混凝土试块更新时间:2024-05-12 19:42:54

本专题为土木在线混凝土试块设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与混凝土试块设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 混凝土结构图片1

    2023年3月1日起,住建部新版《建设工程质量检测管理办法》实施,新规强调了见证取样检测试样唯一性办法,对建设单位、监理单位见证人员的要求更加具体,细化检测试样的要求,明确见证取样和送检要求。新规之下,混凝土试块如何制作?一起来学习一下! 混凝土试块示例 旧版 《建设工程质量检测管理办法》 : 第十三条 质量检测试样的取样应当严格执行有关工程建设标准...查看详情

    用户:妈妈咪呀q 浏览量:72 时间:2024-03-06
  • 新政新规图片1

    参考规范: 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T?50082 一、 防水混凝土抗渗性检测试块留置规定 (1)防水混凝土抗渗性能应采用 标准条件下养护 混凝土抗渗试件的试验结果评定,试件应在混凝土 浇筑地点随机取样 后制作。 防水混凝土不宜采用蒸汽养护。采用蒸汽养护会使毛细管因经受蒸汽...查看详情

    用户:best百斯特 浏览量:384 时间:2023-12-14
  • 来源:微试验、 建筑工程鲁班联盟 1、抗压强度试块 水泥混凝土的抗压强度,应以标准养生28d龄期的试件、在标准试验条件下测得的极限强度为准,试件应为边长为150mm的立方体,大体积混凝土标准养生龄期设计另有要求的应从其要求。每组试件3个。制取组数应符合下列规定: (1)不同强度等级及不同配合比的混凝土应在浇筑地点随机取样,分别制取试件。 (2)浇筑一般体积的结构物(如基...查看详情

    用户:蜂花薛岳 浏览量:42 时间:2023-10-23
  • 混凝土结构图片1

    混凝土作为建筑材料,被广泛用于基建工程领域。对混凝土力学性能的研究很多,大多集中在混凝土受压性能的研究,对混凝土受拉性能的研究较少,而混凝土材料裂缝的出现以及结构的破坏往往由于混凝土抗拉能力的不足,对混凝土受拉性能的研究大多为轴心受拉。对混凝土偏心受拉的研究 较少。 混凝土受拉性能的研究较少主要是混凝土的受拉试验不好开展。因此,本文设计了一种可实现混凝土轴心受拉,偏心受拉(包括拉弯、拉剪)等功...查看详情

    用户:自黑abc 浏览量:8 时间:2023-09-15
  • 混凝土试块强度等级评定方法都是采用数理统计吗?...查看详情

    用户:xrh67 浏览量:17 时间:2023-08-14
  • 混凝土 试块的留置数量要求 1、抗压强度试块 水泥混凝土的抗压强度,应以标准养生28d龄期的试件、在标准试验条件下测得的极限强度为准,试件应为边长为150mm的立方体,大体积混凝土标准养生龄期设计另有要求的应从其要求。每组试件3个。制取组数应符合下列规定: (1)不同强度等级及不同配合比的混凝土应在浇筑地点随机取样,分别制取试件。 (2)浇筑一般体积的...查看详情

    用户:两面宿摊 浏览量:386 时间:2023-05-25
  • 道路工程图片1

    据中国市场监管行政处罚文书网显示,因出具虚假检验检测报告,杭州市临安区市场监督管理局对杭州同X建设工程检测有限公司及其余8名当事人作出行政处罚, 罚款总计近50万 。 // 具体如下: 2022年5月25日,本局执法人员对杭州同X建设工程检测有限公司开展现场检查, 发现公司存在混凝土试块样品管理不规范的情况 ,执法人员在法定代表人王X刚的陪同下提取该公司2022年4月...查看详情

    用户:力能扛鼎的木瓜 浏览量:30 时间:2023-05-19
  • 茶余饭后图片1

    据中国市场监管行政处罚文书网显示,因出具虚假检验检测报告, 杭州市临安区市场监督管理局对杭州同正建设工程检测有限公司及其余8名当事人作出行政处罚。 详情如下: 杭州市临安区市场监督管理局 行政处罚决定书 杭临市监处罚〔2023〕45号 当事人:杭州同正建设工程检测有限公司 …… 2022年5月2...查看详情

    用户:叉会儿腰 浏览量:46 时间:2023-05-16
  • 混凝土结构图片1

    据中国市场监管行政处罚文书网显示,因出具虚假检验检测报告,杭州市临安区市场监督管理局对杭州同正建设工程检测有限公司及其余8名当事人作出行政处罚。详情如下: (原文篇幅较长,本文 有删减, 文末原文查看完整内容 。 ) 杭州市临安区市场监督管理局 行政处罚决定书 杭临市监处罚〔2023〕45号 当事人:杭州同正建设工程检测有限公司 主体资格证照名...查看详情

    用户:博思塔尼亚 浏览量:95 时间:2023-05-10
  • 茶余饭后图片1

    混凝土试块制作的好坏,在某种意义上讲,决定着一个工程的工程质量。 如果制作的混凝土试块不合格,将要进行回弹或钻芯取样,势必造成金钱和精力的浪费,给工作带来很大的压力。因此,做好混凝土试块尤为重要。 一、12步搞定混凝土试块的制作及养护 基于《预拌混凝土》、《混凝土结构工程质量验收规范》、《普通混凝土力学性能试验方法》等相关规范、规定, 逐条领会和对照检查,结合过去在制作砼试块过...查看详情

