  • 净化过滤系统作用 在净化工程中,配备过滤系统主要是维持洁净室空气的洁净度,让空气净化过滤系统更完善,而医疗净化工程净化过滤系统又主要是依托于多级过滤器的存在才得以实现。 对此,在做完一系列医疗净化工程对过滤器进行安装完成之后,严格而细致的检测与检漏是不可以缺少的一部分。 目前净化公司常用的扫描检测方法有两种,一种是捡漏仪法,一种是粒子计数器法,比如送风系统末端的高效过滤器所安...查看详情

    用户:中南实验室建设 浏览量:9 时间:2024-03-21
  • 水处理图片1

    今天来给大家普及一些轻松又有意思的话题—— 水处理设备检漏方法 (11个) 1、肥皂液法 肥皂液法是一利很普遍的方法。对试验物体加到一定压力,外面涂上肥皂液,如果有泄漏,就会产生气泡。根据肥皂液检测法,用气体加压,判断出泄漏地点的同时,还可以大概知道泄漏量。只要加压时不出危险,用什么气体都可以。 用该检测方法的特点是进行泄漏试验时, 不需要停止装置运转 ,或者断开...查看详情

    用户:背着书包去值树 浏览量:18 时间:2023-08-18
  • 给排水资料库图片1

    1 分析给水管道漏损的主要原因 1.1 给水管道管材造成的漏水 供水管网的埋地管材通常包括:钢管、铸铁管、PVC管、PE管以及球墨铸铁管等。铸铁材质比较脆,存在着不耐振问题,加大了给水管道漏水概率。同时,铸铁管的刚性接口在外部作用下也很容易出现开裂问题。钢管会因为腐蚀导致给水管道出现漏水。塑料管道容易因为老化问题而导致管道漏水。球墨铸铁管和预应力混凝土管具备很好的性能,可以避免给水管道管材出现漏损...查看详情

    用户:圣诞节的小麋鹿 浏览量:33 时间:2023-07-24
  • 建筑给排水图片1

    2020年10月,浙江省绍兴市列入国家住建部“新城建”专项试点。根据专项试点工作要求,绍兴市结合工作实际,组织开展了市区供水智能化试点项目建设,按计划有序推进了智能化市政基础设施建设和改造,进一步提高了市政基础设施运行效率和安全性能, 经过两年多的努力,初步形成了一批可复制可推广的“绍兴经验”。 据了解,绍兴是全国首个通过国家验收的新城建试点城市(全国仅6个) ,该项目由绍兴市公用事业集...查看详情

    用户:淡定的甜瓜 浏览量:119 时间:2023-04-17
  • 因此充注制冷剂后必须进行检漏。制冷系统抽真空以及检漏,是空调器安装维修中的最重要的基本操作之一。组合压力表俗称双联压力表,是空调器安装维修中最常用的工具,不仅可以用来对制冷系统进行抽真空,还可以用于充注制冷剂和测量压力重庆格力空调维修就给大家带来制冷系统抽真空和检漏的概述 空调器在充注制冷剂之前,必须对整个制冷系统抽真空。这是因为空气和空气中含有的水分会降低空调器的运转性能。 制冷系统含有水分时,...查看详情

    用户:pl_15629185 浏览量:17 时间:2023-02-22
  • 洁净空调系统图片1

    高效过滤器检漏作为洁净车间检测的项目之一,自 2010 版 GMP 实施以来,越来越受到大家的重视。 现已成为制药企业的必检项目,医院、电子、食品、化妆品等行业进行高效过滤器检漏的单位也越来越多。 下文就给大家具体介绍一下高效过滤器检漏的方法。 一、钠焰法 钠焰法的测试尘源为多分散相氯化钠盐雾,“量”为含盐雾燃烧时氢气火焰的亮度。 盐水在压缩空气的搅动下飞溅,经干燥形成微小...查看详情

