  • 同步自吸消防泵的应用领域和项目

    刚接触同步自吸消防泵,有没有大连的朋友,想多交些朋友。

  • 同步排吸消防泵可以使用吗?

    我是做建筑的,对泵这一块不了解。 目前我所在的地区,好多厂房原有的消防都不符合消防要求,地下水池,地上泵房,原先就是采用的普通离心形式消防水泵,现在大都需要改造,若是能够利用现有的消防泵房和消防水池就好了。

  • 有谁用过同步排吸消防泵?

    现在有个改造项目准备使用此泵(已通过公安部鉴定),感觉此泵很不错,不用建泵房,在消防水池上面吸水,而且1秒内启动,但是顾虑是是否被消防许可,好像听说现在没有消防许可一说,只有备案,不知大家对此泵的使用情况,有用过的吗?

  • 有谁用过同步排吸消防泵

    现在有个改造项目准备使用此泵(已通过公安部鉴定),感觉此泵很不错,不用建泵房,在消防水池上面吸水,而且1秒内启动,但是顾虑是是否被消防许可,好像听说现在没有消防许可一说,只有备案,不知大家对此泵的使用情况,有用过的吗?

  • 现在自吸消防泵、潜水消防泵可以使用吗?

    我是给排水设计人员,最近在做消防的时候老是遇到很多烦人的问题,比如说业主觉得花钱不想盖半地下式的泵房,或者是压根就不想盖消防泵房,他们觉得盖水池都浪费!!作为设计人员,我就想问一下,合适的时候使用自吸消防泵,或是潜水消防泵可以不可以,建规里规定了应采用自灌式吸水,但是现在在网上查一下,有很多关于自吸消防泵和潜水消防泵的信心,还有很多的检验证书,我也想使用一下,这样可以解决很多问题,可是又觉得不是很有把握!如果说规范不允许,没有人使用,那怎么会用厂家生产这种泵呢,可是规范明明让采用自灌式,这点让我很纠结!希望各位大侠帮助一下!

  • 关于室外消防泵的选用与否

    我是个新手,看到之前前辈画的项目图纸中有的消防水池(考虑室外消防用水量)的消防泵有的时候是室内外消防共用消防泵,有的时候是室内外消防分开用消防泵?这我就搞不懂了,这是怎么考虑的? 麻烦,前辈指导一下,解惑。

  • 关于对至消防泵电缆的要求

    请问至消防泵的电缆是否可以采用4芯电缆,没有强制要求5芯TN-S系统吧 而且这种电缆在配电间里可以与其他回路的电缆拼接在一个低压出线开关上吗?很急,盼高手答复

  • 不设消防泵的依据是什么?

    有二个丁类单层厂房,室内设消火栓,市政供水压力2kg,不能满足充实水柱的要求,是否可以不设消防泵,依据是什么?我设计时未设,审图的一定要设,请各位帮助!

  • 哪儿有深井消防泵的样本

    本人要做一个小工程,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了问题,我想能不能用深井消防泵来解决这个问题,但又很少看到这种消防水泵,哪位见过,不防提帮我提供一些相关信息,谢谢!

  • 有没有用过同步排吸消防泵的?

    各位大师,消防规范说消防水池无法自灌式吸水的可以用同步排吸式消防泵,大家有没有用过?有哪些厂家生产?

  • 自吸消防泵上电磁空气阀的原理、作用

    我公司自吸消防泵管道上有个电磁空气阀,电线接入电机接线盒。据说是把管道中的空气排掉,请问高手自吸消防泵上电磁空气阀的原理、作用?

  • 想设同步排吸式消防泵,有没同行用过这种泵

    我现在做的一工程没有市政管道,只能打井取水,我设埋地式消防水池供区域的消防用水,但是为了节约投资,不想做地下室泵房。故我想设置同步排吸式消防泵,就是泵房在地面上,消防水池埋地设置。不知道有没有同行用过这种泵???

  • 有关消防泵压力开关的计算

    各位同仁,在消规的实施下,消防泵的启动必须采用自动启动方式,在这里请教大家一个问题,消防泵的出水管上应设置压力开关,电气专业做联动,但是这个压力开关的启动压力该如何控制呢,也就是说压力怎样变化的时候消防泵启动。

  • 大家用什么消防泵样本呢

    请教,刚刚看了S204,消房泵图集 还像没找到卧式泵的排气孔啊。。立式泵找不到第一级叶轮的位置。大家用什么消防泵样本呢,谢谢

  • 消防泵的工作原理是什么?

