室外照明更新时间:2024-04-25 21:30:10

本专题为土木在线室外照明设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与室外照明设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 请教下室外钢楼梯应急照明及疏散怎么设置?需要每隔10米设置吗?还是出口设一下就行?...查看详情

    用户:qq_1559787590254 浏览量:45 时间:2023-11-28
  • 照明工程图片1

    有多位网友询问 ,《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022第4.5.1条, 建筑物应设置照明供配电系统。照明配电终端回路应设短路保护、过负荷保护和接地故障保护,室外照明配电终端回路还应设置剩余电流动 作保护电器作为附加防护。 II类灯具还要设RCD保护吗? 答案很明确,II灯具不需要设RCD保护。 因为II灯具采用双重绝缘或加强绝缘防护措施,绝缘能力得到了提...查看详情

    用户:另类的铁链 浏览量:62 时间:2023-05-26
  • 1802251215@qq.com...查看详情

    用户:yhggfff 浏览量:16 时间:2022-11-01
  • 知识点:室外作业场地照明设计标准 《室外照明工程设计收费标准》(试行) 第1条室外照明工程分为室外场地工作照明、道路照明、建筑景观照明、园林景观照明四类。 第2条室外照明工程设计工作分为方案设计、初步设计、施工图设计三个阶段。 第3条室外照明工程设计收费是指设计人根据发包人的委托,提供编制照明工程建设项目前期规划咨询报告和投标方案设计文件、方案深化设计文件和初步设计文件(含专业效果展示文件)、施工...查看详情

    用户:zsd_2056207872 浏览量:176 时间:2022-09-22
  • 电气工程原创版块图片1

    室外照明配电系统接地型式的选择 目前,室外照明配电系统的接地型式多采用TT系统或TN系统,当采用TN系统接地型式时(如图1所示),由于所有灯具的金属外壳都是通过PE线或PEN线互相连通的,TN系统采用断路器或熔断器作过电流保护时,特别是对于道路照明这种较长的线路,终端单相接地故障电流较小,断路器或熔断器很难兼作接地故障保护,当某一个灯具发生接地故障,其首端断路器拒动时,其故障电压可沿PE线...查看详情

    用户:性感的毛衣 浏览量:60 时间:2022-09-20
  • 最近,拜读了王明全老先生的著作《建筑电气设计实用技术专题23讲》(重庆出版社2016年9月出版),受益匪浅,收获良多!老一辈专家功底深厚、经验丰富,这本书值得大家学习。 其中,关于路灯采用 TN-S系统还是TT系统?王老先生给出他的答案,供大家参考、学习,也为景观照明设计、建设提供借鉴和帮助。 王老先生答案如下: 如果配电变压器高压侧系统是中性点直接接地或经低电阻接地,室外路灯可采用TN-S接...查看详情

    用户:长情的茶叶 浏览量:71 时间:2022-06-29
  • 请问像工业厂区内的室外道路,照明功率密度值取值是有哪份标准吗?在《建筑照明设计标准》和《室外作业场地照明设计标准》等里面都没有找到。...查看详情

    用户:wx_1641799868247 浏览量:57 时间:2022-02-16
  • 照明工程图片1

    ps夜景灯光亮化效果图设计视频教程/商业广场景观照明设计教程 中亚照明设计工作室郑细辉照明设计教程分享 海南省海口市,红城湖商业广场景观照明设案例教程 1,前景分层:对前景(遮挡建筑的树木,车,人,马路等)进行修图并合理分层。 6308937 6308939 2,群楼修图:学习当采用日效果图制作夜景图的情况下,该如何进行图片修复。 6308938 3,塔楼修图:塔楼建筑结构修图。 6308940 ...查看详情

    用户:照明设计教程 浏览量:118 时间:2021-06-03
  • 如题...查看详情

    用户:qq_1596770839048 浏览量:485 时间:2020-08-07
  • 公装设计图片1

    商业综合体的室外照明设计对于其建筑设计来说是非常重要的,特别是在夜晚,对整个综合体的周边环境的会产生巨大的影响。商业综合体的照明设计要想设计好,就必须明确其灯光设计的目的,是衬托出商业综合体整体设计轮廓,与周边环境相互区分,可以直观地体现商业综合体的形状、规模。其次,还能突出场所空间结构。商业综合体设计照明后视镜诶就自身设计体系来说,在设计时应该考虑一下几个方面: 6221766 1、照明设计的环...查看详情

