消防水池水泵更新时间:2024-05-02 21:38:59

本专题为土木在线消防水池水泵设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防水池水泵设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 寒冷北方的一个项目,打算在室外地面做消防水泵房和消防水池,消防水池是做钢筋混凝土的,池体是否要做在室内的房间内的?如果消防水泵房做了暖气片,温度不低于5度,消防水池与管道是否还要做保温?如果做保温,钢筋混凝土水池的保温是怎么做呢?...查看详情

    用户:duky_1983 浏览量:35 时间:2023-06-05
  • 建筑消防给水图片1

    消火栓系统设计要点(一)——消防水源、消防水池、消防水箱、消防水泵 消火栓系统主要组成:消防水源-----消防水池-----消防水泵-----消防管网及阀门(水泵接合器)-----消火栓---->高位水箱(稳压泵)等主要部分组成的消防灭火系统。 一、消防水源:自然水源可作为消防水源,通常消防水源为市政给水。关键点:双路+环网用作两路消防供水的市政给水管网应符合下列要求: 1 市政给水...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:217 时间:2023-03-23
  • 消防泵房消防水泵吸水管与消防水池出水总管,两者管径大小关系及要求 了解到:消防水泵进水总管要1.5倍大于水泵就水口口径,水泵进水管径必须等于或者大于水泵进水口径, 但不知道是否正确,更不知源自那本规范,求老师解答...查看详情

    用户:wx_1656604999806 浏览量:84 时间:2022-08-19
  • 图纸共一张,为200立方米消防水池积水泵房水施图,包括水泵房及消防水池平面图、潜水泵系统图、消防水泵系统图、剖面图等内容。 需要图纸的戳下面链接即可下载 推荐资料: 200立方米消防水池积水泵房水施图 https://ziliao.co188.com/d62294043.html 消防水池、消防水泵房给排水施工图 https://ziliao.co188.com/d58511699.htm...查看详情

    用户:笑红尘续往事 浏览量:153 时间:2022-07-28
  • 一、工程概况 某医院改造工程:消防水泵房和消防水池,工程包括水泵房及消防水池建设。 由于建设用地紧张,利用内部一个室外运动场地,在该运动场地下建设消防水池及泵房,为地下一层建筑,耐火等级为一级,抗震设防烈度为七度,防水等级为三级,工程占地面积为268平方米,建筑总高度为3.6米.本工程墙体均采用C30钢筋混凝土墙体,厚度为300厚,根据本图施工完后需对运动场进行修复。 二、编制主...查看详情

    用户:wx_88054469 浏览量:132 时间:2022-05-31
  • 如题,有人说可以,做双墙即可,有人说不行,想求证一下。...查看详情

    用户:cof1584035465751 浏览量:663 时间:2020-12-23
  • 一个15米高厂房,室内消火栓10l/s,室外15l/s,市政一路200管径供水,压力0.3mpa,请问这厂房需要设置室内外水泵和消防水池吗。...查看详情

    用户:么么哒jkljl 浏览量:69 时间:2019-06-12
  • 请教各位老师,5层楼建筑面积一共4500平方米的档案馆,每层设置3个室内消火栓,未设置喷淋、室外栓,需要设置多大的消防水池和水泵?...查看详情

    用户:消防维保检测 浏览量:1019 时间:2019-01-19
  • 建筑消防给水图片1

    5991631 1. 前言 随着当今社会的经济飞速发展,高层建筑、超高层建筑越来越多。高层建筑中工作、居住人员集中,一旦发生火灾,易造成重大人员伤亡及巨大财产损失,因此,高层建筑消防设施建设已成为当今高层建筑中的一个重要问题,而消防泵房是整个消防系统的核心,是整个建筑消防设施中最重要的动力源。因此,本文就高层建筑给水排水消防水池泵房设计进行阐述和分析。 2. 消防水池 消防水...查看详情

    用户:玖九 浏览量:7515 时间:2018-06-22
  • 现在有个楼,上级部门卡总建筑面积,不能超12000平米,主楼有地下室,为了省机房面积,把消防水池单独拿到室外地坪下单独建设,水池面积可以不算建筑面积,但是泵房甲方想放在主楼地下室,也就是说,消防水泵房和水池之间隔着土。这样做到底行不行。从技术上貌似都可以,埋地穿管呗。关键是有个水池水位就地显示怎么处理。这个还是个强条...查看详情

