医院采暖更新时间:2024-04-24 06:35:24

本专题为土木在线医院采暖设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与医院采暖设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 1、门诊部应采用自然通风。当采用采暖系统时,候诊区、办公室等的冬季采暖设计温度不应低于18℃。当采用空调系统时,夏季空调设计温度不宜高于26℃。 2、当医院的门厅采用空调时应减少室外空气流入,并应维持室内定向的空气流动和热环境。中庭式的门厅,宜采用分层空调,冬季可设置其他补充采暖装置。 3、候诊区的空调系统,应结合平面布局使空气从清洁区流向非清洁区。其中,小儿科候诊室和诊室对其他区域应为正压。隔离...查看详情

    用户:小眼睛的柳树 浏览量:3 时间:2024-04-28
  • 采暖供热图片1

    1、医院应根据其所在地区的气候条件、医院性质,以及部门、科室的功能要求,确定在全院或局部实施采暖与通风、普通空调或净化空调。 2、采用散热器采暖时,应以热水为介质,不应采用蒸气。供水温度不应大于85℃。散热器应便于清洗消毒。 3、符合规范规定的Ⅲ级、Ⅳ级洁净用房,应采用板式或光管式散热器采暖,且应采取防护、防尘措施。 4、室内采暖计算温度可按下表的规定选取。 5、当采用自然通风时,中庭内不宜...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:6 时间:2024-04-24
  • 采暖供热图片1

    1、维护结构基本耗热量Q1 注:参考《民用建筑供暖通风与空气调节》(GB50019-2011)第五章 当设计房间与邻室之间温差大于5℃时,应计算通过隔墙或楼板的传热量;当相邻房间温差小于5℃,且通过隔墙和楼板等的传热量大于该房间热负荷的10%时,尚应计算 其传热量。 2、附加耗热量 ①、朝向附加修正 ②、风力附加修正 ③、外门附加修正 ④...查看详情

    用户:傻傻的香蕉 浏览量:99 时间:2022-09-28
  • 综合医院建筑设计规范采暖、通风及空调系统(住 院 部) 一、普通病区应符合下列要求: 1.普通病区的病房应能开窗(有纱窗)通风。 2.设置普通空调时,冬季温度宜在20℃以上,夏季温度不宜高于27℃;应有新风供应和排风,系统规模不宜过大。 3.病区的换药室、处置室、配餐室、污物室、污洗室、公用卫生间等,应设排风,排风口的布置不应使局部空气滞留。排风换气次数宜为10次/h~15次/h。 二、产科应符合...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:566 时间:2019-08-24
  • 综合医院建筑设计规范采暖、通风及空调系统(手术部与医技科室) 手术部 一、洁净手术部设计,应符合现行国家标准《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333的有关规定。 二、一般手术室室内温度冬季不宜低于20℃,夏季不宜高于26℃;室内相对湿度冬季不宜低于30%,夏季不宜高于65%;应采用末端过滤器效率不低于高中效过滤器的空调系统或全新风通风系统。室内应保持正压,换气次数不得低于6次/h。噪声不应大...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:441 时间:2019-08-24
  • 综合医院采暖、通风及空调系统规范(门诊部、急症部、中心(消毒)供应室) 门 诊 部 一、门诊部应采用自然通风。当采用采暖系统时,候诊区、办公室等的冬季采暖设计温度不应低于18℃。当采用空调系统时,夏季空调设计温度不宜高于26℃。 二、当医院的门厅采用空调时应减少室外空气流入,并应维持室内定向的空气流动和热环境。中庭式的门厅,宜采用分层空调,冬季可设置其他补充采暖装置。 三、候诊区的空调系统,应结...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:234 时间:2019-08-24
  • 建筑规范图片1

