首页 课程 资料 论坛
  • 循环水泵的分类及安装维护解析

    循环水泵的分类及安装维护解析

    循环水泵普通有立式和卧式两种。立式水泵一般装在进水池的正常水位较以下一定的高度上,以保证必需的进口压力。这种水泵的起动比较简单,只要将进水们和空气门开启,就能利用进口压力将水泵内的空气排出。等空气门内有水溢出时,水泵就已灌满,关闭空气门就能起动。而且仅在第一次起动时需要放空气,以后如水泵没有拆开检修或放水,起动时,就不需再放空气,这一点在事故处理上有极重要的意义。把备用水泵的进出水门开好,灌满水后,当一台水泵发生故障时,备用水泵即能在数秒钟内起动完毕加入运行。 卧式水泵的安装高度一般高于进

  • 请教怎样选择循环水泵啊!!

    有一锅炉房 1台14MW 2台7MW 锅炉。现供热面积23万平米。预计今年新增9。4万平米。远期总面积计40万平米。现有1台550T/H 1台400T/H 扬程都是50米循环泵 。循环流量按每平米3公斤计算 对吗?新增的循环泵怎么选啊?具了解回水温度在40-50度之间

  • 关于传统、习惯循环水泵出口安装止回阀的问题

    在给排水系统中,给水泵或排水泵出口设止回阀是必要的。因为这些系统都是开式系统,都是把水由低处往高处送,或者把水从低压处送往高压处。停泵时如果没有止回阀,则水会倒流。而供热系统是一个闭式系统,循环水泵的作用是克服网路的循环阻力,使水在网路中循环。当水泵停止工作时,水泵两侧的压强相等,不会作反向流动。因此安装止回阀只会增加网路的阻力,无谓的消耗电能,没有任何作用。热源和换热站的循环水泵出口都可不设止回阀,但补水系统与给水系统一样,泵的出口应设止回阀。 对于多台水泵并联安装的情况。按离心水泵操作规程,不工作的水泵应关闭水泵进出口阀门,不需要由止回阀起隔离作用,止回阀在闭路的供热系统是多此一举的冗余设备,并不是说供热系统的止回阀都可以取消,开式系统不能取消,比如说蒸汽锅炉的给水泵出口的止回阀就不能取消,但是串在闭路供热系统的热水锅炉给水泵出口的止回阀就可以取消。但停泵后的确有10几秒的倒转现象,但是转速并不是太快,这是由于流体具有动量和一定程度的可压缩性以及管路系统膨胀回缩泄压的自然表现,也没有加速的迹象

  • 关于循环水泵控制设备的维护

    一、控制柜的维护:1)维持室内通风、干燥。2)定期检查控制柜以否有电源指示,电压是否为380V。3)定期停电检查控制柜内元件是否正常,导线是否松动。4)定期检查管道是否漏气、漏水。二、水泵的维护:1)进口管道必须充满液体,禁止泵在气浊状态下长期运行。2)定时检查电机电流值,不得超过电机额定电流。3)泵进行长期运行后,由于机械磨损,使机组噪音及震动大时,应停车检查,必要时可更换易损零件及轴承,机组大维修一般为一年。4)机械密封润滑应清洁无固体颗粒。严禁机械密封干磨情况下工作。5)启动前应盘动泵几圈,以免突然启动造成石墨断裂损坏。密封泄漏量允许差3滴/分,否则应检查。

  • 如何确定循环水泵流量及扬程?

    已知热站管网额定设计流量,如何确定循环水泵的流量,是否为额定管网设计流程乘以修正系数; 扬程如何确定? 计算参考的设计规范是哪个? 功率如何确定?

  • 求教:这样的循环水泵怎么控制?

    一热水循环泵进水口与热水给水管最末端连接(热水给水用变频泵供水,进水口引自锅炉热水箱),出水口至膨胀罐与锅炉。怎么控制?要不要与热水给水泵联动?要不要压力接点?

