消防水系统更新时间:2024-05-02 19:46:32

本专题为土木在线消防水系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防水系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 消防水系统的压力术语有几种,包括静压、动压、系统工作压力、设计压力及工作压力。如果不是深耕于消防领域,很容易被这几类术语搞糊涂。在此简化解释下动压、静压、系统压力、设计压力及工作压力的区别,常见的要求及简单的测试方法。 静压: 指的是消防水系统管网内水静止不动时候的压力,主要是流体对管壁产生的垂直作用力。静压由于是消防水不流动时测得压力,因此,该压力值一般是用于检查准工作状态下系统是否满...查看详情

    用户:刀子嘴斧头心 浏览量:56 时间:2024-01-24
  • 建筑消防给水图片1

    项目概况 某超高层建筑,地上33层,建筑面积46566m?,建筑高度112.7m,设有地下停车场。1~28 层为办公用房,10层为避难层,29~33层为设备层。大楼于1994年设计,1998年竣工投入使用。 消防水系统现状 原有消防水灭火系统如下:地下室设有消防水池和消防泵房,水池总容积约450m?,消防泵房内设室 内消火栓泵组和喷淋泵组各一套,室内消火栓系统流量30L/s,扬程H=1...查看详情

    用户:半个朋友 浏览量:24 时间:2024-01-08
  • 一、工艺流程 安装准备→干管安装→立管安装→喷洒分层干支管安装→系统辅助设备及管道附件安装→管道试压→管道冲洗→喷洒头支管安装(系统综合试压及冲洗)→节流装置安装→报警阀配件、喷洒头安装→系统通水调试。 二、施工方法 1、喷洒管道安装 (1)喷洒管道要求使用内外热镀锌钢管,系统管道连接应采用沟槽式连接。直管段把几根连接在一起使用倒链安装,调直后,依次吊装,先吊装管道一端,待稳定后再吊起另一端。 (...查看详情

    用户:凌霄云外 浏览量:67 时间:2023-11-22
  • 建筑消防给水图片1

    -01- 一般距离规定 1、喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合喷头与障碍物的距离规定或增设补偿喷水强度的喷头。 2、直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表下表规定,且不宜小于2.4m。 3、除吊顶型喷头及吊...查看详情

    用户:凌霄云外 浏览量:35 时间:2023-11-14
  • 建筑消防给水图片1

    “消防”作为一门专门学科,正伴随着现代科学技术的发展进入到高科技综合学科的行列,是现代建筑中的重要内容。 有效监测建筑火灾、控制火灾、迅扑灭火灾,保障人民生命和财产的安全,保障国民经济建设,是建筑消防系统的任务。建筑消防系统就是为完成上述任务而建立的一套完整、有效的体系,该体系就是在建筑物内部,按国家有关规范规定设置必需的火灾自动报警及消防设备联动控制系统、建筑灭火系统、防烟排烟系统等建筑消防设施...查看详情

    用户:带带大师兄120 浏览量:38 时间:2023-08-16
  • 建筑消防给水图片1

    依据国家科技传播中心项目水消防系统设计安装过程中提出的诸多疑问,从室内消火栓安装及装饰、屋面室外消火栓设计、自喷避障及泄水、消防水位设置等方面提出了注意事项和思考,以期进一步提升建筑水消防系统使用和管理的安全便捷。 01 室内消火栓安装及装饰 1.1 消火栓安装位置 根据《消火栓箱》(GB/T 14561-2019)5.5.3条、《消防给水...查看详情

    用户:低调的生菜 浏览量:62 时间:2023-06-28
  • 建筑给排水图片1

    #1室内消防系统 屋顶 北方地区屋顶试验消火栓可设在采暖的屋顶楼梯间出口处或者水箱间内,若必须在室外或不采暖的室内设置给水或消防管道时,则需要设置电伴热系统保温。南方地区屋顶试验消火栓可直接设在屋顶。 地下室 北方地区地下室不采暖:自动喷水灭火系统应采用代替干式系统的预作用系统(可以不充气),消火栓系统则要采用电伴热保温; 北方地区地下室采暖:自动喷水灭火系统采用湿式系统,局部与室外直接连通的部位...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:24 时间:2023-03-22
  • 建筑消防给水图片1

    湿式自动喷水灭火系 火灾时温度上升,闭式喷头爆破喷水,水流指示器动作反馈信号至报警控制器。同时,由于阀后压力下降,湿式报警阀组打开,水力警铃报警,压力开关输出起泵信号,启动消防泵组,持续喷水灭火。 注: 1.自动喷水湿式系统适用于环境温度≥4℃且不高于70℃场所。 2.应根据环境温度选择合适的喷头,喷头公称动作温度宜高于环境最高温度30℃。 3.自动喷水湿式灭火系统配...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:44 时间:2023-03-13
  • 通风排烟图片1

    消防水系统: 1.消火栓给水灭火系统: (1)一般说明 建筑消火栓给水系统是把室外给水系统提供的水量,经过加压、输送到用于扑灭建筑物内的火灾而设置的固定灭火设备,是建筑物中最基本的设施。 主要作用控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源。通过供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火,也可以直接连接水带、水枪出水灭火。所以,消火栓系统也是扑救火灾的重要消防设施之一。 消火栓给水系统:由消防给水...查看详情

