如图所示,要想C点压力达到10m水柱,则需要A点水泵扬程为多少,求老师赐教,谢谢。
本帖最后由 nuannuan941 于 2013-5-9 10:21 编辑 -----水泵选型索引-----所谓水泵的选取计算其实就是估算(很多计算公式本身就是估算的),估算分的细致些考虑的内容全面些就是精确的计算。
1、坡度与踏步尺寸
建筑分类的判断是消防三门科目常考的知识点,同时也是做对案例分析题目的前提和基础。而建筑高度又是判断建筑分类的重要指标,在考试中经常会出利用建筑高度来判断建筑分类的题目。下面就分门别类的归纳一下建筑高度的计算方法。根据《建规》附录A的规定:A.0.1 建筑高度的计算应符合下列规定:1 建筑屋面为坡屋面时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其檐口与屋脊的平均高度;2 建筑屋面为平屋面(包括有女儿墙的平屋面)时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其屋面面层的高度;3 同一座建筑有多种形式的屋面时,建筑高度应按上述方法分别计算后,取其中最大值;4 对于台阶式地坪,当位于不同高程地坪上的同一建筑之间有防火墙分隔,各自有符合规范规定的安全出口,且可沿建筑的两个长边设置贯通式或尽头式消防车道时,可分别计算各自的建筑高度。否则,应按其中建筑高度最大者确定该建筑的建筑高度;5 局部突出屋顶的瞭望塔、冷却塔、水箱间、微
我正在做广东省西部丘陵地区一小型灌区(以水稻田为主)的初步设计,在进行经济评价是遇到了一个问题,不知道如何确定每亩地的灌溉效益,希望各位大侠指导,谢谢!
新手,以前没学过这个,但要参加考试,属于掌握的内容,极有可能出计算题。找了很多书,google、baidu了n次,都没有找到。恳求大家帮助。谢谢!
泵的几何安装高度是保证离心泵在设计工况下不发生汽蚀的重要条件.怎样从允许吸上真空度Hs 或从气蚀余量Δh两种途径计算离心泵最大安装高度?
管道离心泵的安装关键技术:水泵安装高度(即吸程)选用一、离心泵的关键安装技术 管道离心泵的安装技术关键在于确定水泵安装高度(即吸程)。这个高度是指水源水面到水泵叶轮中心线的垂直距离,它与允许吸上真空高度不能混为一谈,水泵产品说明书或铭牌上标示的允许吸上真空高度是指水泵进水口断面上的真空值,而且是在1标准大气压下、水温20摄氏度情况下,进行试验而测定得的。它并没有考虑吸水管道配套以后的水流状况。而水泵安装高度应该是允许吸上真空高度扣除了吸水管道损失扬程以后,所剩下的那部分数值,它要克服实际地形吸水高度。水泵安装高度不能超过计算值,否则,水泵将会抽不上水来。另外,影响计算值的大小是吸水管道的阻力损失扬程,因此,宜采用最短的管路布置,并尽量少装弯头等配件,也可考虑适当配大一些口径的水管,以减管内流速。 详情请见:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=425430&topID=114897
什么是静压箱? 静压箱又称稳压室,连接送风口的大空间箱体。气流在此空间中流速降低趋近于零,动压转化为静压,且各点静压近似相同,使送风口达到均匀送风的效果。(有的装到风机吸入口附近,同样也是起到降低风速作用,风机吸入口的风速过高,防止气流对叶轮的冲击。)静压箱是一种传统的通风设施,常常被应用于恒温、恒湿和洁净室以及环境气候室这类对室内温度、湿度、洁净度和气流分布均匀性有精确要求的空调风系统中,一般的空调都是零静压的,用不到静压箱,只有功率大的空调如5HP送风距离远,所以它即可用来减少通风、空调系统中的噪声,又可获得均匀的静压出风,减少动压损失。是送风系统减少动压、增加静压、稳定气流和减少气流振动的一种必要的配件,一般使用镀锌钢板来制作,可使送风效果更加理想。 工程实例:某体育馆看台面积较大,座位较多,送风口小而多,要满足看台所需的送风要求,采用常规的管道通风系统难以实现,利用观众下建筑顶棚空间,设计了空调送风的整体静压箱送风系统。充分利用了静压箱系统的送风面广、送风量大、工作噪音小的特点,最大限度地利用了建筑空间,节约了资源。
