本专题为土木在线消防水池水泵设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防水池水泵设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
图纸简介: 这是消防水池、消防水泵房给排水施工图。图纸包括:给排水设计说明,主要设备材料表,消防泵房消防水池平面布置图,屋顶层排水平面图,消防泵房设备定位图,消防水池平面图,集水井平面图及剖面图,消火栓增压系统图,喷淋增压系统图,喷淋稳压系统图。 投稿网友: zbs898 上传时间: 2014-07-10...查看详情
图纸简介: 某地区消防水泵房及蓄水池结构图纸,有平面图、立面图、泵房结构详图、平台楼梯详图及设计说明、泵基础排水沟详图。 投稿网友: wwwmx007 上传时间: 2014-07-07...查看详情
本人现在遇到一个工地,喷头大概400来个,有2层,一层是会议室和餐厅3000M2,二层600m2,只做喷淋的水泵房,想知道水泵的规格和水池的容量是多少?有图纸求解,小白谢谢了...查看详情
消防水池,水泵房是不是可以在多层地下室几层分开做?比如我在地下一,二层同位置做大小相同的两个水泵房,垂直叠放...查看详情
图纸简介: 本泵房和消防水池为整个厂区消火栓和消防水炮服务,消防水池分为两格,分别储存室内消防用水和室外消防用水,室外消防用水水池池底标高为-4m,并设消防车取水口,方便消防车取水。 投稿网友: xujiaquan9527 上传时间: 2013-11-30 图纸省份: 四川...查看详情
根据《建规》8.6.6条规定,消防水泵应采用自灌式吸水,但在条文解释中说,若自灌式吸水确有困难的,可采用同步排吸式水泵,也就是说,消防水泵采用同步排吸式的话,是可以设置在消防水池的上面。大家有没有碰到消防水泵设置在消防水池的上面呢???...查看详情
消防水池最低水位如何确定?是按照消防水泵抽水管管中标高还是喇叭口往上300mm...查看详情
图纸简介: 半地下室消防水池与水泵房内附大样图剖面图平面图图图图 投稿网友: joannaatamoy 上传时间: 2013-09-13 图纸省份: 福建...查看详情
图纸简介: 一套完整的地下消防水池、水泵房给排水专业图纸,水出图! 投稿网友: guilin929 上传时间: 2013-09-02 图纸省份: 广东...查看详情
图纸简介: 一套完整的水泵房电气平面图 、水泵房接地平面图 、水泵房配电系统图等 投稿网友: guilin929 上传时间: 2013-09-02 图纸省份: 广东...查看详情
图纸简介: 本建筑属于民用地下消防水池,总建筑面积约108平方米;一套完整的水泵房电气平面图 、水泵房接地平面图 、水泵房配电系统图等,共两张图纸 投稿网友: guilin929 上传时间: 2013-09-02...查看详情
图纸简介: 200立方米消防水池积水泵房水施图,水泵房及消防水池平面图、潜水泵系统图、消防水泵系统图、剖面图 投稿网友: kimdan125251 上传时间: 2013-08-13 图纸省份: 请选择省份...查看详情
图纸简介: 主要是宾馆的消火栓系统、喷淋系统消防用水水池、水泵选型设计。 投稿网友: guoyapeng612 上传时间: 2013-04-18 图纸省份: 陕西...查看详情
图纸简介: 该套图纸包括水泵房设备平面布置图、水泵房管道平面布置图及剖面图、泵站与水池位置示意图。 投稿网友: guoyapeng612 上传时间: 2013-04-18...查看详情
在民用消防给水设计中,许多情况下都会涉及到消防水池及作为消防器材的水泵结合器的设计。以下是相应的设计体会。 1 消防水池的有效容积 在民用建筑工程设计中,消防水池有效容积是根据《建筑设计防火规范》第8.6条、《高层民用建筑设计防火规范》(2005年版)第7.3条和《自动喷水灭火系统设计规范》第9.1条确定。然而,对于群体建筑合用消防系统时,不同建筑物之间或同一建筑物地上与地下的消防类别...查看详情
消防水泵房与消防水池最远间距是多少,我觉得太远了吸水肯定会有困难吧,他们之间的距离有没有要求呢...查看详情
三层的办公楼,每层一千多平方,布置消火栓系统,要不要设置消防水池、水泵房的啊,如何判别! 规范上说符合下列规定之一的,应设置消防水池: 1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量; 2 市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s。 望详解!!...查看详情
请教:消防水泵、喷淋泵与生活泵与水池分开设置,水池在地面以下,泵组安装在地面以上,即水池液面低于水泵出水口,请问:1、这样设置有没有办法实施正常供水?2、规范是否允许这样设置? 个人所了解到的信息:1、这样设置需要设真空灌,吸水口要设底阀,保证水泵吸水管道长期有水充满。2、高规有规定消防水泵应采用自灌式,是否说明特殊情况可不采用呢?“应”不是强制规定吧。强制规定是“必须”吧。 请各位发表下专业的意...查看详情
消防系统由于某种因素,必须设置消防水池,是否可以设置潜水泵作为消防泵? 帖子发出后,业内人士(专家)给予许多看法及建议。诚挚的谢谢! 本帖最后由 cmaec 于 2012-3-25 12:40 编辑 ]...查看详情
图纸简介: 本图纸为某地半地下室水泵房与消防水池图纸,建施和结施都有,图纸内容包括:总平面图,设计说明,平面图 ,立面图 ,剖面图,各大样图,基础平面图 ,板梁配筋图,大样图。 投稿网友: joannaatamoy 上传时间: 2012-01-06...查看详情