距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线弱电井设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与弱电井设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
水井房与弱电井相邻,中间有一道很薄的隔墙,但该墙体在弱电井一侧却有开关插座之类的强电。请问按规范要求,这道薄薄的隔墙能走强电吗?谢谢!!!!...查看详情
水井房与弱电井相邻,中间有一道很薄的隔墙,但该墙体在弱电井一侧却有开关插座之类的强电。请问按规范要求,这道薄薄的隔墙能走强电吗?谢谢!...查看详情
小区楼幢中有可视对讲系统。像这个红色胶布连起了的电缆线,是不是信号线?不会有220V之类的强电吧?...查看详情
【深圳消防情况通报】 2022年7月27日20时16分许,深圳市119接警中心接报称:罗湖区桂园街道华讯中心弱电井起火,指挥中心先后调集笋岗、罗湖、田贝等消防救援站到场处置。现场为弱电井冒烟,消防救援队伍第一时间到场处置,快速疏散群众,没有人员伤亡,起火原因正在进一步调查中。 起火部位是弱电井,在许多高层建筑中的弱电井由于面积较小一般都没有设置自动灭火设施,因此弱电井必须严格做好防火封堵及...查看详情
近年来随着城市用地价格的不断高涨,在用地规模有限的条件下,如何在既满足现行规范要求的前提下,对采光、通风、节能等方面作进一步优化,以便提升居住的品质,同时又不会造成建设成本的明显增加,成为各大地产开发商面对的难题,连廊式住宅在此背景下悄然成为市场的主力户型之一。如何为这种类型的住宅选择经济且合理的强、弱电井形式,是当下设计精细化、标准化趋势下设计人员亟待解决的问题。 两梯连廊式高层...查看详情
弱电井里面的桥架、电缆敷设工作,我们往往不很重视。这方面的工作由于不裸露在外面,我们就会爱理不理,甲方要求的时候,我们弄一下,监理要求的时候我们再弄一下。那么,弱电井内电缆与桥架安装规范有哪些要求呢? 弱电井内电缆与桥架安装规范有哪些要求一、 施工准备 (一) 作业条件 1、 土建墙体结构已弹出施工水平线,墙面抹灰及面层已完工。 2、 电缆桥架及穿楼板的预留洞已处理好,安装防火隔板的埋件已整理好。...查看详情
请问一下 各位大佬 在弱电井 及强电井中 是否需要像 弱电间及 强电间一样设置灭火器及烟感...查看详情
各位:如题,强弱电井设置可以跨越防火分区共用设置吗?还是必须每个防火分区设置一个电井,感觉很浪费建筑面积。...查看详情
电气中机房面积,电井面积,变电所的面积大小都是怎么确定的?那位能够讲解一下...查看详情
现在设计院图纸上强弱电间及水管井均设置消防喷淋头,请问下大家搞施工还是搞设计的这个有没有什么强制性要求,或者出自新规哪本规范第几条,我愣是没找到,谢谢大家。...查看详情
小白一个,想问一下,配电线从配电井走,那弱电部分上下层的连接,也是从配电井走线吗?从配电井里走线的都有哪些呢?...查看详情
请问室外弱电井用做接地吗?...查看详情
住宅小区室外电力管线通常做排管,强弱电排管和井各走各的。如果小区管线路由比较紧张,强弱管线电可以共用一个井吗...查看详情
一直不太清楚强弱电井尤其是弱电井和网络中心机房的位置布置怎样才是最合适的,下面这个是设计院建筑平面图,不知道这样布置合不合理? 5348913...查看详情
本帖最后由 csccbjs 于 2015-8-11 19:08 编辑 在我们的项目建设中,公共区域强弱电间、水管井需要预留洞口的地方,如何做预留才更有利结构和尽可能的节省施工成本及为后期施工带来便利? 通常做法: 1、采用泡沫,在需预留位置,封填泡沫,后期浇筑完成后,在需使用洞口时,将泡沫去除即可(没有铺设钢筋); 2、在需预留位置,满铺钢筋,但不浇筑混凝土,后期再对钢筋进行切割,再使用该洞口...查看详情
1.今天去工地XX验收的时候看到强电井和弱电井共用,且只有一根40×4通长镀锌扁钢作为接地干线,感觉有点不妥,这样做是否可以?理由是什么? 2. 还有就是电气竖井内是否一定要做总等电位连接? 3.随手拍了几张图片,都是电气竖井内的,大神们看看有什么问题。 5118576 5118577 5118578 5118579 5118580...查看详情
学校要求扩建,增加一栋教学楼,原有管线需要改造,由于位置紧张,新建教学楼与操场很近,电缆绕过去的话必须在操场跑道上增加强弱电井,这样做可行吗?...查看详情
有没有哪位亲知道弱电井图集里面集水罐里的积水是如何排出去的?找了半天没搞明白怎么排的 急求 在线等~~...查看详情
在做电气设计时,常常搞不清楚弱电井的布置: 1、一般来讲,配网络的ODF(光纤配线架),与配电话的,是合在一起还是分开的?即,网络和电话,是合在一起还是分开的? 2、假如一栋楼有300户:如果是分5层,每层10户,来配一个DDF,那么,这40户,上去的是一个总的光纤,还是40根网络线? 比如如下图中:红色的线上去,是不是一根总的光纤干线,而到了楼层的DDF,再走10根小的网络光缆到户? 3、那,对...查看详情
请问各位大侠,弱电井的插座带不带漏电压?弱电井一般有消防端子箱,需要由插座采电。...查看详情