喷淋系统设计更新时间:2024-04-30 18:53:17

本专题为土木在线喷淋系统设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与喷淋系统设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 建筑消防给水图片1

    某室外设置有顶棚的电动自行车停放场所,建筑面积100平方米,设置湿式简易喷淋系统保护。 一、消防水源 市政管网满足水量水压要求时(流量不小于20L/s,水压满足最不利点处洒水喷头工作的压力不低于0.05MPa),直接利用市政水作消防供水(也可利用相邻建筑的室内消火栓或自动喷水灭火系统管网),火灾危险性按中I危险级,持续喷水时间不小于30min。 二、管道敷设 由市政...查看详情

    用户:知识渊博的野马 浏览量:73 时间:2024-03-27
  • 建筑消防给水图片1

    第一步:需要根据甲方提供的建设资料确定安装什么形式的消防系统,需要安装自动喷淋的场所可查阅依据《全国民用建筑工程设计技术措施.给水排水》09版本7.2.11。内容样式如图: 图1:自动喷淋设置依据 第二步:确定安装自动喷淋系统后需要确定建筑物的危险等级,同样依据《全国民用建筑工程设计技术措施.给水排水》09版本7.2.10。 图2:危险等级确定依据 第三步:在确定了危险等级后,意味着已经确定...查看详情

    用户:钢铁的脊梁 浏览量:115 时间:2023-11-23
  • 喷淋系统是一种常见的消防设施,它通过喷洒水雾等物质来扑灭火灾。喷淋系统的设计和配置是非常重要的,它直接关系到喷淋系统的性能和使用效果。本文将就喷淋系统的设计和配置规定进行讨论。 一、 喷淋系统的基本构成 喷淋系统主要由喷头、管道、泵站、管网、控制阀门、水箱、消防水池等部件组成。 1. 喷头 喷头是喷淋系统的核心部件,它直接影响喷淋系统的扑救效果。目前市场上常见的有落水式和立式两种喷头。落水式喷头适...查看详情

    用户:钢铁的脊梁 浏览量:35 时间:2023-11-23
  • 建筑消防给水图片1

    一、概述 1.定义 民用建筑高大空间主要指最大净空高度大于8m的室内空间,常见于中庭、体育馆、航站楼、影剧院、音乐厅、会展中心等。 2.灭火设施 规范给出了最大净高≤18m的高大空间湿式喷淋设计参数,对于最大净高>18m的民用建筑高大空间,通常可采用自动跟踪定位射流灭火系统保护。 对于最大净高为18m以内的民用建筑高大空间,也可能存在...查看详情

    用户:钢铁的脊梁 浏览量:414 时间:2023-11-22
  • 建筑消防给水图片1

    自动末端试水监控系统由自动末端试水监控器、自动末端试水监控分机(系统 规模小时监控分机可不设置)、自动末端试水装登、电动试水阀等组成。 设置原则: 1 自动喷水系统设有自动末端试水装詈时,可设置自动末端试水监控系统。自动末端试水监控点位及监控要求,应与给水排水专业密切配合。 2 系统可在消防控制室内远程监测所测管道工作压力、流量及控制阀门的开、关状态。 ...查看详情

    用户:笑红尘续往事 浏览量:29 时间:2023-05-04
  • 来源:给排水设计圈如有侵权,请联系删除(1)喷淋系统工作压力计算根据“消水规”8.2.3条规 定“高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力应根据系统在供水时,可能的最大运行压力确定,并应符合下列规定:… 4 采用稳压泵稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应取消防水泵零流量时的压力、消防水泵吸水口最大静压二者之和与稳压泵维持系统压力时两者其中的较大值”。这条规范规定了系统工作压力与消防水泵零流...查看详情

    用户:近视的火龙果 浏览量:305 时间:2021-02-19
  • 一个9000平米的厂房,生产配电柜,需要设置喷淋系统吗?...查看详情

    用户:忘记他记住我 浏览量:152 时间:2020-06-10
  • 消防水喷淋灭火系统设计规范...查看详情

    用户:tlkp14150 浏览量:42 时间:2020-05-18
  • 如题,请教下各位大神,一普通民用建筑,层高大概6m,屋面采用网架结构上面用玻璃顶,有坡度。这样的场所设置喷淋系统,要怎么设计呢? 直接采用上喷吗? 按坡屋面喷头垂直屋面设置吗?...查看详情

