  • GB6245-2006 消防泵标准

    附上GB6245-2006 消防泵标准,该标准代替GB6245-1998版,2006-12-1起强制执行.

  • NFPA标准中,哪一本有关于消防泵的规定?

    NFPA标准中,哪一本有关于消防泵的规定?比如泄压阀的设置等等

  • 关于室外消防泵的选用与否

    我是个新手,看到之前前辈画的项目图纸中有的消防水池(考虑室外消防用水量)的消防泵有的时候是室内外消防共用消防泵,有的时候是室内外消防分开用消防泵?这我就搞不懂了,这是怎么考虑的? 麻烦,前辈指导一下,解惑。

  • 不设消防泵的依据是什么?

    有二个丁类单层厂房,室内设消火栓,市政供水压力2kg,不能满足充实水柱的要求,是否可以不设消防泵,依据是什么?我设计时未设,审图的一定要设,请各位帮助!

  • 哪儿有深井消防泵的样本

    本人要做一个小工程,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了问题,我想能不能用深井消防泵来解决这个问题,但又很少看到这种消防水泵,哪位见过,不防提帮我提供一些相关信息,谢谢!

  • 关于对至消防泵电缆的要求

    请问至消防泵的电缆是否可以采用4芯电缆,没有强制要求5芯TN-S系统吧 而且这种电缆在配电间里可以与其他回路的电缆拼接在一个低压出线开关上吗?很急,盼高手答复

  • 谁懂:GB6245-2006消防泵新标准的问题

    消防泵GB6245-2006规定: 6.4.2 普通消防泵应符合6.4.2.16.4.2.3的规定 6.4.2.1 工况1在吸深1m时应满足额定流量Qn和额定压力Pn的要求同时工作压力不应超过额定压力的1.05倍 6.4.2.2 工况2在吸深1 m时流量为1.5Qn,工作压力不应小于0.65Pn 6.4.2.3 最大工作压力不得超过1.4Pn 我是甲方,设计消防泵为Q=10L/s,H=84m,N=15KW,有一处理解有分歧:泵厂家理解的是:泵需达到工况2(即能达到1.5倍的流量),电机功率改为30KW;我的理解是:泵需满足工况2时的工作压力要求,但产品不一定需要达到工况2,电机功率不必加大。请问各位,新标准该如何理解???

  • 请教:GB6245-2006消防泵新标准的问题

    消防泵GB6245-2006规定: 6.4.2 普通消防泵应符合6.4.2.16.4.2.3的规定 6.4.2.1 工况1在吸深1m时应满足额定流量Qn和额定压力Pn的要求同时工作压力不应超过额定压力的1.05倍 6.4.2.2 工况2在吸深1 m时流量为1.5Qn,工作压力不应小于0.65Pn 6.4.2.3 最大工作压力不得超过1.4Pn 我是甲方,设计消防泵为Q=10L/s,H=84m,N=15KW,有一处理解有分歧:泵厂家理解的是:泵需达到工况2(即能达到1.5倍的流量),电机功率改为30KW;我的理解是:泵需满足工况2时的工作压力要求,但产品不一定需要达到工况2,电机功率不必加大。请问各位,新标准该如何理解???

  • 供应UL/FM认证,符合NFPA标准的消防泵组

    供应UL/FM认证,符合NFPA标准的消防泵组

    我公司是专业的消防泵制造和成套供应商, 我们是美国消防协会NFPA的会员,质量体系通过ISO9001认证. 我们制造成套的消防泵符合GB6245和NFPA-20标准, 通过公安部消防产品合格评定中心CCCF型式检验, 并且根据要求可提供UL/FM认证. 我们对消防泵提供完善的安装,调试,保养和维修服务。我们可供应以下产品:1. UL/FM/CCCF认证的柴油机或电动机消防泵组2. 没有UL/FM认证,但符合NFPA-20标准,CCCF认证的柴油机或电动机消防泵组3. 符合GB6245-2006标准,CCCF认证的柴油机或电动机消防泵组上海路华消防器材有限公司:上海市彭浦路4号 200072 上海 中国电话:86-21-56032050传真:86-21-56036733电子邮件:roverpump@online.sh.cn

  • GB17945-2010_消防应急标准

    GB17945-2010_消防应急标准

  • 这个泵房属于消防泵房吗?

