应急照明系统更新时间:2024-04-29 07:35:57

本专题为土木在线应急照明系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与应急照明系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 单层戊类厂房需要设置应急照明系统吗...查看详情

    用户:cof1641444972773 浏览量:12 时间:2024-03-12
  • 1、改建、扩建工程的应急照明设计应执行现行规范;装修工程若装修内容含应急照明的,也应执行现行规范。 2、教育、医疗等建筑的疏散照明的地面最低水平照度值除应符合《建筑设计防火规范》、《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》外,还应符合相关行业标准《教育建筑电气设计规范》、《医疗建筑电气设计规范》等的规定,两者不一致时取其较高值。 3、当设置消防应急照明和疏散指示系统时,应根据建、构筑物...查看详情

    用户:旺德府y18 浏览量:26 时间:2024-02-08
  • 照明工程图片1

    车库内的疏散指示灯是否必须采用低位安装方式 在一些省区,相关部门制定了技术标准或统一措施,要求车库内的疏散指示灯应采用低位安装,即疏散指示标志应设置在距地面高度1 m以下的墙面或柱上。设计这些省区的工程,如果车库的疏散指示灯采用高位安装方式,即安装在车库疏散通道上方会被判违规。笔者对这种完全不考虑车库柱网实际布置情况,统一规定必须采用低位安装方式是否合理心存疑虑。下面从几个方...查看详情

    用户:长情的茶叶 浏览量:27 时间:2024-01-15
  • 照明工程图片1

    GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》规范,对于消防应急照明灯具系统产生了深远的影响。这一规范对系统设计、施工、调试、检测与验收以及运行维护等方面进行了详细的规定,确保了消防应急照明灯具系统的统一性和规范性。 该规范对各类灯具进行了清晰的定义,明确了它们的用途和性能要求。例如,对于疏散指示灯,规范规定了其应具备的紧急照明、方向指示和语音提示等功能,以确保在火灾等紧急情况...查看详情

    用户:wx_90233925 浏览量:129 时间:2024-01-02
  • 照明工程图片1

    一、系统巡查频次 公共娱乐场所营业时,应结合公共娱乐场每2h巡查一次的要求,视情况将建筑消防设施的巡查部分或全部纳入其中,但全部建筑消防设施应保证每日至少巡查一次;消防安全重点单位,每日巡查一次;其他单位,每周至少巡查一次。 二、系统定期检查 注:系统在蓄电池电源供电状态下的应急工作持续时间不满足要求时,应更换相应系统设备或更换其蓄电池(组)。 三、 ...查看详情

    用户:wx_79960141 浏览量:37 时间:2023-09-08
  • 照明工程图片1

    一、 灯具供配电装置的设计 二、应急照明控制器的设计 (一)应急照明控制器的设计 1.应急照明控制器的容量设计 任一台应急照明控制器直接控制灯具的总数量不应大于3200只。 2.系统设置多台应急照明控制器的要求 系统设置多台应急照明控制器时,起集中控制作用的应急照明控制器的控制、显示功能尚应符合下列规定: (1)应能...查看详情

    用户:好帅的罐头 浏览量:27 时间:2023-09-06
  • 建筑消防给水图片1

    一、系统的基本性能 (一)系统的连续供电时间 (二)地面水平最低照度 建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定: (1)疏散楼梯间、疏散楼梯间的前室或合用前室、避难走道及其前室、避难层、避难间、消防专用通道,不应低于10.01x。 (2)疏散走道、人员密集的场所,不应低于3.01x。 (3)本条上述规定场所外的其他场所,不应低于1.0l...查看详情

    用户:低调的生菜 浏览量:17 时间:2023-09-04
  • 照明工程图片1

    建筑工程在不断得增多,因此建筑电气需求也在不断增多,在进行建筑电气安装设计过程中,需要对消防应急照明系统的设计进行科学合理的安排,要其具备一定的应急以及消防作用,一旦建筑出现火灾时,或是其他影响照明系统是,建筑电气智能应急照明系统时能够起到准确的疏散作用,延长疏散时间,避免出现更严重的踩踏或伤亡事故。及时的做好消防疏散作用,通过使用建筑电气智能应急照明系统减少安全事故,发生的频率,提高整体的安全,...查看详情

    用户:zsd_7962099525 浏览量:127 时间:2023-08-23
  • 电站工程图片1

    安科瑞虞佳豪 为进一步提升酒店员工消防安全意识和火灾应急处置能力,全力推进夏季火灾防控工作,5月30日,长白山公安局白河森林公安分局消防管理大队在王朝圣地温泉酒店开展消防安全知识培训和灭火应急疏散演练。 在培训中,消防大队民警用通俗易懂的语言介绍了温感、烟感、喷淋、防毒面具、消防手电和手动火灾报警设备的功能和使用方法,并采取理论结合实际的方式,在酒店空地处进行了灭火实操训练。面对熊熊燃烧的火...查看详情

    用户:acrelyjh 浏览量:16 时间:2023-06-15
  • 照明工程图片1

    安科瑞虞佳豪 消防应急照明和疏散指示系统的联动控制设计(《建筑设计防火规范》GB50016-2014第10章) 1、消防应急照明和疏散指示系统的联动控制设计,应符合下列规定: 1)集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,应由火灾报警控制器或消防联动控制器启动应急照明控制器实现。 2)集中电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,应由消防联动控制器联动应急照明集中电源和应急照明分配电装置...查看详情

