弱电井更新时间:2025-12-02 04:12:13

本专题为土木在线弱电井设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与弱电井设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 弱电井机柜布置的具体设计要求有哪些?...查看详情

    用户:tumux_35283 浏览量:20 时间:2025-06-11
  • 水井房与弱电井相邻,中间有一道很薄的隔墙,但该墙体在弱电井一侧却有开关插座之类的强电。请问按规范要求,这道薄薄的隔墙能走强电吗?谢谢!!!!...查看详情

    用户:隔壁老王99 浏览量:47 时间:2024-01-07
  • 水井房与弱电井相邻,中间有一道很薄的隔墙,但该墙体在弱电井一侧却有开关插座之类的强电。请问按规范要求,这道薄薄的隔墙能走强电吗?谢谢!...查看详情

    用户:隔壁老王99 浏览量:66 时间:2024-01-07
  • 建筑智能化图片1

    小区楼幢中有可视对讲系统。像这个红色胶布连起了的电缆线,是不是信号线?不会有220V之类的强电吧?...查看详情

    用户:隔壁老王99 浏览量:64 时间:2023-10-13
  • 【深圳消防情况通报】 2022年7月27日20时16分许,深圳市119接警中心接报称:罗湖区桂园街道华讯中心弱电井起火,指挥中心先后调集笋岗、罗湖、田贝等消防救援站到场处置。现场为弱电井冒烟,消防救援队伍第一时间到场处置,快速疏散群众,没有人员伤亡,起火原因正在进一步调查中。 起火部位是弱电井,在许多高层建筑中的弱电井由于面积较小一般都没有设置自动灭火设施,因此弱电井必须严格做好防火封堵及...查看详情

    用户:性感的毛衣 浏览量:67 时间:2022-08-03
  • 近年来随着城市用地价格的不断高涨,在用地规模有限的条件下,如何在既满足现行规范要求的前提下,对采光、通风、节能等方面作进一步优化,以便提升居住的品质,同时又不会造成建设成本的明显增加,成为各大地产开发商面对的难题,连廊式住宅在此背景下悄然成为市场的主力户型之一。如何为这种类型的住宅选择经济且合理的强、弱电井形式,是当下设计精细化、标准化趋势下设计人员亟待解决的问题。 两梯连廊式高层...查看详情

    用户:wx_01100573 浏览量:262 时间:2022-05-17
  • 弱电井里面的桥架、电缆敷设工作,我们往往不很重视。这方面的工作由于不裸露在外面,我们就会爱理不理,甲方要求的时候,我们弄一下,监理要求的时候我们再弄一下。那么,弱电井内电缆与桥架安装规范有哪些要求呢? 弱电井内电缆与桥架安装规范有哪些要求一、 施工准备 (一) 作业条件 1、 土建墙体结构已弹出施工水平线,墙面抹灰及面层已完工。 2、 电缆桥架及穿楼板的预留洞已处理好,安装防火隔板的埋件已整理好。...查看详情

    用户:土木在线官方号 浏览量:1774 时间:2020-12-07
  • 电气工程原创版块图片1

    弱电井里面的桥架、电缆敷设工作,我们往往不很重视。这方面的工作由于不裸露在外面,我们就会爱理不理,甲方要求的时候,我们弄一下,监理要求的时候我们再弄一下。那么,弱电井内电缆与桥架安装规范有哪些要求呢? 一、 施工准备 (一) 作业条件 1、 土建墙体结构已弹出施工水平线,墙面抹灰及面层已完工。 2、 电缆桥架及穿楼板的预留洞已处理好,安装防火隔板的埋件已整理好。 3、 安装电缆桥架所需要的支架等附...查看详情

    用户:意难平又平 浏览量:4771 时间:2020-08-25
  • 请问一下 各位大佬 在弱电井 及强电井中 是否需要像 弱电间及 强电间一样设置灭火器及烟感...查看详情

