水喷雾更新时间:2026-01-27 02:00:03

本专题为土木在线水喷雾设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与水喷雾设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 请问500KV的变压器做水喷雾系统,水雾喷头的最小距离是多少?电压500J和500KV是什么关系,刚刚接触这方面求大佬解答下变压器型号 DFP-210000/500...查看详情

    用户:cof1590114189486 浏览量:82 时间:2020-05-22
  • 我这个项目上了三套消防系统,包括,水喷雾协同,自动喷淋系统,和消火栓系统。现在我在考虑发生火灾后,消防系统开始喷水后的排水问题,排水利用机械排水,这个排水泵的流量是按三种系统中水流量最高的流量选型,还是三种系统的水流量之和考虑。主要是三种系统的流量之和有点太大了,按照流量之和考虑的话,泵的选型和管道都特别大。而实际情况中,三种消防系统不一定会同时工作,所以这个应该怎么去确定呢??求大神回答!...查看详情

    用户:cof1558162600017 浏览量:132 时间:2020-05-12
  • 最近在设计一个变电站的消防系统,计算出主变压器的水喷雾的用水量为80L/S,雨淋阀控制系统。变电站无室内外消火栓,无其它消防水系统,无法设置屋面水箱,只考虑水喷雾系统的情况下是否需要设置稳压泵及气压罐等设备?...查看详情

    用户:c1234567890gk 浏览量:475 时间:2020-04-14
  • 细水喷雾灭火系统 第一节 灭火机理与系统分类 【考点一】细水喷雾的灭火机理 1.吸热冷却:汽化吸热 2.隔氧窒息:1680倍水蒸气,氧含量降低。 3.辐射热阻隔:笼罩,阻隔辐射热。 4.浸湿作用:正在或即将燃烧的可燃物浸湿 5.乳化作用:非水溶液体 【考点二】细水喷雾的系统分类 表3-5-1细水喷雾系统分类 系统分类 1.按供水方式分 瓶组式(用于开式系统) 泵组式...查看详情

    用户:zzbrrdu 浏览量:231 时间:2019-09-25
  • 注册消防工程师图片1

    2017消防工程师预测考点之水喷雾灭火系统 58937065893707 5893706 5893707...查看详情

    用户:co1507853690048 浏览量:360 时间:2017-10-19
  • 建筑规范图片1

    根据《水喷雾灭火系统设计规范GB50219-2014》第3.4.2的规定: 水雾喷头的平面布置方式可以为矩形或菱形,当按矩形布置时,水雾喷头之间的距离不应大于水雾喷头水雾锥底圆半径的1.4倍,当按菱形布置时,水雾喷头之间的距离不应大于水雾喷头水雾锥底圆半径 的1.7倍。 请问菱形不是的时候1.7R是如何得来的,如何计算得出的,谢谢。 5887591 5887592...查看详情

    用户:小喷头 浏览量:5038 时间:2017-10-06
  • 1.这两个水系统分别走哪里接水呀?有什么要求及注意事项呢? 2.哪个规范有相关说明呢我看喷水灭火规范上面没有呢?哪位大神指导求指点!!!!...查看详情

    用户:嘿嘿gg 浏览量:4228 时间:2017-05-02
  • 我这边工程是一个酒店,水喷雾系统喷头主要是保护发电机和锅炉,已经确定选择高速的水喷雾喷头?其他的该怎么选择确定喷头类型呢?...查看详情

    用户:爱拼zzweibo 浏览量:1175 时间:2017-04-06
  • 04S206 自动喷水与水喷雾灭火设施安装...查看详情

    用户:zz26zz 浏览量:5763 时间:2017-03-13
  • 水喷雾系统的设计基本参数应根据系统的保护对象和防护目的确定。一、水雾喷头的工作压力。用于灭火控火目的时,水雾喷头的工作压力不应小于0.35MPa;用于防护、冷却目的时,,水雾喷头的工作压力不应小于0.2MPa。二、水喷雾灭火系统的响应时间。响应时间是指由火灾报警设备发出信号至系统中最不利点水雾喷头喷出水雾的时间,它是系统由报警到实施喷水灭火的时间参数。用于灭火、控火目的时,系统的响应时间不应大于4...查看详情

    用户:co1470895201434 浏览量:1011 时间:2016-10-14
  • 请问,水喷雾灭火系统 怎么画消防报警图; 发电机房,水专业采用了 “水喷雾灭火系统”,说是有电磁阀联动; 普通的喷淋,消防报警图平面只是连接感烟探头,不需要反映水专业的东西; 感觉这个跟普通的喷淋差不多,平面图不需要反应吗? 还是加个 多线制联动线 ?请教各位大佬。。:$...查看详情