    用户:心软的投影仪 浏览量:108 时间:2022-11-21
  • 1、肥皂液法 肥皂液法是一利很普遍的方法。对试验物体加到一定压力,外面涂上肥皂液,如果有泄漏,就会产生气泡。根据肥皂液检测法,用气体加压,判断出泄漏地点的同时,还可以大概知道泄漏量。只要加压时不出危险,用什么气体都可以。 用该检测方法的特点是进行泄漏试验时,不需要停止装置运转,或者断开被试验体,任何时候都能作业。 2、水压法 对耐压容器进行试验时,把容器或设备装满水,再用水压泵向里注水。 该方法...查看详情

    用户:忧郁的漂流瓶 浏览量:12 时间:2022-08-25
  • 导 读 在湿陷性黄土地区,常规方法设置检漏井及检漏管沟容易造成建筑物外检查井数量过多,严重影响室外的景观效果,且不利于工程项目日常维护管理。因此,需寻求更加科学合理的设置方式来满足规范规定和室外景观的需求。对检漏井常规做法、局部集中式检漏井设置和其他新型检漏方式进行综合比较,指出湿陷性黄土地区室外检漏井及检漏管沟的设置和建筑物分类、场地湿陷性类型、地基湿陷等级以及地基处理后下...查看详情

    用户:wx_14319802 浏览量:1642 时间:2022-06-14
  • ART是一种通过测量管道剩余壁厚,检测内部及外部的腐蚀、泄漏的声学装置。将创新技术应用于金属供水管道及供热管道的状态评估、维护和升级。我们能协助评估其基础设施的状态,并采用基于先进技术的主动管道管理方法进行在线管道检测。通过这项独特的技术,可以对管道提供持续且准确的测量内部和外部腐蚀、管道厚度和泄漏检测,管道结垢情况和障碍物可视检测;评估金属地下管道的剩余寿命。 声学共振技术简介: 为管道健康状况...查看详情

    用户:cof1628745960192 浏览量:18 时间:2022-04-24
  • 请问大佬们,这样操作没问题吧?还是需要标明2.83L/min或28.3L/min?...查看详情

    用户:wx_1645424060411 浏览量:46 时间:2022-02-21
  • 钠焰法 Sodium Flame 源于英国, 中国 通行, 欧洲 部分国家于20世纪70~90年代实行。 试验尘源为单分散相氯化钠盐雾。“量”为含盐雾时氢气火焰的亮度。主要仪器为光度计。 盐水在压缩空气的搅动下飞溅,经干燥形成微小盐雾并进入风道。在过滤器前后分别采样,含盐雾气样使氢气火焰的颜色变蓝、亮度增加。以火焰亮度来判断空气的盐雾浓度,并以此确定过滤器对盐雾的过滤效率。 国家...查看详情

    用户:个性的人字拖 浏览量:106 时间:2021-08-09
  • 一、制冷系统的真空: 制冷系统抽真空是为了排除系统内的不凝性气体和水气,也是制冷系统在加注制冷剂前和完成维修的一项极为重要的程序。因为对制冷系统进行拆修或更换元件时,系统便与大气环境相通了,大气中的水蒸气(湿空气)也会随之进入制冷系统,所以在安装合格后加注制冷剂前,以及系统的维修完毕复原后,必须对系统进行真空处理,检验系统的气密性,并需达到规定的真空标准。 对于中大型及以上的制冷系统,除螺杆式、涡...查看详情

    用户:荣昌制冷 浏览量:216 时间:2021-06-23
  • 制冷剂的排放 制冷剂的排放一般指直接把制冷剂排放到空气中,排放时,周围环境一定要通风良好,不能接近明火,否则要产生有毒气体。1、关闭歧管压力计上的高、低压手动阀,并将其高、低压软管分别接在压缩机高、低压检修阀上,中间管的自由端放在工作擦布上。2、慢慢打开高压手动阀,让制冷剂从中间软管上排出,阀门不能开得太大,否则压缩机内的冷冻润滑油会随制冷剂流出。3、当压力表读数降到0.35MPa以下时,再慢...查看详情

    用户:小小小小叮当 浏览量:302 时间:2021-05-12
  • 在制冷系统维修过程中,无论制冷剂的泄漏还是其他故障原因引起更换制冷系统元器件时,对系统和焊点都要打压、保压、检漏与查堵。 一、打压 空调器的打压方法主要有氮气打压和制冷剂打压。因为氮气和制冷剂中都不含有水分,不易燃烧,无腐蚀性,使用时对系统干燥效果良好,且比较安全。如果用空气打压,由于空气中的水分含量较大,空气进入系统后,就会在管道内壁形成一层水露,影响空调器的正常工作 (冰堵)。 1、氮气打...查看详情

