由 好好学习。 于 2013-5-27 18:27 编辑 我家以前老的方法弄的一个水泵自动控制系统。 有DZ47、水位控制器、接触器、热继电器、两个按钮开关,一个手自动转换开关,组装成的一个控制箱,上中下传感器是用三枚钉子连接电线放入水塔的。以前水塔没水的时候自动挡都能自动启动水泵,后来突然不行了,不知道是什么原因,最后换了不锈钢的钉子还是不行,这里我附上自己的接线图,大神给分析分析,万分感谢。 急需,最近老没水了都不知道,愁死了。 好像在自动端时接触器电压不够,才170V,而手动端可以正常启动。还有钉子的线用的是网线

  • 同步排吸式消防水泵大家用的怎麽样啊?

    同步排吸式消防水泵大家用的怎麽样啊,想听一下大家对于同步排吸消防水泵的意见?如果有用过的最好了

  • 加压给水泵站PLC控制原理图

    加压给水泵站PLC控制原理图

  • 选择生活供水的加压水泵需要注意的规定

    选择生活供水的加压水泵需要注意的规定

    1. 水泵的流量—扬程特性曲线(Q~H),应是随流量的增大,扬程逐步下降的曲线。 2.应根据管网水力计算进行选泵,水泵应在其高效区内运行。 3. 生活加压给水系统的水泵机组应设备用泵,备用泵的供水能力不应小于最大一台运行水泵的供水能力,水泵宜自动切换交替运行。

  • 高层建筑生活给水泵的变频加压原理

    高层建筑生活给水泵的变频加压原理

    对于这个加压原理我有很多不明白的地方,请教这里的高手。图中远传压力表的上下限的值是怎么确定的?气压罐起什么作用?这种情况下是不是就不用设高位水箱了?只单纯的设计个消防水箱就可以了?初学有很多问题,请见谅。

  • 屋顶水箱超过市政压力多少时,需要水泵加压

    我前段时间设计一个4层办公楼,水箱进水高度管高度18米,市政最底压力16米,我考虑夜晚市政水压会达到18米的,可以在夜晚给水箱冲水的,可是审图说压力不够,硬要加水泵,请问各位,我要不要加水泵?

  • 工厂生产污水加压排放用水泵怎么选用?急急急!!!

    工厂生产污水加压排放用水泵怎么选用。我的污水生成量在11-15T左右,城建的排污总管的压力在8-9KG之间。就是说城建的排污总管的吸引力在8-9KG之间。我要用什么样的泵好。多大的流量,功率,口径,扬程.及相关的型号

  • 二次加压水泵调速,最不利点恒压控制的问题

    住宅小区二次加压水泵调速运行,以最不利点作为恒压控制点时,如果最不利点用户无流量不产生动压,此时仍然在最不利点做恒压控制,能否满足次最不利点要求的总扬程? 我认为是很难满足的,因为最不利点无流量的话,则水泵提供给他的恒压值为:静压(最不利点高程产生)+服务水头。而次不利点需要的扬程为:静压(次不利点高程)+动扬程+服务水头。 所以,如果采用最不利点做恒压控制,必须满足静压(最不利点高程产生)>静压(次不利点高程)+动扬程. 请各位指教!

  • 水泵的功率是如何判断的?

    有一台水泵,有点小,希望输出的流量大些,怎么改呢?现在是把管径变大了,但电机的转速降下来了。另外除了截止阀,还有什么办法防止水锤效应呢?

  • 变频运行的加压水泵经常自动停止,找不出故障

    我单位自来水加压站有30KW电机二台,ABB变频器一台,泵为144立方米/小时,有自动和手动转换开关.手动为降压启动.目前经常自动停机(自动档),特请求高手指点,因无图纸,还望提示调试方法及图纸.

  • 自灌式与自吸式水泵一样不?

    规范中自灌式水泵与自吸式水泵是一样的不?如果不一样,区别是什么?

  • 消防泵房和二次加压供水泵房施工图

    图纸简介: 水泵房设计施工图纸需要认真阅读补充说明:本生活水泵房为黄岗寺兴华街小区二次加压生活水泵房。生活水泵组采用变频调速恒压自动控制。成套变频供水设备配套供水泵四台,三用一备,全自动定时切换,故障互投。消防给水采用区域临时高压给水系统,共用消防水池和消防水泵,分期在最高建筑物顶水箱间设置高位消防水箱。 投稿网友: zhou737817314

点击加载更多

家用加压水泵

家用加压水泵专题,为您提供家用加压水泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与家用加压水泵 相关的专业交流讨论,更多家用加压水泵相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

楼梯扶手设计

压水泵