    用户:成都水木源创 浏览量:332 时间:2019-12-26
  • 根据《民用建筑电气设计规范》JGJ16—2008第10.7.8条:照明系统中的每一单相分支回路电流不宜超过16A,光源数量不宜超过25个。 现有项目需要很多1W的LED地埋灯,那这种的每一个回路最多只能带25个吗?那回路数也太多了吧,请问大家景观照明最多带多少灯?...查看详情

    用户:w28228862 浏览量:15786 时间:2019-09-03
  • 室外照明灯具低于2.5m的回路均设剩余电流断路器保护。灯具安装高度低于2.4m时,以及采用I类灯具时,需另增加PE线,将灯具的外露可导电部分可靠接地。这句话是出自哪条规范里的?我在民用建筑电气设计规范和低压配电设计规范里找了半天也没找到。求指教...查看详情

    用户:wery123 浏览量:6492 时间:2019-07-25
  • GB/T 35626-2017 室外照明干扰光限制规范...查看详情

    用户:水晶兰 浏览量:1171 时间:2018-06-25
  • 供配电技术图片1

    针对室外景观照明,图纸中我将每个回路的都采用的带漏电保护器30mA的微断。图纸审核是提出了“计算各回路正常运行时的漏电电流,采用剩余电流保护器作为接地故障保护,其动作电流应满足《城市夜景照明设计规范》JGJ/T163-2008中第8.3.3条的规定。” 5844162 我查了规定,“动作电流不宜小于正常运行时最大漏电电流的2.0-2.5倍”, 5844182 论坛前辈,这里提到的“正常运行时最大漏...查看详情

    用户:leizi806 浏览量:18266 时间:2017-07-28
  • 本帖最后由 小小画图狗 于 2017-1-10 12:25 编辑 某大楼夜景照明电气设计施工图,图纸来源于参与工程。如有侵权,请留言删除。...查看详情

    用户:qq_1414655323477 浏览量:4016 时间:2017-01-10
  • 最近我们有个项目,厂区室外道路照明的配电设计院设计按TT系统设计的,这个当然没问题,我一直以为都应该按TT系统进行设计。但后来也发现有的项目是按TN-S系统设计的,我觉得不太符合规范,理由如下: 出于间接接触防护的目的,GB50054-2011 第5.2.11条规定:当TN系统相导体与无等电位联结作用的地发生接地故障时,为使保护导体和与之连接的外露可导电部分的对地电压不超过50V,其接地电阻的比值...查看详情

    用户:phoenix_brillice 浏览量:9765 时间:2016-11-08
  • 我之前路灯接地电阻值都要求不大于10欧姆,最近一个审图的提出要不大于4欧姆,翻了规范和手册好像没这方面的要求,大家都是设多大的值?...查看详情

    用户:a396673967 浏览量:9250 时间:2016-08-03
  • 现有一个商场室外景观照明的设计, 商场共5层,主配电间在-1F, 各层的强电井里均没有位置再放配电箱。 问题1:那么我这个景观的照明箱是放在室外的绿地里好呢,还是放在-1F的主配电间里好呢,放在-1F是不是施工起来不太方便呀 问题2:喷泉内潜水泵的供电回路能否和照明共用一个配电箱,如果需要分开的话 那么动力箱是放在室内还是室外呢 没什么现场经验 还请大家多多指教 谢谢啦...查看详情

    用户:qq_1426145572785 浏览量:1488 时间:2016-02-24
  • 区室外景观照明配电时,用25a、2p的漏电,考虑线路电损后面跟多少平方的线呢...查看详情

    用户:msc580 浏览量:1062 时间:2015-11-03
  • http://image.co188.com/upload/original/26/1446530526.jpg 室外景观照明配电及接地的做法简述:1、规范中对景观照明接地做法的规定《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16-2008)10.9.3条第3款“装于室外的景观照明中距建筑物外墙20m以内的设施,应与室内系统的接地形式一致,距建筑物外墙大于20m宜采用TT接地形式”。 此规定中“20m”这个...查看详情

    用户:ac—米兰 浏览量:12951 时间:2015-11-03