变压器负荷计算更新时间:2024-05-13 13:47:32

本专题为土木在线变压器负荷计算设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与变压器负荷计算设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 变压器图片1

    负荷计算是民用建筑电气设计中非常重要的环节,它直接关系到整个建筑的电力需求和电能消耗。在负荷计算中,经常会碰到设备容量、计算负荷、需要系数、同时系数等名词,这些名词的概念和计算方法对于准确计算负荷和合理配置电力设备非常重要。下面本文 现将负荷计算中这几个常用名词概念整理一下。希望能给刚刚入行的朋友更好地理解计算负荷的概念。 ▌负荷计算中,常用名词设备容量的含义: ● 设备容量:设...查看详情

    用户:wx_88801084 浏览量:10 时间:2023-12-19
  • 电力变压器是供电系统中的关键设备,其主要功能是升压或降压以利于电能的合理输送、分配和使用,对变电所主接线的形式及其可靠与经济有着重要影响。所以,正确合理地选择变压器的类型、台数和容量,是主接线设计中一个重要问题。 (1)台数选择 变压器的台数一般根据负荷等级、用电容量和经济运行等条件综合考虑确定。当符合下列条件之一时,宜装设两台及以上变压器: 1)有大量一级或二级负荷 在变压器出现故障或检修...查看详情

    用户:吃瓜少女 浏览量:1351 时间:2020-09-01
  • 供配电技术图片1

    高压供电、负荷分析一、负荷估算:用于规划设计 装机密度=变压器容量及建筑面积(VA/㎡ ) 装机密度=变压器容量及住户户数(VA/户) 建筑设计三步曲,规划设计——扩大初步设计——施工图设计。 6076755 某城市目前设计标准 住宅楼(25~4KVA户)写字楼(90~110VA/㎡)商业楼(100~130V/㎡) 二、高层建筑的负荷分别 6076756...查看详情

    用户:智电 浏览量:5505 时间:2018-12-04
  • 分享变压器负荷计算表(完整版)...查看详情

    用户:f051010801 浏览量:2140 时间:2018-06-29
  • 变压器图片1

    已知负荷: 1#楼:住宅用电(住户)504kw;公共用电(电梯、照明、风机等)85kw 2#楼:住宅用电(住户)504kw;公共用电(电梯、照明、风机等)85kw 3#楼:住宅用电(住户)558kw;公共用电(电梯、照明、风机等)54kw 商业用电:300kw 打算1、2#楼一个变压器;3#和商业一个变压器 用cad计算负荷时,有功同时系数kp、无功同时系数kp取多少;或者大家都是如何计算出变压器...查看详情

    用户:zhangyajiao8 浏览量:5332 时间:2017-08-02
  • 大佬新人求助 算出总车间的全部计算负荷,怎么确定变压器的容量 需要拿总计算负荷乘上负荷率吗...查看详情

    用户:不敢吃shi的我 浏览量:724 时间:2017-05-29
  • 供配电技术图片1

    57421355742136 我们单位管个医院,设计院给的计算负荷,不知道为什么选用这么大的变压器?照明的需用系数是不是有点高?由于单位还想加一些其它负荷总设备400kw,是不是还要给变压器增容? 5742135 5742136...查看详情

    用户:leary4 浏览量:292 时间:2017-03-15
  • 本帖最后由 吃喝在工地 于 2015-11-10 23:36 编辑 计算负荷是额定容量(kW)乘以需要系数?还是额定容量(kW)乘以同时系数?还是额定容量(kW)乘以需要系数再乘以同时系数?到底应该怎么算?对于小区内商业用电,地下车库这些地方的计算负荷怎么算?...查看详情

    用户:co1429705877868 浏览量:3311 时间:2015-11-10
  • 供配电技术图片1

    5388731 5388732 5388730 5388730 5388731 5388732...查看详情

    用户:ac—米兰 浏览量:851 时间:2015-10-30
  • 作为工厂配电设计的菜鸟,我经常弄不明白,别人在负荷计算后?依据什么条件设置变压器或者是设置MCC开关柜,有时候,感觉现场设备负荷不是太多,可在计算负荷之后,会设置两台互为备用的变压器,而有时候进行负荷计算后,设备负荷不小,却只需设开关柜;现在遇到一个项目,业主只是给出我设计电源取电的来源是他现场配电室内某个MCC柜开关的下端口,具体的容量满足要求不,这个不得而知,现在现场负荷大约是130KW,不知...查看详情

    用户:li8215011 浏览量:482 时间:2015-07-28
  • 民规3.5.3条有点生涩,不是很懂。请求指点。...查看详情

    用户:zl11x2 浏览量:429 时间:2015-07-24
  • 5100475...查看详情

    用户:wboy8759 浏览量:4379 时间:2015-04-10
  • 很纠结一个问题,对于非消防二级负荷备用部分是否计入变压器计算负荷;非消防二级负荷备用部分接入配电柜(此配电柜中也有其他三级负荷),在选择配电柜总开关是是否应该考虑非消防二级负荷备用部分用? 大家在设计中都怎么处理,希望给个建议!...查看详情

    用户:zhumeng7225 浏览量:2738 时间:2015-01-26
  • 在石化工程设计当中,在进行负荷计算选择变压器容量时要不要考虑备用电机的容量呢,什么时候需要考虑进去呢?...查看详情

    用户:多多指教 浏览量:1046 时间:2014-02-25
  • 本人制作了一个变压器负荷计算表格 1B变压器主要回路负荷计算 回路编号 用电场所 Pe(kW) 是否计入 Ps(kW) Kx CosΦ tgΦ Pj(kW) Qj(kVar) Ij(A) Sj(kVA) 7WL11 七栋一单元1~11层生活 222.00 1 222.00 0.50 0.90 0.48 111.00 53.76 187.44 123.3333333 7WL12 七栋一单元12~20...查看详情

    用户:春36 浏览量:1092 时间:2013-10-24
  • 我厂单相负荷功率650kw三相负荷功率1290kw在选择变压器容量时是这两个功率值加在一起计算吗?...查看详情

    用户:lndlltb 浏览量:2020 时间:2013-07-20
  • 现在某小学冬天用电暖器,电暖器均为单相,加起来的总功率为2000KW,现要计算用多大的变压器,本人一直搞不明白,是直接用2000KW*同时率/功率因数*变压器经济运行率,还是2000KW/3=667KW,然后再667KW*同时率/功率因数*变压器经济运行率?因为总负荷时2000,分到每相是667呀?求高手详细解答,谢谢!...查看详情

    用户:lxw306405052 浏览量:10525 时间:2013-05-30
  • 如题 学生求教...查看详情

    用户:badboyman 浏览量:813 时间:2012-09-22
  • 变压器图片1

    4354499 2、视在负荷计算 (1)设备总容量计算: ΣPe= (p1+p2+p3+…… ) =15+12+3.3+28+8+12+130.8+4+1.5+2=216.6Kw (2)负荷计算: pj1=Kx•ΣPe = 0.7×216.6=151.62Kw Qj1= pj1•tg = 151.62×1.2=181.944Kvar Sj1=上两者平方和再开方 =236.84 KVA 一般是这样来...查看详情

    用户:wck4850102 浏览量:13400 时间:2011-07-19
  • 两台变压器,互为备用,消防负荷小于非消防负荷,可以不计入变压器容量选择,但是一级负荷备用容量要算进来吗?这样变压器容量就会很大很多!@yiwen@...查看详情

    用户:dhq163 浏览量:23037 时间:2011-05-28