小区500户,其中低区(1~9层)层高3米,220户,每户两卫一厨,高区(10~19层)130户。现有单级管道泵低区7.5KW,Q=25,DN80,H=50米,高区22KW,Q=50,DN80,H=75米,实际使用中感觉费电,不怕作用不大,想更换水泵,但不知道怎么换才最经济,特别是以后的使用能够节电。请各位帮忙给重新配置。谢谢
如图,该图纸不是本人设计,只是拿来参考学习。图上显示高区供水水泵扬程为20mH2O,我计算得系统扬程1.1mH2O。为本建筑为15层。其中1~5层餐饮、公共区,6~14为酒店客房。给水供水分为两个系统,6~11层为水箱直接供水,12~14层为于顶层变频水泵加压供水。水箱底标高为58.00m,14层客房沐浴用水器标高为53.10m,两者高差为H1=-4.9m。计算从水箱 到14层客房用水器最不利管路的阻力H2=2.5mH2O,沐浴流出水头为H3=3.5mH2O,算得所需扬程H=H1+H2+H3=1.1mH2O。问题:按这样计算水泵扬程应该为不用那么大,20mH2O的扬程是否太大了,有点浪费。不足处望指点一二。
1. 水泵的流量—扬程特性曲线(Q~H),应是随流量的增大,扬程逐步下降的曲线。 2.应根据管网水力计算进行选泵,水泵应在其高效区内运行。 3. 生活加压给水系统的水泵机组应设备用泵,备用泵的供水能力不应小于最大一台运行水泵的供水能力,水泵宜自动切换交替运行。
有一台水泵,有点小,希望输出的流量大些,怎么改呢?现在是把管径变大了,但电机的转速降下来了。另外除了截止阀,还有什么办法防止水锤效应呢?
现有一工程采用热回收机组,热水过热回收器后进日用水箱,水箱在屋顶,请问生活用水管子出日用水箱后的加压泵的扬程如何选择?急!!!
住宅小区二次加压水泵调速运行,以最不利点作为恒压控制点时,如果最不利点用户无流量不产生动压,此时仍然在最不利点做恒压控制,能否满足次最不利点要求的总扬程? 我认为是很难满足的,因为最不利点无流量的话,则水泵提供给他的恒压值为:静压(最不利点高程产生)+服务水头。而次不利点需要的扬程为:静压(次不利点高程)+动扬程+服务水头。 所以,如果采用最不利点做恒压控制,必须满足静压(最不利点高程产生)>静压(次不利点高程)+动扬程. 请各位指教!
我单位自来水加压站有30KW电机二台,ABB变频器一台,泵为144立方米/小时,有自动和手动转换开关.手动为降压启动.目前经常自动停机(自动档),特请求高手指点,因无图纸,还望提示调试方法及图纸.
10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
高层建筑地下加压水泵间内,安装几台动力配电柜和控制柜,请问只把柜基础抬高,还是把安装配电柜的前后左右局部地面整体抬高(比如3米X5米范围内)?有没有规范或者图集可以遵照?另外什么情况下配电柜和控制柜单独做一个房间?[ 本帖最后由 question 于 2012-8-13 11:07 编辑 ]
从地上抽水上楼顶水箱,一共有8层楼高,每层楼高3米;地上有6个弯头,上到楼顶有2个弯头;水管用1寸的铁管。请问要选择多大的水泵(扬程、功率)要多大的。 从地上抽水到楼上,大概15米,地上有8个弯头,上到楼顶有两个弯头;水管也是用1寸的铁管。请问要选择多大的水泵(扬程、功率、流量)要多大的。 很急很急。先谢了! 希望有那位师傅能详细的教教小弟水泵(扬程、功率)和水管(流量)是用什么方式计算出来的。如小弟学会了将来一好好感谢师傅。
比如说水泵是30M的扬程,向一段封闭的管道充水加压,在水泵不关的情况下,水管里面的压力可以慢慢上升到很高吗,远远大于30M水压,甚至更高,把管道压爆呢?
求教我们BOSS出了1个题目:比如1台15KW水泵扬程15米,而且原来是把水输送到15米,现在把水池降低到13米,请问是否节电?节多少? 我一筹莫展,请教高手!直接启动,没用变频.
本帖最后由 awyj76 于 2013-10-8 08:04 编辑 自己做的,请参考,多提意见!
本帖最后由 aies 于 2014-1-18 00:07 编辑 请教电气论坛的各位达人,假如有一台水泵,配用的电机已定的情况下,让这台水泵工作于不同的流量和扬程下,电机实际耗用的电能是不是不一样?貌似电机的电磁转矩会根据负载自动变化,这是不是实际功率是根据负载变化的?具体如何计算?就是水泵的轴功率除以传动的效率吗?与功率因数有没有关系? 非电气专业出身,使用泵的时候产生的疑问,请各位坛友不吝赐教,感激不尽。
在江西审图专家不建议消防泵的启动方式采用软启动和变频启动,只能采用星三角启动,想了解下其他地区是如何选取消防水泵的启动方式的?
本帖最后由 neal0714 于 2015-4-29 15:15 编辑 新手求助:有一间5层的厂房,原有室内消火栓系统,现在只设计2层的喷淋,如果要考虑整栋的喷淋 喷水泵的功率扬程和量怎么算???一层2500平方, 还有。。需要稳压泵么?
看水泵的样本时有一个轴功率、一个配电机功率一般我都是按配电机功率来算的我对轴功率没什么概念谁能帮我详细解释一下轴功率??先谢了
目前规范规定高层设置10分钟消防水箱,一般都18立方米,但同时要设置消防增压泵,一般5l/s,直接接入管网,我认为如果按10分钟计算,水量用的很少,用不是几方水,那样就合18方矛盾, 请各位老师回答!!!!
请问大家,冷冻水系统是否有必要设置止回阀,以前一般都在水泵出口设置了 止回阀,现在很多人说不需要了,冷却水系统呢,如果冷却塔高出水泵是否也可以不用?谢谢了。