  • 求助!!关于闭式循环水泵的选型

    我的楼层39米高,用的是远大双效吸收式溴化锂冷机,公司考虑用四台22KW水泵做冷冻水泵并做变频,现正在选型,请各位老师指导选择多少扬程,多少流量的最合适,依据是什么?谢谢

  • 怎样计算循环水泵的实际流量?

    怎样计算循环水泵的实际流量?1、水泵参数(1) 水泵类型:单级单吸离心式(2) 规格型号:R 200-400(3) 详细参数流量Q=200m3 扬程H=50m 电机功率P=45Kw 转速n=1450r/min2、安装使用位置和作用:热交换站闭式采暖管网系统的水循环。3、管网系统的总阻力损失:23m。求:(1)由于选用水泵的扬程为50m,而管网的阻力损失只有23m;所以水泵在运行时实际工作点的流量肯定会大于水泵标定的流量。实际流量Q是多少?怎样计算? (2)由于流量的增大必然会水泵的轴功率增大;实际的水泵轴功率P是多大?怎样计算?请各位老师、专家给予解答。谢谢!

  • 循环水泵流量为什么减少?

    向大家请教: 我们供热区7万平方米大部分是地暖采暖方式,间歇供热。锅炉为新更换的7MW热水锅炉,流量为520m3/h、扬程38米。供水温度50度,回水温度35度,用户反映不热的太多。我测流量为267m3/h,循环泵前后压差为32米。起初我怀疑水泵叶轮就更换了新叶轮但流量还是一样,请问各位不热的原因是什么?请指教谢谢!

  • 请教个锅炉循环水泵的问题

    本人不久前设计了一个容量为3台1.4mw的锅炉房,在选择水泵是根据温差25度选择水泵为流量:50m3/h,杨程32m,功率为7.5kw。其他楼距锅炉房的位置不超过100米,但是实际运行中发现司炉工在烧锅炉时按65/50的烧,怎么也烧不到25度温差,导致水泵的流量偏大,杨程减小。请高手分析一下,这个如果处理呢

  • 关于地源热泵循环水泵的流量

    地源热泵系统有夏天制冷、冬天制热两种工况,目前设计的是在地源侧与空调侧各有一套循环水泵组,他们通过阀门的切换实现冬夏工况的转换,现在的问题是这两组的水泵都是定频水泵,而冬夏季两种工况的机组的地源侧与空调侧的额定流量有差异,需不需要把定频泵改为变频泵?

  • 循环水泵进出水管安装要求

    请教大家有关题述的几个问题1、经宝书中要求,循环水泵进出水管之间应安装带止回阀的旁通管,止回阀方向应与水泵出水方向一致。虽然这样可以防止水锤,但是,水泵平时运行不就会有水流旁通,水泵流量不就会减少了吗?2、经宝书同一页要求,水泵进水管上应安装安全阀,这又是为什么呢?3、另外,水泵进出水有没有要求直管段长度是多少?

  • 空调循环水泵的选择,点进来!

    简介:本文围绕空调循环水泵的容量、台数、水泵最佳工作点的选择以及技术经济分析展开探讨,阐述应如何选择水泵,以保证空调系统运行良好,减少电力消耗。 关键字:循环水泵电力消耗循环阻力水力平衡价值工程 1循环水泵容量过大的问题 循环水泵容量过大在我国是普遍存在的问题,其容量常常达到实际需要的2-4倍,造成工程投资和运行费用的严重浪费。其主要原因如下: 1.1设计冷负荷偏大 设计冷负荷是选择设备的主要依据,所以正确地计算建筑冷负荷对整个空调系统的设计十分重要。目前,教科书及设计手册中提供的空调负荷计算方法不论是计算围护结构的墙壁负荷,还是门窗负荷,其计算结果都是针对某一具体房间而言。然而,空调系统设备容量是依据整个建筑的冷负荷确定。由于建筑内各房间的朝向、位置、使用功能及其发热源等因素的不同,往往造成各房间最大冷负荷出现的时间并不相同。因此,建筑冷负荷的最大值应为每个房间逐时负荷叠加的最大值。据调查在我国有部分设计人员在计算建筑冷负荷时只是简单地将每个房间的最大冷负荷进行叠加,导致计算结果远大于

