本专题为土木在线水喷雾设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与水喷雾设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
在建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018版)中8.3.8 下列场所应设置自动灭火系统,并宜采用水喷雾灭火系统: 1 单台容量在40MV·A及以上的厂矿企业油浸变压器,单台容量在90MV·A及以上的电厂油浸变压器,单台容量在125MV·A及以上的独立变电站油浸变压器; 在建筑防火通用规范GB55037-2022中8.1章节没有提起这个条文,且公告中明确表明8.3.8条废纸,是...查看详情
一、 系统的供给强度、持续供给时间和响应时间 二、 系统的保护面积确定原则 保护面积是指保护对象的全部暴露外表面面积。水喷雾系统主要用于保护室外的大型专用设施或设备,同时也用于保护建筑物内的设施或设备,保护面积可按以下原则确定: 1 )按保护对象的规则外表面面积确定;当保护对象的外表面面积不规则时,应按包容保护对象的最小规则形体的外表面积确定。 2...查看详情
水喷雾灭火系统的稳压设施如无高位水箱,低置稳压罐有效容积按4个喷头5分钟水量计算还是按150L,或450L。...查看详情
请问500KV的变压器做水喷雾系统,水雾喷头的最小距离是多少?电压500J和500KV是什么关系,刚刚接触这方面求大佬解答下变压器型号 DFP-210000/500...查看详情