    某办公楼,室内有消防水池和消防泵房,其中消防水池承担室内消防用水和部分室外消防用水(有接合器)。但是沿办公楼设置了一圈环形消防专用管道,有数个消火栓。由于市政管网未建设到位,暂时打算利用水库水给此管道供水,通过变频恒压保持一定压力(也往室内消防水池供水)。水库旁拟新建一泵房,此泵房不仅为上述消防管道供水,也为附近锅炉房供水,请问这个泵房属于消防泵房吗?

  • 如何选消防泵和稳压设备

    如题例:一座地上四层的综合楼,与别楼合用消防水池300立,需要单设消防泵和水箱,怎么选泵?最好详细到有计算方法,由于是钢结构的所以按中危险1级设计的喷淋系统,用水量为16L/S,消火栓15L/S

  • 厂区消防泵流量如何选择

    一个粮油加工厂区,其中有8个车间,消火栓用水量分别是30L/s、32L/s、31L/s、33L/s、30L/s、32L/s、31L/s、30L/s请问我消防泵的流量选择时,是去两栋最大消防用水量的的建筑选择还是所有车间消防用水量叠加?这个厂区所有车间屋面都无法设置高位水箱,在消防泵房里面是否要设置稳压装置?

  • 大家用什么消防泵样本呢

    请教,刚刚看了S204,消房泵图集 还像没找到卧式泵的排气孔啊。。立式泵找不到第一级叶轮的位置。大家用什么消防泵样本呢,谢谢

  • 有关消防泵压力开关的计算

    各位同仁,在消规的实施下,消防泵的启动必须采用自动启动方式,在这里请教大家一个问题,消防泵的出水管上应设置压力开关,电气专业做联动,但是这个压力开关的启动压力该如何控制呢,也就是说压力怎样变化的时候消防泵启动。

  • 消防泵的工作原理是什么?

    原理:喷淋泵的自启动是通过各保护区的管网喷嘴玻璃球高温下爆碎,引起管网水流流动,从而联动报警阀压力开关动作,达到自启动喷淋泵的目的。通过水流指示器联动模块或报警阀压力开关引线至控制室,消防控制室能准确反映其动作信号,同时控制室应能直接控制喷淋泵启停。 喷淋泵启动条件:如果设喷淋系统的区域发生火情,则相应区域的喷淋头在规定温度(通常68°)时,破裂,水从喷头喷出,这时由于水流动,相应区域支管所设的水流指示器就反馈信号到控制室报警主机,同时泵房喷淋泵前的湿式报警阀上的压力开关由于水流出,也发出信号给主机,这时主机就根据设定的程序启动喷淋泵了。 手动启动分控制主机远程启动和泵房现场启动,当发生火情,确认了,但由于压力开关等故障,不能自动启动时,可手动启动。 在车库按下消火栓按钮,消防泵启动,喷淋泵不会启动,因为消火栓和喷淋是2个系统,管道、启动控制设备、泵都是独立设置的。 扩展资料: 消防控制室与消火栓动作按钮启动

  • 急,消防泵不能自灌怎么办?

    消防泵不能自灌,最简单的改法,加真空泵或真空罐是否可以?且该如何选型?消防泵参数为15L/s,扬程50米;消防泵所在标高为0.000,而消防水池底标高为-1.45,距消防泵7米。请问该如何选真空泵或真空罐?谢谢!

  • 关于消防泵功率的问题(急)

    我在做施工管理的时候遇到这样一个问题:我们公司需要消防泵参数为:Q=36.1 H=68M P=37KW但如果按照 轴功率 N=Q.H/η来算结果是40.9,再乘上安全系数1.1结果是45千瓦,而设计院给的是37千瓦,请问各位,是不是设计院选的泵的参数植有问题???我管电的同事说37千瓦的泵可以满足45千瓦的启动功率需要,是这样吗??

  • 求教!!!消防泵流量如何确定???

    当消防泵与喷淋泵合用时,流量如何确定?是把消火栓系统和自喷系统的流量迭加作为水泵流量?还是选流量大的作为水泵流量呢?请大虾们多多指教。

  • 关于消防泵自灌式吸水的问题

    现行消防规范规定,消防水泵宜采用自灌式吸水,本人在工程中经常遇见采用河水作为消防水源的情况,但由于河水枯水位过低,往往造成半地下的泵房底标高过深.现本人采用过的处理方法有:一采用自吸式水泵,但扬程\水压均受限制;二采用真空泵与消防水泵联合使用,但可靠性不知如何.不知道类似情况是否有更好的办法解决