    用户:剪个平头戴帽子 浏览量:20 时间:2023-03-01
  • 结构施工图图片1

    本文依据: 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081-2002 《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010 《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T193-2009 《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 为了保证混凝土的施工质量及设计强度,商混站及现场使用的混凝土配合比,一般要比理论配合比高出10%-1...查看详情

    用户:zsd_7385101565 浏览量:338 时间:2022-12-08
  • 混凝土结构图片1

    一 砼结构工程试块取样与留置 混凝土试块应在混凝土浇筑地点随机取样。 二 标准养护试块取样与留置原则 1、每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次; 2、每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次; 3、当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次; 4、每一楼层、同一配...查看详情

    用户:zsd_7964612046 浏览量:108 时间:2022-12-07
  • 道路工程图片1

    【导读】 在 混凝土 检测时,混凝土试块会因为养护不规范、送检时强度标识错误、混凝土试配不合理、未按规范要求施工、混凝土原材料性能有变异而出现强度不合格的现象。 针对这种情况,可以采取如下处理措施: 1.根据国家相关规范,引进具有本行业相应资质的第三方工程试验检测机构,对结构实体进行检测。 2.对试块不合格的工程部位,应该按规范要求随机抽取点位,然后进行结构实体回弹检测,依据检...查看详情

    用户:cof_84242640 浏览量:77 时间:2022-11-14
  • 混凝土结构图片1

    为什么要制作混凝土试块? 在施工过程中,为了保证工程质量,混凝土的配合比会根据施工现场的实际情况进行微调,强度一般都会比理论强度增加10%-15%,所以为了检测混凝土的设计强度,实践中最简单的方法就是制作混凝土试块,而混凝土试块制作的好坏,一定程度上决定着工程能否顺利竣工验收,那么好的混凝土试块怎么制作呢?又要注意哪些事项呢? 试块制作流程及注意事项 ...查看详情

    用户:zsd_3322138751 浏览量:25 时间:2022-11-01
  • 01.试块不合格原因分析 泥浆体与骨料的结合,形成了强度薄弱区,导致水泥浆体与骨料之间黏结力降低,进而影响混凝土的强度。如果含泥量搅拌不均匀而形成泥团,混凝土强度恶化将更加严重。 01 混凝土试块试压值不符合设计要求所造成的影响 试块的不合格率反映出了企业的生产管理水平,试块不合格数量过多,从经济学角度考虑成本也比较高,试压值不符合设计要求需要采用其他检...查看详情

    用户:zsd_7964612046 浏览量:103 时间:2022-10-17
  • 混凝土试块抗压强度的重要性不言而喻,既是评定混凝土质量的重要指标,又是控制混凝土质量的重要依据。混凝土公司制作标养试块是检验实际生产与试验配合比的符合性,及时掌握实际生产配合比、原材料及机械设备计量等生产质量的控制情况。混凝土试块强度直接反映混凝土公司混凝土生产质量,为配合比调整的依据。在生产实践中,结构实体同条件试块用于检验、评定实体混凝土强度,能够较准确反映混凝土工程实体的真实强度。一旦出现同...查看详情

    用户:zsd_4959516623 浏览量:31 时间:2022-10-12
  • 混凝土结构图片1

    0引言 GB50010—2002,GB50010—2010《混凝土结构设计规范》关于构件强度修正系数的论述基本没有区别,原文为:考虑到结构中混凝土的实体强度与立方体试件混凝土强度之间的差异,根据以往经验,结合试验分析并参考其他国家有关规定,对混凝土试件强度修正系数取为0.88。 为探讨混凝土结构实体强度与同条件试块强度、标准养护试块强度之间的关系,《混凝土结构工程施工验收规范》修订组于2000—2...查看详情

    用户:zsd_7152779488 浏览量:89 时间:2022-10-11
  • 装配式施工图片1

    来源:网络 侵权请联系删除 来源:建筑工程鲁班联盟 混凝土试块制作的好坏,在某种意义上讲,决定着一个工程的工程质量,现在工地上都是采用商混站出的商品混凝土,如果制作的混凝土试块不合格,将要进行回弹或钻芯取样,势必造成金钱和精力的浪费,给工作带来很大的压力。 因此,做好混凝土试块尤为重要。 混凝土 试块的留置要求 1、普通商品混凝土 每100...查看详情

    用户:cof_79660 浏览量:17 时间:2022-10-11
  • 土建BIM应用图片1

    Q 混凝土试块儿强度相差很大怎么回事儿? C55的混凝土,试块检验报告全部合格,但是回弹仪检验结构,我们取了12组数据,强度都只有C45左右,而且碳化深度还是按零计算的,混凝土浇注已完成两个多月了,我想请问一下是怎么回事? 答: 从配合比上来分析,一般通过假定体积法计算混凝土密度即1m3混凝土拌合物各组成材料的质量之和应等于假定表观密度,并与砂率表达式联立求解,就可求...查看详情

    用户:孔雀东南飞机 浏览量:30 时间:2022-09-23
  • 建筑施工图片1

    试块的不合格率反映出了企业的生产管理水平,试块不合格数量过多,从经济学角度考虑成本也比较高,试压值不符合设计要求需要采用其他检测方法进行再次检测,加大了企业的费用成本;试压值超强导致企业水泥用量较高成本增大、经济效益降低,整个工序没有处在合理的状态;试压值过低说明没有严格执行试验给定的配合比,没有严格按照国家标准规范进行试块制作。 施工中混凝土试块制作存在的问题 混凝土工程是一个系统工程,而混凝...查看详情

    用户:借你打地基 浏览量:19 时间:2022-09-13
推荐专题