  • 关于空调循环水泵的选择方法介绍

    简介:本文围绕空调循环水泵的容量、台数、水泵最佳工作点的选择以及技术经济分析展开探讨,阐述应如何选择水泵,以保证空调系统运行良好,减少电力消耗。 关键字:循环水泵 电力消耗 循环阻力 水力平衡 价值工程 1、循环水泵容量过大的问题循环水泵容量过大在我国是普遍存在的问题,其容量常常达到实际需要的2-4倍,造成工程投资和运行费用的严重浪费。其主要原因如下: 1.1 设计冷负荷偏大 设计冷负荷是选择设备的主要依据,所以正确地计算建筑冷负荷对整个空调系统的设计十分重要。  • 关于循环水泵控制设备的维护分析

  • 关于空调循环水泵的选择方法的一些总结

    关于空调循环水泵的选择方法的一些总结

目前,教科书及设计手册中提供的空调负荷计算方法不论是计算围护结构的

  • 关于循环水泵控制设备的维护方法

  • 求助关于循环水泵的扬程计算问题

    在有冷却塔设备的冷冻水循环水系统中,要用循环水泵,如冷却塔放在楼顶,制冷机和泵放在地下,那么水泵的扬程怎么计算?设计手册上说算出沿程阻力,那么这个沿程阻力是上升管(供水管)和下降管(回水管)的沿程阻力之和吗? 有谁能提供一个这中循环水系统的计算样本,让我看看呢,谢谢了

  • 采暖循环水泵的入口压力问题

    今年做了几个高层采暖项目,末端有的是暖气片。有的是地板辐射。做为闭式在采暖的循环泵入口压力应该是和什么有关呢?项目如下:地板采暖,最高层 50米,闭式循环。循环泵扬程44米,泵入口压力在正常运行时为0.3Mpa,出口压力 0.75Mpa1、我一直以为这个压力应该是和建筑高度保持一致的,即=50米=0.5Mpa,或者稍微小一些。是不是管路阻力损坏了0.2MPA?2、如果那么出口压力超过0.8mpa,那么超过地暖的承压能力怎么办?

  • 空调循环水泵节能设计探讨

    空调循环水泵节能设计探讨

    水泵总是与流体的输送管道联合工作的,水泵的特性曲线与管网的特性曲线是一对矛盾的两个方面,并有着紧密的关系,水泵的节能设计,就是对二者之间进行优化的过程。 空调水系统管网是一个庞大的闭式循环系统,而且并联环路非常多,管网的特性也往往会由于阀门的调节,产生不规则的变化,这一切都增大了水泵选型设计的复杂性。因此,空调水系统成为空调系统运行节能的重要部分。 一、空调循环水泵的选型 水泵的主要性能参数有流量、扬程和工作效率。水泵的选型,就是确保水泵性能满足空调设计的要求,并保持高效率工作。水泵的流量,一般是由冷热源设备容量和供回水温差所决定。水泵的扬程决定于水系统的阻力,因此要求空调水系统设计要进行准确的水力计算。 图1 是水泵选型扬程过大对能耗影响的分析,循环水泵选型工况点参数为:流量200m3/h,扬程32m,工作点的效率为70%,电动机功率30kW,管道特性系数

点击加载更多

循环水泵安装图

循环水泵安装图专题,为您提供循环水泵安装图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与循环水泵安装图 相关的专业交流讨论,更多循环水泵安装图相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

格兰富热水泵

is离心水泵参数