公路桥梁工程T梁张拉计算
在PKPM弄了个简单框架,布了梁的预应力筋,对比预应力和非预应力两种结构的计算结果,发现布置预应力筋后,柱配筋增大了,柱配筋从201增到264。这个问题我咨询了PKPM公司,对方答复,布置预应力筋后,考虑梁轴向收缩引起的次内力对柱配筋的影响,不考虑梁次弯矩对柱子的影响。那么,如果综合考虑梁轴向收缩的次内力与梁预应力筋等效弯矩作用,柱配筋是增大还是减少?
该桥为独柱墩,盖梁后张。共有10孔,设计说要对称张拉,是不是必须要对称张拉?能否一孔一孔张拉?
大家好,我刚从学校本科毕业出来在设计院工作一年了。请问在第一年评完初级职称之后是不是可以开始考证了?我是结构和工程管理双学位的,请问可以考哪些证?第几年可以考哪个?还有先考哪个,后考哪个呢?最好给出一个时间表。我是新手,希望得到各位前辈指点迷津,谢谢。
我们工地技术负责人在做基础墙安排先砌墙后浇柱子,这样可以吗?框架结构的房子
请教一下,谁做过冰蓄冷机房电的控制?那些乙二醇水泵、乙二醇补液泵、冷冻泵、冷却泵之类的起动停止的顺序是怎样的??????
本人最近在进行预应力门机轨道梁的施工,前4榀梁施工非常顺利,但从第5榀梁开始出现锚头张拉时砼破碎现象。砼标号:c45,一级配,9-11cm 粗细骨料均采用人工加工锚索采用15.2mm钢绞线,每束9根,共9束,采用两端张拉法张拉,分5级张拉完成,超张拉5%。锚垫板采用ovm圆柱形+12螺旋筋
屋顶花园要建在经验收、检测,完全符合国家建筑结构、屋顶荷载符合安全竣工验收标准的建筑结构的顶面上。 1.调查荷载。建造花园式屋顶绿化建筑净荷载应该每平方米不低于300公斤。 2.施工安全处理。(1)为保证屋面防水、排水和消防要求,植物的种植面不能直接靠近建筑立面边缘,要以20-50厘米的砾粒带或轻质物质带隔离。(2)在屋顶绿化的下水口、排水观察孔、通气孔等处应该以10厘米的砾粒带或轻质物质带隔离。 3.测试屋顶现有防水能力,做闭水试验。若漏水,先做好防水层。有效防止渗水入的安全防护层,一般包括柔性防水,刚性防水和涂膜防水层。 4.放置阻隔根膜。为防止植物根系穿透防水层,在防水层上要专门设置隔根层,避免对建筑结构造成破坏。 5.铺装保湿毯,保持营养基质水分。 6.铺装蓄排水通气板,改善植物根部与基质的通气状况。 7.放置过滤膜,防止人工合成基质颗粒随水流失。过滤层直接铺设在蓄排水通气板上,铺设时搭接缝有效宽度不得低于10厘米,并向建筑侧墙面延伸,折起高度不低于20厘米。 8.铺设轻量合成营
布线系统的施工顺序: 1.明配管施工程序:测量定位→支架制作安装→箱盒固定→导管预制→导管连接→接地线跨接→刷漆。 2.暗管敷设施工程序:测量定位→导管预埋→箱盒固定→导管连接固定→接地跨接刷漆。 3.管内穿线施工顺序:选择导线→清管→穿引线→放线及断线→导线与引线的绑扎→放护圈→穿导线→导线并头→压接压接帽→线路检查→绝缘测试。 4.线槽配线施工程序:测量定位→支架制作→支架安装→线槽安装→接地线连接→槽内配线→线路测试。 5.钢索配线施工程序:测量定位→支架制作→支架安装→钢索制作→钢索安装→钢索接地→导线敷设→导线连接→线路测试→线路送电。
受弯构件的分批张拉:下图为双跨预应力框架梁,预应力筋为四束超过40m的双跨曲线钢铰线束,分二批那个朋友能从力学上分析一下构件的张拉顺序,谢谢
在钢结构中设置受拉支撑,本意就是受拉,不考虑受压。但是在模型计算中,这个支撑的存在,实际上是发挥了受压的作用的。对结构的整体受力变形等是有实际影响的。如果计算中,受压构件不满足要求,我们又不去管他,受力中又按照有这个支撑受压力去考虑,不是矛盾了吗?
一些开闭所设计的2列时候是在进线柜前设置母联分段柜,单列的时候是在馈线柜之间加分段、隔离柜,请教一下这里面有没有什么不同。
一条裂缝灌缝胶注胶的顺序,需要遵循下列三个原则: 1 、由浅到深,根据裂缝检查,确认裂缝的性质、长度、宽度、走向、贯穿情况,我们灌胶时,由浅的裂缝先进行灌胶,再到深的裂缝进行灌胶。 如果先灌深的裂缝,深的裂缝灌的都灌满了,但是不易再进入浅的裂缝,较浅裂缝的灌缝就不会顺畅。 2 、由上到下,如房屋裂缝的竖向裂缝,采取的灌缝方式是从上
本规程规定了拉脱法检测混凝土抗压强度技术的拉脱装置、检测技术、测量及计算、结构或构件混凝土抗压强度换算与推定。 本规程适用于混凝土抗压强度在10. 0MPa~100.0MPa的普通、高强混凝土结构或构件的检测。
通过科学合理的修整疏剪,不仅可以培养出优美漂亮的树形,通过修剪可调节养分的合理分配,促进树芽分化催长,达到枝叶丰茂生长旺盛,苗木提前开花,也能延长盛花期、果期,更能让老树回春。
这个好像并不能单独停止吧,还是说这里面的单独停止和咱理解的不一样