高层消防登高场地,地面不允许放置车位,那只有放绿化,是否能放置 灌木类 植株 绿化呢?? 还是有要求只能放置草皮???:handshake
二类高层建筑,8层,30米,1-4层为浴室、茶室、卡拉OK室等,5-8层为旅馆(设置中央空调),消防压力不足,设置屋顶消防水箱,室外设置消防泵房。请问:1. 规范中应采用的12吨水箱是消火栓和喷淋单独用还是共用?2. 由于压力不足需设置气压罐和稳压泵,消火栓和喷淋的气压罐和稳压泵是否可共用?气压罐和稳压泵是否一定要设置在屋顶?3. 旅馆内设置喷淋有何要求?4.0*5.5的房间可否采用侧墙式喷头?要几个?请各位同行多多指导!!!不胜感谢(我只设计过多层,对于高层是第一次)
入行不久,正做一27M的高层,算喷淋水量29L/S,消火栓水量是直接按表取还是算呢?稳压泵咋算?消火栓泵扬程.喷淋泵扬程实际设计中水损算不算?气压罐咋算?
高层裙房的消防是不是该按多层考虑?可我在高规里只找到怎么一条:"7.4.4 室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段。阀门的布置,应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过一根。当竖管超过4根时,可关闭不相邻的两根。裙房内消防给水管道的阀门布置可按现行的国家标准《建筑设计防火规范》的有关规定执行。阀门应有明显的启闭标志。"只提到消防给水管道的阀门布置是按低规执行,可没明确说整个消防按低规考虑!希望大家踊跃发言!
1。周末,我陪一个朋友去看楼盘,我到顶层15层,转了一圈没发现屋顶有水箱和实验消火栓。这是不是设计错误?一个小区如果是多层和高层的组合,是不是也只在最高的一个高层设1个消防水箱就行?2。消防泵用变频的是否可行
现一高层住宅,22层,十九--二十二层平面有一室外消防走廊,如下图。如何设计呀?希望大家给予指教。谢谢
图纸简介: 本设计包括室外消火栓系统、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、建筑灭火器配置系统和 投稿网友: yanshuliang1 上传时间: 2013-08-08
图纸简介: 1、地下2层,地上24层 2、图纸含给水、排水、消防系统 3、内容细致、全面 投稿网友: bayueweiyangood 上传时间: 2013-12-13
请问高手,高层建筑的消防管道是直接接到市政管道上吗?如果有地下水池,那么加压泵是不是一直开着?一般建筑物的消防管道是不是直接接到市政管道上的?
高层建筑的消防管的排气,是采用通气帽,还是采用排气阀,还是结合起来考虑???究竟具体怎样布置??本人是新手,望赐教!多谢
想请教一下各位大侠,现有一高层建筑,做室内消防时,高位水箱的水箱标高已是85米,底层的消火栓静水压大于的80m,应分区,若风高低两区,高区前10分钟可由楼顶水箱间高位水箱供水,然而低区没有设水箱的地方,请问如何保证前10分钟的消防用水量,还有可不可以和高区共用高位水箱,水管上设减压阀?请各位xdjm帮忙
规范规定 一类高层 中危2级喷淋。规范说 喷头保护面积是11.5米 正方形布置,边长为3.4米矩形布置,最大边长为3.6米我按照3.6×3.2矩形布置了喷头,符合此规范,可是消防大队要求必须按照3.4×3.4布置我想问问各位,我3.6×3.2布置 有错了没???
请大家帮忙分析一下:一座超50米的一类高层的1-3层是商场,是前后开窗的大空间,按照高规的说法是否可以不用做排烟,难道没有关于开间大小的规定,超过多少米必须做吗?谢谢各位
新规范说低于100米的高层商业楼按照3个小时来算消火栓的用水量,而我现在遇见一个商住楼,是不是也属于商业楼,因为现在各个总工之间的意见不统一,有的说按照3个小时,而有的按照2个小时,而我自己的意见的也是按照2个小时,请哪位高手能指点一下
我现在要做的是13 栋32层的建筑小区,每一栋标高都在98米以上可是几栋建筑是在一个坡度很大的地形上建设的最低点的绝对标高与最高点建筑的标高差已经超过了110米而消防泵房要设在最低点请问各位这个工程消火栓系统用分区吗 最低点的消火栓静水压力已经超过了1.0Mpa(从最低点到高位水箱的标高差)静水压是每个建筑单体考虑还是整个系统(从水箱间)考虑
各位同行好一单元式住宅 共三个单元 两个单元为29层 一个单元为18层 高规7.4.2条 以下情况,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。1、十八层及十八以下的单元式住宅问:18层的那个单元是按满足这条设置消火栓?还是作为一个整体按29层的单元的标准设置消火栓?
建筑给定性为公寓(没定单身公寓还是酒店式公寓) 项目地点南京本建筑地下一层为设备用房、一层为大堂和办公用房、二层及以上为公寓 通廊式的(一走廊 房间布置在走廊两侧)层数 地上31层部分29层 建筑高度99.60m请教:一、本建筑是按综合楼、还是按商住楼、还是普通住宅确定消火栓用水量?(还是公寓有另外的规定,在《建规》和《高规》没有提公寓这类建筑)二、喷淋如何设置,在哪些地方设置喷淋?根据《高规》7.6.2条地下一层和一层是要设置喷淋的;二层以上部分在哪设置喷淋?全都布置喷淋还是只在走廊电梯前室布置? 这个项目是南京的,当地有关这方面的规定么?
最近做了个单元式的高层住宅,一梯三户或四户。我采用分段供电,每个单元两路干线。在低压配电柜的出线开关上设置分励脱扣器,火灾时分回路断电。审图时提出异议,要求我每个楼层一断电。我感觉没有必要,这样无疑会增加造价。但又想不出怎么去回复。各位都是如何处理的?