    用户:iamgreen4 浏览量:1477 时间:2016-07-15
  • 04S206自动喷水与水喷雾灭火设施安装.pdf...查看详情

    用户:qiligala 浏览量:3604 时间:2016-06-17
  • 建筑消防给水图片1

    5427372 5427378 5427379 5427381 5427372 5427378 5427379...查看详情

    用户:消防计算软件 浏览量:1439 时间:2016-01-08
  • 随着现在高层建筑的蓬勃发展,及其综合功能越来越强,一个大型高层建筑群往往有几个不同的业主及其用途,造成发电机组需设置多台。同时因发电机房面积过大,导致水喷雾系统流量过大,在此条件下,如何向多区域大面积发电机房进行水喷雾系统供水及控制成为一个核心问题。本文结合福州长城沃尔玛购物广场的工程实例提出解决措施。 一, 工程概况 福州长城沃尔玛购物广场位于福州市六一路和福马路交界处,是租用旺龙大厦裙房一至三...查看详情

    用户:hect38637 浏览量:716 时间:2015-09-09
  • 本帖最后由 wmsh1124 于 2015-7-21 18:10 编辑 今天去省院沟通仓库顶喷采用早期抑制快速响应喷头K200的设计计算方案,我提到目前一般设都是按4列3行一共12个喷头同时开放进行设计计算;设计院给排水设计师非要坚持说规范和设计手册都没有明确开放12个喷头是怎么布置的,故应考虑极端情况按单行12个喷头同时开放设计计算。这就导致采用格栅状管网时支管的管径是DN80还是DN125的...查看详情

    用户:wmsh1124 浏览量:2085 时间:2015-07-21
  • 1.水喷雾灭火系统 水喷雾灭火系统是利用水雾喷头在一定水压下将水流分解成细小水雾滴进行灭火或防护冷却的一种固定式灭火系统,是在自动喷水灭火系统的基础上发展起来的,具有投资小、操作方便、灭火效率高的特点。过去水喷雾灭火系统主要用于石化、交通和电力部门的消防系统中,随着大型民用建筑的发展,水喷雾灭火系统在民用建筑消防系统中的应用成为可能,在《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)199...查看详情

    用户:hect38637 浏览量:870 时间:2015-07-16
  • 1 大型变压器火灾实例 1991年12月,北京某220 kV变电站的一台120 MVA薄绝缘三线圈主变压器由于内部故障起火,因站内没有固定的水喷雾灭火装置和充足的消防水源,在起火十几分钟后30余辆消防车陆续赶到,扑救了近7 h方灭掉了明火,由于没有彻底降温,7 h后重燃,近20辆消防车再次赶来扑救,变压器报废。 1997年2月,北京另一座220 kV变电站的一台120 MVA三线圈主变压...查看详情

    用户:hect38637 浏览量:1467 时间:2015-07-14
  • 有关变压器水喷雾灭火系统的探讨 摘要:本文对油浸变压器的火灾危险性进行了分析,结合工程实例,总结了水喷雾灭火系统的设计和施工要点,并对实际存在问题提出了解决方案。 关键词:变压器 火灾危险性 水喷雾 灭火 问题及对策 近年来,我国城乡电网日益发展,大中型变电站和发电厂越来越多。变压器作为它们的主要设备,不管容量大小,原理基本相同,都是通过铁心和绕组之间的电磁转换升压或降压,以达到大功率、超高压和...查看详情

    用户:zowk53951 浏览量:2427 时间:2015-06-11
  • 冷藏库的氨机房现在好像需要设置水喷雾系统了,各位大大们有没有相关的文件或案例分享下O(∩_∩)O谢谢!最好有相关的图纸@se@...查看详情

    用户:co1433310398588 浏览量:666 时间:2015-06-03
  • 什么是水喷雾灭火系统?其设置范围是什么? 水喷雾灭火系统由水源、供水设备、管道、雨淋阀组、过滤器和水雾喷头等组成,向保护对象喷射水雾灭火或防护冷却的灭火系统口水喷雾灭火系统与雨淋喷水灭火系统、水幕系统的区别主要在于喷头的结构和性能不同。它是利用水雾喷头在较高的水压力作用下,将水流分离成细小水雾滴,喷向保护对象实现灭火和防护冷却作用的。 水喷雾灭火系统用水量少,冷却和灭火效果好,使用范围...查看详情

    用户:zczc899 浏览量:930 时间:2015-05-20