距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线室外消火栓系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与室外消火栓系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
如题,查阅了一下相关规范,发现只有设置室外消火栓有什么具体要求,距离道路多远等内容,而没有像室内消火栓那样什么建筑必须设置,意思是说室外消火栓的设置没有强制规定么?我可以这么理解么?...查看详情
单层I类汽车库,四面开敞,顶部有盖且镂空率30%,请问消火栓系统应按室内还是室外设置?...查看详情
本工程建设地点位于江苏省,周边规划道路完备。给水拟由广场路、海陵北路各引入一条DN150给水管。为提高供水可靠性,引入管沿建筑周边形成环网,向消防水池、各处生活用水点及室外消火栓供水。 本工程在市政引入管上设总水表。 室外消防用水采用低压制,消防与生活管网合用,沿消防车道合理布置室外消火栓,共设置5套DN100室外消火栓。消火栓间距不大于120米,距路边2米,最大保护半径不超过150米。 系统为低...查看详情
现有一办公楼的改造项目,项目在消防新规实施前已完成,当时的室外消防用水量为20L/S,室外消火栓采用的是一路市政供水的低压室外消火栓系统。现业主对办公楼进行改造,按“消防给水及消火栓系统技术规范”,按建筑体积和耐火等级,室外消防用水量为25L/S,按“消防给水及消火栓系统技术规范”6.1.3条要求,应采用两路消防供水,但目前市政条件是只有一路给水,为符合新规,可用的改造方案有如下两种:(1)现有一...查看详情
新消规,室外消火栓采用临时高压系统时,消防水泵扬程如何选取? 是满足新消规7.2.8条,平时不小于0.14MPA,火灾不小于0.1MPA。还是要满足建筑最高处灭火要求? 新消规7.2.8条是否仅针对低压系统。 如果要满足建筑最高处灭火要求,新消规也没有关于室外消火栓充实水柱或临时高压时栓口动压要求,如何能计算啊。 以前的建规是要求: 8.1.3 室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供...查看详情
新消规GB50974-201410.1.9提到,室内可以枝状计算,可以简化。但是第1款提到了,室外消火栓系统的管网在水力计算时不应简化,应根据枝状或事故状态下环状管网进行水力计算。这是说明也可以按照室内枝状来计算吗??还是要按照环状管网来算,环状的又怎么算呢???希望高手指点迷津~~~大家共同讨论一下,工程设计时候都是怎么来计算的呢? 4978495 4978496 4978497...查看详情
我现在做着一个四层的大商业, 就是大底盘,一共就四层,无市政水,我采用的是用消防水泵供给室外消火栓系统。流量为30L/S,但是按照《多规》8.1.3条室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10.0m;当采用低压给水系统时,室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于0.1MPa。的规定,水泵压力是不...查看详情
水源: 自备井 4层教学楼(15.6m,所需压力0.35MPa) 室内外消防系统能否共用一组消防泵? 室内15L/S,室外20L/S。 如果可以,那么消防泵的流量如何确定?20L/S还是35L/S 急急急,谢谢啦...查看详情
本帖最后由 yq05234048 于 2014-5-26 12:58 编辑 四川的一个药厂项目,全厂是1-3F的厂房(均不大于24m),当地的市政给水不能保证2路干管取水。像这种,设置室内外消火栓系统时候,能不能室内外合并采用临时高压系统,设置消防水池储存室内外需要的足够的消防水量,设2台(1用1备)消火栓泵加压供水和一个屋顶水箱稳压,室外合用消火栓给水管网上设置室外消火栓,室内消火栓从室外合用...查看详情
室外消火栓系统由 a室外消火栓 b室外泡沫灭火设备 c室外自动喷水系统等组成!! 那么这个室外跟户外是有区别的对吧!!! 室外是只每个住户以外的地方!比如说楼梯间!!或者整栋大厦的外边!!对么?!说说你的看法吧!! 另外想请教一下路过的高人需要安装这些室外系统的地方有哪些?求罗列!!...查看详情
室外消火栓系统属于 室外给排水管道工程 还是 水灭火系统...查看详情
初步设计说明里的问题,校核说是临时高压,因为设置了室外消防水泵; 但是我认为还是低压,我觉得常高压、临时高压、高压这3个概念应该用压力来区别而不是有无水泵,而且规范条文说明里说临时高压是加压后后达到高压。 这里应该怎么理解,我的想法是对的吧。...查看详情
前几天做个小区的方案,水务公司明确一路市政进水,无奈设置了室外消火栓加压系统。 有几个问题和大家一起探讨下: 1.市政给水是否与室外消火栓管网连接。防污染可以满足要求吗?若倒流防止器损坏,会造成水的流失吗?若市政给水管通过倒流防止器连接室外消火栓环网,似乎可以满足中度危险背压回流。若市政给水不接入消防管网,消防水池内水用光后,咋办。 2.管网内平时压力如何维持,是采用稳压设备?还是屋顶水箱?...查看详情
室外消火栓泵要加稳压系统吗 有个高层住宅小区,设有独立的室外消火栓环网(当地要求:不能从市政管网接小区内的室外消火栓)。室外消火栓要求压力不小于0.10MPa(室外地面算起),但泵房内的室外消火栓平时是不运行的,如何保证压力呢?有人建议设气压罐来稳压,着火时气压罐泄压,再由室外消火栓泵启动来供水。但我没见过这样的工程实例,大伙的意见呢?...查看详情
本小区只有一路市政水。消防水池存室外消火栓水。设消防车取水口。现在做一套室外消火栓给水系统, 问题 1、室外消火栓系统能不能接在室内消火栓系统管路上 2、消防车从室外消火栓取水,泵房电力系统故障。消防车就取不到水,是不是从市政管上开头进室外消火栓系统。 3...查看详情
本人现在正在做一条定位为城市快速路的配套给排水设计,规划中该路没有布置给水管道,本人有一个疑问就是需不需要做室外消防系统的设计。 还有城市快速路上的下沉式隧道又需不需要做消防方面的设计?劳烦有过这方面设计经验的高人指点一下。...查看详情
本人现在正在做一条定位为城市快速路的配套给排水设计,规划中该路没有布置给水管道,本人有一个疑问就是需不需要做室外消防系统的设计。还有城市快速路上的下沉式隧道又需不需要做消防方面的设计?劳烦有过这方面设计经验的高人指点一下。...查看详情
一厂区,三面邻马路。内有一面积9200多平方米单层水产品加工厂房(局部为两层冷库建筑);一栋6层办公楼和一栋6层员工宿舍。 根据《建规》加工厂房定性为>50000m3戊类厂房,局部冷库为20000<V≤50000m3丙类厂房;室外消火栓用水量分别为20L/s,35L/S,故取大值35L/S为厂区室外消火栓用水量。 因厂区外三面马路有市政消火栓,且厂区在其150m的保护范围内。请问厂区需要设室外消火...查看详情
没有市政给水管网的室外消火栓系统压力怎么满足啊? 谢谢各位前辈!...查看详情
在马路边的建筑单体在什么情况下可以不做室外消火栓系统?或者无论什么情况都要做呢?...查看详情