    综合医院建筑设计规范采暖、通风及空调系统 一般规定 一、医院应根据其所在地区的气候条件、医院性质,以及部门、科室的功能要求,确定在全院或局部实施采暖与通风、普通空调或净化空调。 我国幅员辽阔,南北纵跨两大气候带,地区经济发展水平相差较大,应强调根据现行国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019和建设定位、使用功能等实际情况,选用合适的采暖、通风与空调系统。 二、采用散热器采暖时,应以热...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:1289 时间:2019-08-24
  • 核心提示:电地暖集中控制的公共场所(如学校,政务机关,医院等)温控器功能上需要给定一个调温控上限控制与下限控制设计,这样可以给用户自主上下调温的灵活,又可以避免温度设定过高或过低而导致电能消耗过载和电暖设备负荷过大,造成没必要的能耗浪费。超大液晶显示具有防冻功能可选双温双控功能。高级编程功能:传感器选择、休息日选择、最高限温、最低限温、是否预加热、测温精度校正。 本工程为辽宁沈阳妇幼医院...查看详情

    用户:李生生 浏览量:230 时间:2018-08-20
  • 最近要做天津的一个医院项目,建筑面积约3万平方米,要做中央空调及采暖。甲方要求成本控制比较严格,请问医院采暖采用哪种形式比较合适。冬季空调采暖是否可行?本人很少做北方地区项目,请各位大神多多指教。...查看详情

    用户:sisibudong 浏览量:718 时间:2015-07-30
  • 图纸简介: 本工程为内蒙古二甲级医院门诊部采暖设计图纸。门诊部四层,建筑面积7000多平米。本次设计包括采暖系统、通风系统、排烟系统设计。采暖总热负荷及供回水压差为:N1=132.15KW,P1=38.65KPa;N2=92.17Kw;P2=29.28KP.采暖形式:散热器采暖为主,辅助地辐射采暖及空调采暖。 图纸包含:设计说明、采暖通风平面图、散热器系统图、散热器采暖图等 ...查看详情

    用户:youshengxia78 浏览量:2990 时间:2014-09-17
  • 图纸简介: 医院通风、采暖图纸,图纸包括:设计说明,一层-五层通风、采暖平面图,屋顶通风平面图,采暖系统图等,可供参考。 投稿网友: www.guoyunfei 上传时间: 2014-08-06...查看详情

    用户:郭云飞 浏览量:6584 时间:2014-08-06
  • 图纸简介: 本工程为某医院综合楼(门诊部)暖通施工图设计,建筑面积7025,采暖总热负荷及供回水压差为,N=331KW,P1=35KPa热源由换热站供给,供回水温度 95到70。采暖形式,散热器采暖。系统采用下供下回双管形式。该图纸的设计内容为采暖设计图纸主要包含各层平面图及系统图设计图纸。 投稿网友: jialubaobei 上传时间: 2014-07-25...查看详情

    用户:jialubaobei 浏览量:4461 时间:2014-07-25
  • 图纸简介: 该工程未两层传热病医院的暖通相关设计图纸,主要设计内容为采暖及通风设计图纸,图纸包含各层采暖平面图及各层通风平面图。 投稿网友: klx0225 上传时间: 2014-06-27...查看详情

    用户:klx0225 浏览量:359 时间:2014-06-27
  • 图纸简介: 某医院四层采暖通风工程设计施工图,图纸包括:一-四层采暖、通风、雨水排水平面图。 投稿网友: dper80 上传时间: 2014-06-09...查看详情

    用户:dper80 浏览量:557 时间:2014-06-09
  • 图纸简介: 本图为某七层医院地暖采暖,风机盘管加新风空调暖通设计图,图纸包括地暖设计平面图、地暖设计系统图、空调设计平面图、机房设计大样图、空调系统图、大样详图等,本图纸仅供参考。 投稿网友: lyl20061231 上传时间: 2014-05-29...查看详情

    用户:lyl20061231 浏览量:656 时间:2014-05-29
  • 图纸简介: 本图为七层医院综合楼上供下回散热器采暖暖通设计图,本工程为中医医院门诊综合楼,七层;建筑高度22.80米。建筑面积约为5283m2;为多层建筑;设计有热水采暖,走道加压送风,会议室通风等;图纸包括设计说明、采暖平面图、采暖系统图。 投稿网友: zhangzhl2008 上传时间: 2014-05-27...查看详情

    用户:张军军 浏览量:582 时间:2014-05-27
  • 图纸简介: 本工程为第七师126团医院住院部建筑二层建筑等级三级,屋面防水等级 II耐火等级二级抗震设防烈度为7度。 投稿网友: jr614522 上传时间: 2014-02-20...查看详情

    用户:jr614522 浏览量:317 时间:2014-02-20