    用户:辨识度除外 浏览量:518 时间:2021-03-29
  • 一、常规检漏概述: 常规检漏是指用洗洁精水(或肥皂水)检查管路各焊接点有无泄漏,以检验或确保空调 器管路系统的密封性。 检漏前首先了解一下空调器易发生泄漏故障的部位,可重点在这些部位检查有无泄漏。 当空调器出现不制冷或制冷效果差的故障时, 若经检查确认是由于系统制冷剂不足引起的,则需在充注制冷剂前,首先查找泄漏点并进行处理 。否则,即使补充制冷剂,则由于漏点未处理,在一段时间后,空调...查看详情

    用户:小小漫画家 浏览量:213 时间:2020-12-15
  • 1 制冷剂的排放 制冷剂的排放一般指直接把制冷剂排放到空气中,排放时,周围环境一定要通风良好,不 能接近明火,否则要产生有毒气体。 1、 关闭歧管压力计上的高、低压手动 阀,并将其高、低压软管分别接在压 缩机高、低压检修阀上,中间管的自由端放在工作擦布上。 2、慢慢打开高压手动阀,让制冷剂从中间软 管上排出,阀门不能开得太 大,否则压缩机内的冷冻润滑油会随制冷剂流出。 3、当...查看详情

    用户:灯一盏 浏览量:464 时间:2020-08-14
  • 在制冷系统维修过程中,无论制冷剂的泄漏还是其他故障原因引起更换制冷系统元器件时,对系统和焊点都要打压、保压、检漏与查堵。一、打压 空调器的打压方法主要有氮气打压和制冷剂打压。因为氮气和制冷剂中都不含有水分,不易燃烧,无腐蚀性,使用时对系统干燥效果良好,且比较安全。如果用空气打压,由于空气中的水分含量较大,空气进入系统后,就会在管道内壁形成一层水露,影响空调器的正常工作 (冰堵)。1、氮气打压 氮气...查看详情

    用户:三圣山90 浏览量:254 时间:2020-08-05
  • 一、打压 空调器的打压方法主要有氮气打压和制冷剂打压。因为氮气和制冷剂中都不含有水分,不易燃烧,无腐蚀性,使用时对系统干燥效果良好,且比较安全。如果用空气打压,由于空气中的水分含量较大,空气进入系统后,就会在管道内壁形成一层水露,影响空调器的正常工作 (冰堵)。 1、氮气打压 氮气钢瓶内的压力很高,使用时需接减压器,减压器的出口接耐压胶管,胶管的另一端与三通修理阀连接,三通修理阀与空调器的...查看详情

    用户:小雨转晴 浏览量:707 时间:2020-08-04
  • 制冷技术图片1

    1、套插铜管的间隙和深度 (1)钎焊管子时,接缝间隙对连接部位的强度有影响。间隙过小,焊料不能很好地进入间隙内,造成强度不够或虚焊。间隙过大,焊料使用量增多,焊料难以均匀渗入会出现气孔,导致漏气。配管钎焊部分的插入长度过短,则强度降低。 两管插入深度及内外部间隙如下表所示: (2)毛细管与干燥过滤器焊接 一般插入的毛细管端面(至少带有15度的倾斜角)距过滤器滤网端面为5mm,插入深度...查看详情

    用户:意难平又平 浏览量:2914 时间:2020-07-14
  • 中央空调图片1

    来源:制冷网 版权归原作者所有 制冷剂的排放 制冷剂的排放一般指直接把制冷剂排放到空气中, 排放时,周围环境一定要通风良好,不能接近明火,否则要产生有毒气体。 1、关闭歧管压力计上的高、低压手动阀,并将其高、低压软管分别接在压 缩机高、低压检修阀上,中间管的自由端放在工作擦布上。 2、慢慢打开高压手动阀,让制冷剂从中间软管上排出,阀门不能开得太 大,否则压缩机内的冷冻润滑油会随制冷剂流出。 3、...查看详情