    原理:喷淋泵的自启动是通过各保护区的管网喷嘴玻璃球高温下爆碎,引起管网水流流动,从而联动报警阀压力开关动作,达到自启动喷淋泵的目的。通过水流指示器联动模块或报警阀压力开关引线至控制室,消防控制室能准确反映其动作信号,同时控制室应能直接控制喷淋泵启停。 喷淋泵启动条件:如果设喷淋系统的区域发生火情,则相应区域的喷淋头在规定温度(通常68°)时,破裂,水从喷头喷出,这时由于水流动,相应区域支管所设的水流指示器就反馈信号到控制室报警主机,同时泵房喷淋泵前的湿式报警阀上的压力开关由于水流出,也发出信号给主机,这时主机就根据设定的程序启动喷淋泵了。 手动启动分控制主机远程启动和泵房现场启动,当发生火情,确认了,但由于压力开关等故障,不能自动启动时,可手动启动。 在车库按下消火栓按钮,消防泵启动,喷淋泵不会启动,因为消火栓和喷淋是2个系统,管道、启动控制设备、泵都是独立设置的。 扩展资料: 消防控制室与消火栓动作按钮启动

  • 请教两个关于消防泵的问题

    水泵有单级的还有多级的,我想请问大家单级泵和多级泵有什么不同之处还有就是,我们这的负责人讲,当消防水泵的功率大于75KW时,消防泵就要做到两用一备,我不明白,消防泵不都是一用一备吗?我问他,为什么要这样做,他说,一是为了减小大功率的水泵启动对电网的冲击,二是因为当水枪使用数量小时,有超压情况,可我们已经在管路上做泄压回水的措施了,何必还要这样呢?他认为两用一备可以减少小流量时对电量的浪费,可消防泵不比生活用泵的使用频繁,使用机会很小的,如果要是考虑这点而设成两用一备,是不是就没有什么必要了呢?我讲的有点儿罗嗦,是想让大家帮我分析分析这样做的合理性。还有同流量扬程情况的两用一备和一用一备的水泵总价哪个高一些呢,我对水泵价格不太了解小女子这里先谢谢大家了

  • 切线消防泵为什么不能并联?

    切线泵为卧式离心泵,其最大特点是流量~扬程曲线很平坦。泵流量从零到所需最大流量范围内变化时,其扬程变化在5%以内。驱动泵的电机为普通电机,不需变速。它有效地解决了给水过程中流量变化时的压力波动,和小流量时严重超压的难题。与多台水泵并联运行相比可减少水泵数量,减少占地面积,运行管理简便;与变频调速水泵相比,可节省投资,方便管理,具有较多的优点,是解决超压较为完善的办法。我不懂的是,为什么说切线泵不宜并联,望有高人指点迷津:

  • [问题]关于消防泵停泵的问题

    假设说一个工程有自动喷淋和消火栓系统,设计灭火时间消火栓按3H计,自动喷淋按1H计。再假设消防水池内有1000立方米的消防用水,当灭火时间达到3H时,消防水池内的水恰好用完。问题:此时消防水池内没有水了,消防泵怎么停下来?如果消防泵不停下来的话,水池里又没有水,岂不是要把空气吸进去了,这样的话很可能会引起水泵超载而把电机烧了。但是如果要把水泵停下来的话,应该怎么停?

  • 备用消防泵如何自动启动?

    当消防水管道压力不够时,如何自动启动备用消防泵?我刚做火灾报警和消防联动项目,请教各位怎么实现这个功能,并符合设计要求。

  • 关于消防泵功率的问题(急)

    我在做施工管理的时候遇到这样一个问题:我们公司需要消防泵参数为:Q=36.1 H=68M P=37KW但如果按照 轴功率 N=Q.H/η来算结果是40.9,再乘上安全系数1.1结果是45千瓦,而设计院给的是37千瓦,请问各位,是不是设计院选的泵的参数植有问题???我管电的同事说37千瓦的泵可以满足45千瓦的启动功率需要,是这样吗??