    用户:qq_1569388780754 浏览量:1568 时间:2019-09-25
  • 各位:如题,强弱电井设置可以跨越防火分区共用设置吗?还是必须每个防火分区设置一个电井,感觉很浪费建筑面积。...查看详情

    用户:qiutian00100 浏览量:4233 时间:2019-01-28
  • 电气中机房面积,电井面积,变电所的面积大小都是怎么确定的?那位能够讲解一下...查看详情

    用户:愤怒小鸟1 浏览量:3006 时间:2017-11-28
  • 请问室外弱电井用做接地吗?...查看详情

    用户:春风依旧 浏览量:931 时间:2016-09-01
  • 做个高层项目,土建设计院系统图纸里的弱电井除了预留垂直桥架以外,还在每层预留了电话接线箱,有线电视和可视对讲的连体箱,长度分别是250mm、500mm,现在电话宽带和有限电视都采用光纤入户,这些箱体是否可以取消?...查看详情

    用户:shihua3250 浏览量:1525 时间:2016-08-10
  • 建筑智能化图片1

    一直不太清楚强弱电井尤其是弱电井和网络中心机房的位置布置怎样才是最合适的,下面这个是设计院建筑平面图,不知道这样布置合不合理? 5348913...查看详情

    用户:co1442880924677 浏览量:1657 时间:2015-09-22
  • 供配电技术图片1

    1.今天去工地XX验收的时候看到强电井和弱电井共用,且只有一根40×4通长镀锌扁钢作为接地干线,感觉有点不妥,这样做是否可以?理由是什么? 2. 还有就是电气竖井内是否一定要做总等电位连接? 3.随手拍了几张图片,都是电气竖井内的,大神们看看有什么问题。 5118576 5118577 5118578 5118579 5118580...查看详情

    用户:ljh2513 浏览量:64481 时间:2015-04-28
  • 我们一个项目,强电和智能,电讯,共用一个电井(6户住宅)。加起来25和32的PVC进户管就达到36根,这些管子应该是进各自的桥架洞还是进接线箱?靠板墙或砖墙明敷可以么。 各位大侠说说经验,有实图最好,以供参考:lol...查看详情

    用户:co1428823364357 浏览量:1068 时间:2015-04-18
  • 学校要求扩建,增加一栋教学楼,原有管线需要改造,由于位置紧张,新建教学楼与操场很近,电缆绕过去的话必须在操场跑道上增加强弱电井,这样做可行吗?...查看详情

    用户:深林倦鸟 浏览量:1312 时间:2015-02-09
  • 有没有哪位亲知道弱电井图集里面集水罐里的积水是如何排出去的?找了半天没搞明白怎么排的 急求 在线等~~...查看详情

    用户:luhan90420 浏览量:4274 时间:2015-02-02
  • 现在我做一个人民医院综合大楼,遇到一个问题:强电和弱电共走弱电井,强电布线全部是动力电缆,强电和弱电桥架距离1.2米左右。弱电井安装机柜后,距离强电桥架就30CM左右了,试问这样符合规范吗?弱电以后验收检测是否能通过?干扰有多大?现在我是强烈要求强电撤走,把责任推给设计院。不过强电电缆已经放了两根,他们撤走可能性不大,有什么处理方案呢 ?...查看详情

    用户:choudaomeipengyou 浏览量:3485 时间:2014-12-30
  • 建筑智能化图片1

    在做电气设计时,常常搞不清楚弱电井的布置: 1、一般来讲,配网络的ODF(光纤配线架),与配电话的,是合在一起还是分开的?即,网络和电话,是合在一起还是分开的? 2、假如一栋楼有300户:如果是分5层,每层10户,来配一个DDF,那么,这40户,上去的是一个总的光纤,还是40根网络线? 比如如下图中:红色的线上去,是不是一根总的光纤干线,而到了楼层的DDF,再走10根小的网络光缆到户? 3、那,对...查看详情

    用户:西部龙 浏览量:26427 时间:2014-12-24