    用户:仙道卡卡 浏览量:8058 时间:2018-01-25
  • 找遍了所有消防箱泵一体化的图集,只找到苏 S/T08-2009 智能型箱泵一体化泵站设计图集,但这个图集里只有生活用水和屋顶消防增压稳压设备的箱泵一体化设备,在我们的现实工程中,有没有将消防水池和消防水泵集成在一起的箱泵一体化水箱呢?...查看详情

    用户:阳光花农 浏览量:4565 时间:2017-02-15
  • 如题, 给排水设计新人,最近做的一个项目,甲方不愿意做水泵房和消防水池。 需要288m3有效容积的水池。 然后听说有成品,就是消防箱泵一体化。 占地小,然后跟厂家联系了。计划放在地上。能不能代替啊?...查看详情

    用户:whaxg 浏览量:8655 时间:2016-12-08
  • 一个厂区里面包括两个车间和一个办公楼;室外消火栓,按三座建筑用水量的最大者计为40L/S;一号车间室内消火栓10L/S,高空水炮20L/S;二号车间室内消火栓10L/S,高空水炮30L/S;办公楼室内消火栓15L/S; 消火栓系统用水量:(室内取三座建筑最大流量15L/S):40*3.6*3+15*3.6*3=594m3 高空水炮系统用水量:(取最大流量30L/S):30*3.6*1=108m...查看详情

    用户:fionadanica 浏览量:2829 时间:2016-08-08
  • 5班小型普通幼儿园,三层,建筑高度12.8米,建筑面积1800平方,建筑体积7000立方。是否要设消防水池和消防水泵房...查看详情

    用户:11111122213r 浏览量:5392 时间:2016-01-11
  • 建筑消防给水图片1

    本帖最后由 污水男小罗 于 2015-12-9 13:16 编辑 2015年正式版图集 5409946 最新版图集 5410851 2015 消规图集15S909(非正式版)(参考图集进行纠正 污水男 2015-10-18修改) 5383454 5383455 《消规》明确了消防水池的最低水位和消防泵之间的对应关系。 考证及 消防泵安装图集:04S204消防专用水泵选用及安装 消防泵安装图集 5...查看详情

    用户:竹雨轩 浏览量:50375 时间:2015-07-01
  • 设在室外地下的消防水池,如何设置放空措施?用潜水泵行吗?溢流排水可排入污水井吗?求助上述问题...查看详情

    用户:glx117 浏览量:1949 时间:2015-04-25
  • 消防水池最低有效水位是满足消防水池有效容积而定的最低水位,新消规是要求比吸水喇叭口高600mm以上;消防水泵满足自灌吸水的最低水位,新消规没有说,但建筑给排水设计规范第3.8.6条立式多级离心泵吸水端第一级(段)泵体可置于最低设计水位标高一下。有些审图的就认为消防水泵自灌吸水最低水位是消防水池最低有效水位,而消防水池一般跟水泵房地面标高相等,且设了吸水井800mm深,这样就把最高水位太高了!...查看详情

    用户:huang1616 浏览量:28636 时间:2015-04-01
  • 配电房是否可以放在水泵房和消防水池上面?地下二层是水泵房和消防水池,地下一层是相对应的位置是专变配电房,规范上指明了不能将配电房放在经常积水的下面,但是放在经常积水的上面是否可行?如果这么做是否需要增加什么做法,防潮处理么?求指点...查看详情

    用户:画图狗 浏览量:40104 时间:2015-02-01
  • 我想问一下,消火栓规范地5.1.9条中的第5条,当消防水池最低水位低于离心水泵出水管中心线或水源水位不能保证离心水泵吸水时,可采用轴流深井泵,如果采用卧式离心泵,出水管是冲着天的,这个怎么算出水管中心线高度呢...查看详情

    用户:dudu830119 浏览量:4005 时间:2014-12-30
  • 按照 建筑给水排水设计规范 09版 4.7.7.3 当集水池接纳水池溢流水、泄空水时,应按水池溢流量、泄流量与排入集水池的其他排水量中大者选择水泵机组。 可是究竟怎么选择污水泵的流量呢? 技术措施规定:按照两小时内池内水全部泄空计算泄水管的管径,那么这个流量就是指的污水泵的流量吗?可是翻下其他工程,选择的污水泵的流量要小很多。举例108立方米消防水池,2小时泄空,泄水流速0.7m/s~2m/s,那...查看详情

    用户:jlp_0103 浏览量:2860 时间:2014-11-19