    用户:dzjie1126 浏览量:2221 时间:2018-06-13
  • 建筑给排水图片1

    一、室内消火栓系统 作为最常用的灭火设施,室内消火栓系统通常由高位消防水箱、供水管网、消火栓箱、消防水泵、水泵接合器、消防水池、稳压装置、消防水带、水枪等组成。本章主要介绍了其背景和概况,并将其分类为高压系统、低压系统和临时高压系统。重点为6大系统计算:消防用水量计算、高位消防水箱、管网管径计算、消防泵计算、消防水池计算、稳压泵计算。最后为设置要求。 5980894 5980897 ...查看详情

    用户:酷酷滴小叶 浏览量:4561 时间:2018-06-04
  • ...查看详情

    用户:求知不断 浏览量:2281 时间:2018-01-25
  • 大家下载了,求回复...查看详情

    用户:老牛啃不动 浏览量:1013 时间:2018-01-06
  • 放在地下二层的制冷机房(两台螺杆机)需要怎么设计通风系统,需要喷淋吗? 求助,...查看详情

    用户:安如意 浏览量:2775 时间:2017-05-25
  • 现做一个工程的售楼部,共四层,建筑高度17.1米,总建筑面积2691平。 其中一二层有一个沙盘,其防火分区面积应该按上下两层叠加计算超过1500平,但分别的楼层面积均未超1500平。 这种情况设不设置喷淋系统呢?...查看详情

    用户:坚持坚持 浏览量:13575 时间:2017-02-20
  • 本帖最后由 zw916019610_ 于 2016-1-28 16:09 编辑 计算依据《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2001(2005年版)5.0.1。 我们平时做的项目以中危二级最多,根据5.0.1, 5436463 则中危二级喷淋流量不小于8L/min·m2×160m2/60=21.33L/s。根据经验,实际用水量乘以安全系数1.3 。则Q=21.33×1.3=27.73...查看详情

    用户:爱吃土豆丝呀 浏览量:106309 时间:2016-01-28
  • 《自动喷水灭火系统设计规范》中关于消防喷淋头布置的疑惑: 一、根据《自动喷水灭火系统设计规范》7.1.3,“当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于100mm。” 那么是否可以这样理解,如果现场梁的高度较高,喷头在梁下布置时溅水盘与顶板距离无法满足此要求,则要把喷头改布置在梁边上? 二、根据规...查看详情

    用户:jhyezhi 浏览量:3417 时间:2015-10-09
  • 一.湿式自动喷水灭火系统的设计: 1.自动喷淋分区主要是怕管道压力太高,对于非超高层建筑,一般是不用分区的,超高层建筑,可采用分区串连供水。 2.报警阀的设置位置主要是考虑报警阀出口动压控制 120米,100米的高层公共建筑最高部位报警阀可能难以设置于一层,可考虑抬高至裙房屋面。注意报警阀尽量不抬高,可通过降低最不利喷头的工作压力(不小于5米),相应加密喷头以减少最不利分区的喷淋工作压力。[/co...查看详情

    用户:hect38637 浏览量:1385 时间:2015-07-30
  • 手上接了一个项目,塔楼有23栋,七个地下室,建筑高度为98.9m;我发现地下层为商铺和车库和塔楼33层​有喷淋系统,地下层为车库,没有商铺的,就只有地下室有喷淋,塔楼没有喷淋系统;想问问这是为什么??还有,是不是住宅建筑高度大于100m,无论地下室还是塔楼都必须设置喷淋系统???求大神!...查看详情

    用户:alex978216 浏览量:30486 时间:2015-07-24
  • 根据上海市消防局近十年的火灾数据统计,住宅火灾次数占火灾总数的比例一直是最高的,一般要达到40%以上。因此,增强住宅建筑抵御火灾的能力以减少火灾造成的损失是非常必要的。美国消防协会早在1975年就制订了住宅喷淋系统的设计标准(nfpal3d)。一些国外的厂家已陆续开发生产出了专用住宅用喷淋头,我国也有厂家进行这类喷头的生产。美国、澳大利亚、英国等发达国家运用住宅喷淋系统已达十年以上,住宅喷淋系统的...查看详情

    用户:mdxk75435 浏览量:1170 时间:2015-07-16
  • 提要:分析了住宅火灾的特点,指出住宅喷淋系统的设置部位不能任意应用和演绎。介绍了住宅喷淋系统的给水方式,喷头的选用,设计作用面积和供水时间的确定,以及喷头的工作压力和安装要求。 关键词:简易自动喷水灭火系统 设置 给水方式 设计参数 根据上海市消防局近十年的火灾数据统计,住宅火灾次数占火灾总数的比例一直是最高的,一般要达到40%以上。因此,增强住宅建筑抵御火灾的能力以减少火灾造成的损失是非常必要的...查看详情

    用户:hzgs93420 浏览量:396 时间:2015-06-11