  • 想设同步排吸式消防泵,有没同行用过这种泵

    我现在做的一工程没有市政管道,只能打井取水,我设埋地式消防水池供区域的消防用水,但是为了节约投资,不想做地下室泵房。故我想设置同步排吸式消防泵,就是泵房在地面上,消防水池埋地设置。不知道有没有同行用过这种泵???

  • 同步排吸消防泵可以使用吗?

    我是做建筑的,对泵这一块不了解。 目前我所在的地区,好多厂房原有的消防都不符合消防要求,地下水池,地上泵房,原先就是采用的普通离心形式消防水泵,现在大都需要改造,若是能够利用现有的消防泵房和消防水池就好了。

  • 有谁用过同步排吸消防泵?

    现在有个改造项目准备使用此泵(已通过公安部鉴定),感觉此泵很不错,不用建泵房,在消防水池上面吸水,而且1秒内启动,但是顾虑是是否被消防许可,好像听说现在没有消防许可一说,只有备案,不知大家对此泵的使用情况,有用过的吗?

  • 有谁用过同步排吸消防泵

    现在有个改造项目准备使用此泵(已通过公安部鉴定),感觉此泵很不错,不用建泵房,在消防水池上面吸水,而且1秒内启动,但是顾虑是是否被消防许可,好像听说现在没有消防许可一说,只有备案,不知大家对此泵的使用情况,有用过的吗?

  • 同步自吸消防泵的应用领域和项目

    刚接触同步自吸消防泵,有没有大连的朋友,想多交些朋友。

  • 关于室外消防泵的选用与否

    我是个新手,看到之前前辈画的项目图纸中有的消防水池(考虑室外消防用水量)的消防泵有的时候是室内外消防共用消防泵,有的时候是室内外消防分开用消防泵?这我就搞不懂了,这是怎么考虑的? 麻烦,前辈指导一下,解惑。

  • 哪儿有深井消防泵的样本

    本人要做一个小工程,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了问题,我想能不能用深井消防泵来解决这个问题,但又很少看到这种消防水泵,哪位见过,不防提帮我提供一些相关信息,谢谢!

  • 不设消防泵的依据是什么?

    有二个丁类单层厂房,室内设消火栓,市政供水压力2kg,不能满足充实水柱的要求,是否可以不设消防泵,依据是什么?我设计时未设,审图的一定要设,请各位帮助!

  • 有没有用过同步排吸消防泵的?

    各位大师,消防规范说消防水池无法自灌式吸水的可以用同步排吸式消防泵,大家有没有用过?有哪些厂家生产?

  • 关于对至消防泵电缆的要求

    请问至消防泵的电缆是否可以采用4芯电缆,没有强制要求5芯TN-S系统吧 而且这种电缆在配电间里可以与其他回路的电缆拼接在一个低压出线开关上吗?很急,盼高手答复

  • 同步排吸式 消防泵 循环泵 污水泵 变频给水设备

    尊敬的各位老师大家好: 我是哈尔滨特新泵阀制造有限公司的高俊峰,我公司专业生产同步排吸式水泵,为了便于您了解我公司的产品,我在公司全国各个地区的一些实际案例中找了几个典型业绩,您可以先了解一下,希望能对您的工作提供到便利和参考。

  • 同步排吸式消防水泵大家用的怎麽样啊?

    同步排吸式消防水泵大家用的怎麽样啊,想听一下大家对于同步排吸消防水泵的意见?如果有用过的最好了

  • 同步排吸式 消防泵 循环泵 清污水泵 变频给水设备

    同步排吸式 消防泵 循环泵 清污水泵 变频给水设备

    尊敬的各位老师大家好: 我是哈尔滨特新泵阀制造有限公司的刘文龙,我公司专业生产同步排吸式水泵,为了便于您了解我公司的产品,我在公司全国各个地区的一些实际案例中找了几个典型业绩,您可以先了解一下,希望能对您的工作提供到便利和参考。

  • 同步排吸式消防水泵在新规范执行后还能用吗?

    新规范第5.1.12条明确了消防泵需自灌式安装,那同步排吸式消防水泵还能用吗?

  • 【提问】同步排吸式消防水泵哪个厂家生产啊?急!急!急!

    【提问】同步排吸式消防水泵哪个厂家生产啊?急!急!急!

    我最近有个项目,取海水做消防,把泵放在港口旁的一个引桥上,后方消防满足不了,想用同步排吸式消防水泵,甲方说长轴泵经常泡在海水里面,不管用不用,轴腐蚀的都很厉害,而且维护也不方便,想让我问问有没有自吸式的消防水泵。参数是流量233L/S,扬程120m,自吸高度5m左右。求各位大神指导,有哪个厂家能做啊?急急急

  • 大家用什么消防泵样本呢

    请教,刚刚看了S204,消房泵图集 还像没找到卧式泵的排气孔啊。。立式泵找不到第一级叶轮的位置。大家用什么消防泵样本呢,谢谢

  • 有关消防泵压力开关的计算

    各位同仁,在消规的实施下,消防泵的启动必须采用自动启动方式,在这里请教大家一个问题,消防泵的出水管上应设置压力开关,电气专业做联动,但是这个压力开关的启动压力该如何控制呢,也就是说压力怎样变化的时候消防泵启动。

  • 消防泵的工作原理是什么?

    原理:喷淋泵的自启动是通过各保护区的管网喷嘴玻璃球高温下爆碎,引起管网水流流动,从而联动报警阀压力开关动作,达到自启动喷淋泵的目的。通过水流指示器联动模块或报警阀压力开关引线至控制室,消防控制室能准确反映其动作信号,同时控制室应能直接控制喷淋泵启停。 喷淋泵启动条件:如果设喷淋系统的区域发生火情,则相应区域的喷淋头在规定温度(通常68°)时,破裂,水从喷头喷出,这时由于水流动,相应区域支管所设的水流指示器就反馈信号到控制室报警主机,同时泵房喷淋泵前的湿式报警阀上的压力开关由于水流出,也发出信号给主机,这时主机就根据设定的程序启动喷淋泵了。 手动启动分控制主机远程启动和泵房现场启动,当发生火情,确认了,但由于压力开关等故障,不能自动启动时,可手动启动。 在车库按下消火栓按钮,消防泵启动,喷淋泵不会启动,因为消火栓和喷淋是2个系统,管道、启动控制设备、泵都是独立设置的。 扩展资料: 消防控制室与消火栓动作按钮启动

  • 关于消防泵自灌式吸水的问题

    现行消防规范规定,消防水泵宜采用自灌式吸水,本人在工程中经常遇见采用河水作为消防水源的情况,但由于河水枯水位过低,往往造成半地下的泵房底标高过深.现本人采用过的处理方法有:一采用自吸式水泵,但扬程\水压均受限制;二采用真空泵与消防水泵联合使用,但可靠性不知如何.不知道类似情况是否有更好的办法解决

  • 关于消防泵功率的问题(急)

    我在做施工管理的时候遇到这样一个问题:我们公司需要消防泵参数为:Q=36.1 H=68M P=37KW但如果按照 轴功率 N=Q.H/η来算结果是40.9,再乘上安全系数1.1结果是45千瓦,而设计院给的是37千瓦,请问各位,是不是设计院选的泵的参数植有问题???我管电的同事说37千瓦的泵可以满足45千瓦的启动功率需要,是这样吗??