    用户:acrelyjh 浏览量:29 时间:2023-04-25
  • 建筑消防给水图片1

    一、 灯具供配电装置的设计 二、应急照明控制器的设计 (一)应急照明控制器的设计 1.应急照明控制器的容量设计 任一台应急照明控制器直接控制灯具的总数量不应大于3200只。 2.系统设置多台应急照明控制器的要求 系统设置多台应急照明控制器时,起集中控制作用的应急照明控制器的控制、显示功能尚应符合下列规定: (1)应能按预设逻辑自动、手动控制其...查看详情

    用户:不羁的投影仪 浏览量:79 时间:2023-04-25
  • 照明工程图片1

    消防应急照明和疏散指示系统控制方式的选择 按照GB 51309 - 2018第3.1.1条的规定,消防应急照明和疏散指示系统的控制方式分为集中控制型系统和非集中控制型系统:① 集中控制型系统,是指系统设置应急照明控制器,由应急照明控制器集中控制并显示应急照明集中电源或应急照明配电箱及其配接的消防应急灯具工作状态的消防应急照明和疏散指示系统。② 非集中控制型系统,是指系统未设置应急照明控制器,...查看详情

    用户:wx_67039534 浏览量:134 时间:2023-04-23
  • 1、消防报警主机接收防火分区报警信号后,对应急照明主机发出信号,应急主机怎么区分相应的防火分区有火警的? 2、应急主机信号3个段子(联动、反馈、通讯)分别接那种信号线? 现在自己项目上联动段子接的是无源常闭点,反馈到消控室,通讯端子姐的是应急主机手拉手连接的通讯线路,调试正常,使用一段时间后,末端灯具出现灯具常亮(人体感应灯,无人状态也是常亮),应急主机没有使用,相当于非集控的,和之前220的...查看详情

    用户:憨憨的笨先生 浏览量:110 时间:2023-03-24
  • 建筑消防给水图片1

    消防应急照明和疏散指示系统是一种辅助人员安全疏散和消防作业的消防系统,其主要功能是在火灾等紧急情况下,为人员安全疏散和灭火救援行动提供必要的照度条件和正确的疏散指示信息。今天分享消防应急照明和疏散指示系统的相关内容。 一、系统分类 1.集中控制型系统,是指系统设置应急照明控制器,由应急照明控制器集中控制并显示应急照明集中电源或应急照明配电箱及其配接的消防应急灯具工作状态的消防应急照明和疏...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:130 时间:2023-03-24
  • 建筑消防给水图片1

    建筑设计防火规范 VS 消防应急照明和疏散指示系统技术规范 1、GB 51309-2018消防应急照明和疏散指示系统技术规范更为具体的明确了GB 50016-2014建筑设计防火规范中要求设置消防照明的场所中对疏散照明和疏散指示照明的设置要求。 2、GB 51309-2018消防应急照明和疏散指示系统技术规范对疏散指示照明的距离要求更详细,特别是垂直和平行设置方向设置的间距要求不同。 3、GB ...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:87 时间:2023-03-23
  • 建筑消防给水图片1

    ----------------------------------------------------------------------【一张图搞定一本规范】《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》知识点导图【分享朋友圈:获取高清导图】概念:应急照明的分类《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》是疏散照明和消防备用照明的相关标准。其特点是:采用专用的消防应急灯具+应急照明配电箱+应急照明控制器形成...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:67 时间:2023-03-23
  • 建筑消防给水图片1

    0 引言 随着GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》(以下简称“新《火规》”)的实施,火灾自动报警系统设计增加了许多子系统,消防应急照明和疏散指示系统便为其中之一。本文是规范实施后在设计中的一些经验总结的分享,值得一读: 1、消防应急照明和疏散指示系统的联动控制设计 集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,应由火灾报警控制器或消防联动控制器启动应急照明控制器实现。 集中电...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:106 时间:2023-03-16
  • 概述随着社会对消防安全意识的增强,大家对安全疏散技术的要求日益提高,传统独立分散式、固定指示方向的消防应急灯具已不适应在火灾发生时人员快速安全疏散的要求,并且传统消防应急灯具不能及时对灯具进行维护管理,在应急时往往出现消防应急灯具的部分失效或大面积不工作的现象,造成火灾真正发生时,传统应急灯具成为摆设,发生严重事故。采用A型集中电源消防疏散系统解决了疏散指示的问题。A型应急照明集中电源疏散指示系统...查看详情

    用户:pl_53107418 浏览量:49 时间:2023-03-09
  • 消防应急照明和疏散指示系统是一种辅助人员安全疏散和消防作业的消防系统,其主要功能是在火灾等紧急情况下,为人员安全疏散和灭火救援行动提供必要的照度条件和正确的疏散指示信息。今天我们主要说的是GB51309-2018-《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》中的系统配电的设计。一、系统分类(1)集中控制型系统集中控制型系统是指系统设置应急照明控制器,由应急照明控制器集中控制并显示应急照明集中电源或应急照...查看详情

    用户:pl_17853751 浏览量:53 时间:2023-02-23
  • 应急照明配电箱或集中电源的输出回路,严禁接入系统以外的开关装置、插座及其他负载。特例:在采用自带电源型灯具的非集中控制型系统中,灯具可以采用插头连接,但应采用专用工具方可拆卸的方式。 关于应急照明电源输出回路能否使用电源插座的问题,规范标准一波几折: 1、2008版《 民用建筑电气设计规范 》(JGJ16)要求: “严禁在应急照明电源输出回路中连接插座”。( 13.9.12-4 ) 2、在...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:29 时间:2023-01-30