    用户:呆呆狗勾 浏览量:25 时间:2023-01-10
  • 建筑消防给水图片1

    1系统试压原则 系统试压按先总管,后干管,再支管的原则进行;管道试压按系统分段进行,消防总管每一区域为一单体,消防喷淋支管地下室以每一区域为一单体。暗装及埋地的管道在隐蔽前做好单项水压试验,管道系统安装完后进行整体水压试验。 2分段试压 分段试压前应根据现场条件确定供水点,试压后的排水应有组织的排放,不得污染其他已施工完的管线、设备等。系统试压时先绘制试压系统图,并按规定设置盲板和排放口。 3测试...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:11 时间:2022-12-20
  • 第一章 规范适应原则 一、设置在民用建筑和常规工业建筑内的变压器及相关电气设施,应以《建筑设计防火规范》为依据. 二、与建筑贴邻(或附建)的变电站等,宜同时参照《建筑设计防火规范》和《火力发电厂与变电站设计防火标准》执行。 三、火力发电厂与独立变电站、换流站等,应以《火力发电厂与变电站设计防火标准》为依据。 四、小型水力发电厂,可参照《小型水力发电站设计规范》执行。 五、大、中型水力变电站可参照《...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:38 时间:2022-11-02
  • 市政BIM应用图片1

    维拉纳国际机场(Velana International Airport),又称为马累国际机场(Male International Airport),该机场位于马尔代夫首都马累东北部2千米处的北马累环礁瑚湖尔岛上,距马累市区2千米,为4F级民用运输机场,是马尔代夫的门户和最大机场。 【在建中的扩建航站楼】 机场共经历了四次改扩建,2016年机场正式开始第四次改扩建,2017年2月2...查看详情

    用户:木生设计 浏览量:49 时间:2022-10-19
  • 全彩三维消防工程学习(上、下册)...查看详情

    用户:钢门的世界 浏览量:41 时间:2022-09-01
  • 湿式自动喷水灭火系 火灾时温度上升,闭式喷头爆破喷水,水流指示器动作反馈信号至报警控制器。 同时,由于阀后压力下降,湿式报警阀组打开,水力警铃报警,压力开关输出起泵信号,启动消防泵组,持续喷水灭火。 注: 1.自动喷水湿式系统适用于环境温度≥4℃且不高于70℃场所。 2.应根据环境温度选择合适的喷头,喷头公称动作温度宜高于环境最高温度30℃。 3.自动喷水湿式...查看详情

    用户:有爱心的灌汤包 浏览量:26 时间:2022-07-27
  • 来源网络整理,如有侵权联系删除 湿式自动喷水灭火系 火灾时温度上升,闭式喷头爆破喷水,水流指示器动作反馈信号至报警控制器。同时,由于阀后压力下降,湿式报警阀组打开,水力警铃报警,压力开关输出起泵信号,启动消防泵组,持续喷水灭火。 注: 1.自动喷水湿式系统适用于环境温度≥4℃且不高于70℃场所。 2.应根据环境温度选择合适的喷头,喷头公称动作温度宜高于环境最高温度3...查看详情

    用户:性感的毛衣 浏览量:38 时间:2022-07-25
  • 1、消防供水 ⑴检查消防水源的性质、进水管的条数和直径及消防水池的设置状况; ⑵检查消防水池的容积、水位指示器和补水设施、稳压设施、保证消防用水和防冻措施等; ⑶检查消防水箱的设置、容积、防冻措施、补水及单向阀的状况等; ⑷检测各种消防水泵的性能、管道、手自动控制、启动时间,主备泵和主备电源转换功能等; ⑸检测水泵结合器的设置、标志及输送消防水的功能等; ⑹检测消防稳压泵及其自动保压功能。 2、消...查看详情

    用户:不忘初心1111 浏览量:27 时间:2022-06-21
  • 消防水灭火系统维护保养测试周期 每月 1、消防水池、高位消防水箱水位检测; 2、消防水泵手动、自动启动运转试验,并应检查供电电源的情况 3、湿式报警阀、预作用阀功能试验,雨淋阀的附属电磁阀启动试验,动作失常时应及时更换;电动阀和电磁阀的供电和启闭性能进行检测; 4、对减压阀组进行一次放水试验,并应检测和记录减压阀前后的压力,当不符合设计值时应采取满足系统...查看详情

    用户:三十三四十四 浏览量:162 时间:2022-05-09
  • 天正给排水中,有不有Y型过滤器,直通型真空破坏器等构件,一直没找到,但是每个设计图中又有,不知道怎么绘制的,我说的不只是平面,是和其他阀门一样可以在构件库里选择直接插入的。有知晓的请教一下。...查看详情

    用户:cof1651740198488 浏览量:34 时间:2022-05-05
  • 在我们项目中消防水系统安装完成后,是需要对该系统的进行八步测试,从而保证消防水系统的系统正常运行。那你知道分别是哪八步吗? 一、水压试验 01 系统试压原则 系统试压按先总管,后干管,再支管的原则进行;管道试压按系统分段进行,消防总管每一区域...查看详情

    用户:热心肠的机器人 浏览量:41 时间:2022-02-24
  • 1 、 室内消防系统 1)北方地区屋顶试验消火栓可设在采暖的屋顶楼梯间出口处或者水箱间内,若必须在室外或不采暖的室内设置给水或消防管道时,则需要设置电伴热系统保温。 南方地区屋顶试验消火栓可直接设在屋顶。 2)北方地区地下室不采暖:自动喷水灭火系统应采用代替干式系统的预作用系统(可以不充气),消火栓系统则要采用电伴热保温;北方地区地下室采暖:自动喷水灭火系统采用湿式系...查看详情

    用户:儒雅的单车 浏览量:57 时间:2021-11-15