工程变更价款的计算方法:工程变更价款的确定应在双方协商的时间内,由承包商提出变更价格,报工程师批准后方可调整合同价或顺延工期。造价工程师对承包方(乙方)所提出的变更价款,应按照有关规定进行审核、处理,主要有:(1)乙方在工程变更确定后14天内,提出变更工程价款的报告,经工程师确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行:1)合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格计算变更合同价款;2)合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款;3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由乙方提出适当的变更价格,经工程师确认后执行。(2)乙方在双方确定变更后14天内不和工程师提出变更工程报告时,可视该项变更不涉及合同价款的变更。(3)工程师收到变更工程价款报告之日起14天内,应予以确认。工程师无正当理由不确认时,自变更价款报告送达之日起14天后变更工程价款报告自行生效。(4)工程师不同意乙
我在做习题集的题目时看给出的答案,综合电抗的标么值是将电阻的标么值和电抗的标么值之间相加,而非两个的平方和后开方?请教这个原因是什么?真心感谢您的回复。
详细介绍了静压箱作用及选型计算方法
钢筋的锚固长度怎么确定?钢筋的锚固长度是什么?小蚂蚁算量工厂详细介绍下钢筋的锚固长度计算方法。 一、钢筋的锚固长度是什么? 钢筋的锚固长度,是指各种构件相互交接处彼此的钢筋应互相锚固的长度。 二、钢筋的锚固长度计算方法 设计图有明确规定的,钢筋的锚固长度按图计算;当设计无具体要求时,则按《混凝土结构设计规范》的规定计算。 GB50010—2002规范规定: 1、受拉钢筋的锚固长度 受拉钢筋的锚固长度应按下列公式计算:
各位高手,本人在做一栋八层住宅,楼上有一个天面水池,想请教水池壁如何计算。在网上搜索了很多理论,都没找到合适的方法,请各路高手不吝赐教。
求五桩塔吊基础计算方法我单位施工的塔吊基础是五桩上浇筑十字交叉梁,我用PKPM安全计算,五桩塔吊基础不知该套哪一项?有类似经历的同行吗?
1、单向板弹性计算,不可更改2、双向板(长边/短边>2)弹性计算,不可更改3、双向板(长边/短边《2)塑性计算,可更改 信息来源,PKPM2010用户手册《结构施工图设计》P76,恳请批评指正。
这里所谈的是闭式空调冷水系统的阻力组成,因为这种系统是量常用的系统。 1.冷水机组阻力:由机组制造厂提供,一般为60~100kPa。 2.管路阻力:包括磨擦阻力、局部阻力,其中单位长度的磨擦阻力即比摩组取决于技术经济比较。若取值大则管径小,初投资省,但水泵运行能耗大;若取值小则反之。目前设计中冷水管路的比摩组宜控制在150~200Pa/m范围内,管径较大时,取值可小些。 3.空调未端装置阻力:末端装置的类型有风机盘管机组,组合式空调器等。它们的阻力是根据设计提出的空气进、出空调盘管的参数、冷量、水温差等由制造厂经过盘管配置计算后提供的,许多额定工况值在产品样本上能查到。此项阻力一般在20~50kPa范围内。 4.调节阀的阻力:空调房间总是要求控制室温的,通过在空调末端装置的水路上设置电动二通调节阀是实现室温控制的一种手段。二通阀的规格由阀门全开时的流通能力与允许压力降来选择的。如果此允许压力降取值大,则阀门的控制性能好;若取值小,则控制性能差。阀门全开时的压力降占该支路总压力降的百分数被称为阀权度。
各位大师们,我是菜鸟,需要大家帮忙,已知楼面层高3.2米,荷载为:附加恒载2.2kN/平方米,活荷载2.0 kN/平方米,怎么算加砌块隔墙的荷载有没有超过楼面的荷载!谢谢!