请教高手现在正在执行的有关消防方面的国家和行业标准有多少?为方便查询,请把“标准号”及“标题”按类型汇总:1、工程设计类2、产品类3、设备维护类......多谢!
看到交底上有句话: 用游标卡尺检查沟槽深度和宽度,确认符合标准要求后,将千斤顶卸荷,取出钢管。那么这里的标准是哪个标准?
有二个丁类单层厂房,室内设消火栓,市政供水压力2kg,不能满足充实水柱的要求,是否可以不设消防泵,依据是什么?我设计时未设,审图的一定要设,请各位帮助!
本人要做一个小工程,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了问题,我想能不能用深井消防泵来解决这个问题,但又很少看到这种消防水泵,哪位见过,不防提帮我提供一些相关信息,谢谢!
汽车库,修车库,停车场设计防火规范,GB50067-97 电气9.0.5通道上的指示标志,其间距不宜大于20M. 地下建筑照明设计标准 CECS45∶92 疏散通道上的标志灯间距不宜大于10m. 请问一下:地下车库执行那个标准?期待~~~~~~~~~~正确答案.
请问至消防泵的电缆是否可以采用4芯电缆,没有强制要求5芯TN-S系统吧 而且这种电缆在配电间里可以与其他回路的电缆拼接在一个低压出线开关上吗?很急,盼高手答复
现在GB/T 18430.1-2001中4.2.1规定:机组的单点泄露率低于14g/a。请问谁做到了?在什么条件下做到的?另外,GB/T 18430.1-****的讨论稿已经完成了,但同样是有上述的规定,并且引用了JB 4750的试验方法。个人认为该条款的实际操作性太差,甚至不能操作,请问哪位做到了???(只限水冷冷水机组),请高人谈谈怎么理解这一条款。
NFPA标准中,哪一本有关于消防泵的规定?比如泄压阀的设置等等
我是个新手,看到之前前辈画的项目图纸中有的消防水池(考虑室外消防用水量)的消防泵有的时候是室内外消防共用消防泵,有的时候是室内外消防分开用消防泵?这我就搞不懂了,这是怎么考虑的? 麻烦,前辈指导一下,解惑。
在使用消防涂塑钢管的时候的肯定会了解执行的标准,这些标准有什么特别的要求和情况呢?详细的细节下面为大家介绍。
我公司是专业的消防泵制造和成套供应商, 我们是美国消防协会NFPA的会员,质量体系通过ISO9001认证. 我们制造成套的消防泵符合GB6245和NFPA-20标准, 通过公安部消防产品合格评定中心CCCF型式检验, 并且根据要求可提供UL/FM认证. 我们对消防泵提供完善的安装,调试,保养和维修服务。我们可供应以下产品:1. UL/FM/CCCF认证的柴油机或电动机消防泵组2. 没有UL/FM认证,但符合NFPA-20标准,CCCF认证的柴油机或电动机消防泵组3. 符合GB6245-2006标准,CCCF认证的柴油机或电动机消防泵组上海路华消防器材有限公司:上海市彭浦路4号 200072 上海 中国电话:86-21-56032050传真:86-21-56036733电子邮件:roverpump@online.sh.cn
我在做施工管理的时候遇到这样一个问题:我们公司需要消防泵参数为:Q=36.1 H=68M P=37KW但如果按照 轴功率 N=Q.H/η来算结果是40.9,再乘上安全系数1.1结果是45千瓦,而设计院给的是37千瓦,请问各位,是不是设计院选的泵的参数植有问题???我管电的同事说37千瓦的泵可以满足45千瓦的启动功率需要,是这样吗??
消防泵不能自灌,最简单的改法,加真空泵或真空罐是否可以?且该如何选型?消防泵参数为15L/s,扬程50米;消防泵所在标高为0.000,而消防水池底标高为-1.45,距消防泵7米。请问该如何选真空泵或真空罐?谢谢!
一般消防泵多少kW可以直接启动?我看图集上并没有明确说明。有的全电压启动,从5.5kW~75kW;有的星三角启动,从11kW~75kW;有的自耦降压启动,从22kW~75kW;有的软启动,从15kW~75kW。以上所列是一个图集上的参数,请问各位,一般民用建筑消防泵到底多少kW可以直接启动?
当消防泵与喷淋泵合用时,流量如何确定?是把消火栓系统和自喷系统的流量迭加作为水泵流量?还是选流量大的作为水泵流量呢?请大虾们多多指教。
现行消防规范规定,消防水泵宜采用自灌式吸水,本人在工程中经常遇见采用河水作为消防水源的情况,但由于河水枯水位过低,往往造成半地下的泵房底标高过深.现本人采用过的处理方法有:一采用自吸式水泵,但扬程\水压均受限制;二采用真空泵与消防水泵联合使用,但可靠性不知如何.不知道类似情况是否有更好的办法解决
建筑消防设施检测收费参考明细 ------------------------ 出处:北京消防协会 一、火灾自动报警系统: 1、报警系统布线 22.95元/处 2、火灾探测器 10.8元/处 3、手动报警按钮功能检测 12.15元/只 4、主报警控制器功能 135元/台 5、区域报警控制器 67.5元/台 6、消防联动控制柜 40.5元/台 7、消防通讯 5.4元/个 8、火灾事故广播功能 22.95元/层 9、电梯 33.75元/台 10、火灾应急照明装置 33.75元/区 11、疏散指示装置 33.75元/区 12、接地电阻的测量及绝缘电阻的测量 121.5元/处 13、接地电阻接地线的连接方式 6
假设说一个工程有自动喷淋和消火栓系统,设计灭火时间消火栓按3H计,自动喷淋按1H计。再假设消防水池内有1000立方米的消防用水,当灭火时间达到3H时,消防水池内的水恰好用完。问题:此时消防水池内没有水了,消防泵怎么停下来?如果消防泵不停下来的话,水池里又没有水,岂不是要把空气吸进去了,这样的话很可能会引起水泵超载而把电机烧了。但是如果要把水泵停下来的话,应该怎么停?
当消防水管道压力不够时,如何自动启动备用消防泵?我刚做火灾报警和消防联动项目,请教各位怎么实现这个功能,并符合设计要求。
切线泵为卧式离心泵,其最大特点是流量~扬程曲线很平坦。泵流量从零到所需最大流量范围内变化时,其扬程变化在5%以内。驱动泵的电机为普通电机,不需变速。它有效地解决了给水过程中流量变化时的压力波动,和小流量时严重超压的难题。与多台水泵并联运行相比可减少水泵数量,减少占地面积,运行管理简便;与变频调速水泵相比,可节省投资,方便管理,具有较多的优点,是解决超压较为完善的办法。我不懂的是,为什么说切线泵不宜并联,望有高人指点迷津: