坛中各位大神,高寒地区(黑龙江黑河地区,极限低温-40℃,冰冻线-2.2~-2.6m)室外消火栓系统如何敷设啊?我在规范上没有找到可以架空敷设的依据,能否采用干式系统也很模糊;只是在一些论文上看到说可以采取架空敷设的,但架空敷设的话如何安装地上式室外消火栓呢?...查看详情
本文讲述市政消火栓系统、室外消火栓系统、室内消火栓系统,以及室外消防给水系统、室内消防给水系统的区别及应用。 文末阐述了室外消防给水系统与室外消火栓给水系统的区别,以及室外消防给水设计流量和室外消火栓设计流量的关系! 市政消火栓系统和建(构)筑物室外消火栓系统,本质上均属于室外消火栓系统,且功能基本一致,主要是管理单位和消防水源有别,可以认为,建(构)筑物室外消火栓系统是市政消火栓系统的有效补充。...查看详情
室外消火栓系统什么时候可以利用市政管网?什么时候必须要采用临时高压,用室外消防泵供水?还有,室外消防吸水口什么时候要设置。看了几个项目,设计都不一样。求大神解答!...查看详情
系统的选择 一、市政消火栓和建筑室外消火栓应采用 湿式消火栓系统 。 二、室内环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所,应采用湿式室内消火栓系统 。 三、室内环境温度低于4℃或高于70℃的场所,宜采用干式消火栓系统。 四、 建筑高度不大于27m的多层住宅建筑设置室内湿式消火栓系统确有困难时,可设置干式消防竖管。 注:该系统无需设置消防泵房,不设置...查看详情
一、系统组成 室外消火栓系统由消防水源、消防供水设备、室外消防给水管网和室外消火栓灭火设施组成。 二、室外消火栓设置场所 1)民建、厂房、仓库、储罐(区)和堆场周围应设室外消火栓系统。 2)用于消防救援和消防车停靠的屋面上,应设室外消火栓系统。 3)耐火等级不低于二级且建筑体积≤3000m3的戊类厂房,居住区人数≤500人且建筑层数≤两层...查看详情
来源:消防工程师共享服务 如有侵权,请联系删除 01 系统组成 室外消火栓给水系统通常是指室外消防给水系统,它是设置在建筑物外墙外的消防给水系统,主要承担城市、集镇、居住区或工矿企业等室外部分的消防给水任务。 室外消火栓给水系统由消防水源、消防供水设备、室外消防给水管网和室外消火栓灭火设施组成。室外消防给水管网包括进水管、干管和相应的配件、附件;室外消火栓灭火...查看详情
一、消防供水管网 二、室处消火栓系统 感谢关注,欢迎分享......查看详情
消火栓的基础精讲课已经学习了有段时间,小伙伴们是不是快要忘记了?别着急,利用几分钟的空闲时间,刷刷这篇小编为大家总结的知识点!小编会用两个篇幅分两部分,来带领大家一起复习消火栓系统的知识点, 今天开始第一部分的学习,包括系统的选择、市政消火栓、室外消火栓部分! 系统的选择 一、市政消火栓和建筑室外消火栓应采用 湿式消火栓系统 。 二、室内环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所,...查看详情
该室外消火栓系统设计流量按小区最不利建筑考虑为30L/s,火灾延续时间2h。该室外消火栓系统采用常高压给水系统,以室外环状给水管为水源,由市政给水管网压直接供水。整个建筑群沿室外环状干道布设地上式ss100室外消火栓,保护半径不大于120米。室外消火栓距路边不大于2米,距建筑外墙不小于5米,室外消火栓布置在小区总平面统一设计。 一、室外消防给水管网的设计 室外消防给水管道可...查看详情
室外消火栓系统采用临时高压系统,是否可以不设稳压泵,利用用屋面消防水箱稳压和补水?...查看详情
请问大神,室外设置临时高压系统,消防泵扬程为30m,那请问室外试压按照《消水规》的要求,最小为1.4MPa吗?...查看详情
一类高层建筑,仅一路市政供水,管径DN200,压力0.35MPa。 问题1:消防水池储水是否必须包含全部的室外消火栓用水量? 问题2:消防水池设置取水口,室外消火栓系统压力由市政供水维持,是否满足规范?若不满足,有哪些方案?...查看详情
一.室外消火栓系统的设计 室外消火栓按其安装场合可分为地下式和地上式两种 5828104 1.若市政有两路进水,压力能满足低压要求,设置室外消火栓即可。只有一路进水时,应储存室外消防用水,只有消防总用水量不大于25L/s,且进水管足够大时例外。 若储存室外消防用水,应考虑消防车取水口的设置,低规取水口保护半径为150米,高规要求距建筑物外墙100米。若小区较大,单个取水口难以满足消防要求时,应在合...查看详情
请问常高压/稳高压系统室外消火栓的充实水柱需要到达建筑物的最高点吗?翻了消规和建规里好像都没有看到相关的要求。...查看详情
问题如下: 新中室外消火栓系统采用市政供水时需要有两路进水。 现遇到一工程:市政给水只有一路进水,设置消防水池储存了室外消防用水量,消防水池到最不利红线边距离小于150m,室外消火栓用水量25L/s。 那么这种情况的话室外消火栓是否需要采用加压供水?还是可以采用市政直供? 个人觉得这么小的工程,这种情况下设置加压供水反而多此一举,大家这种情况是怎么处理的呢?...查看详情
小区内设有室内消火栓、室外消火栓系统、喷淋系统,室内消火栓与室外消火栓系统合用,稳压装置怎么设置,是消火栓系统与喷淋系统分开设置么?...查看详情
室外消火栓系统为消防泵房室外消火栓水泵后接出,请问一下该室外消火栓系统是否需要设置水泵接合器?...查看详情
工业园区室外给排水工程,有室外消火栓,给水,中水回用,雨、污水系统,每平方估算造价大约多少...查看详情
如题,查阅了一下相关规范,发现只有设置室外消火栓有什么具体要求,距离道路多远等内容,而没有像室内消火栓那样什么建筑必须设置,意思是说室外消火栓的设置没有强制规定么?我可以这么理解么?...查看详情