冷却塔补水更新时间:2024-04-24 18:22:29

本专题为土木在线冷却塔补水设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与冷却塔补水设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 一、(计算): 二、(估算): 空调系统补水空调补水量按系统水容量的2%计算,根据《建筑设备专业设计技术措施》,系统水容量的取值为0.5L/㎡;冷却塔的补水量一般按循环水量的1%计算;换热站补水量按系统水容量的1%计算,根据《建筑设备专业设计技术措施》,系统水容量的取值为1L/㎡。...查看详情

    用户:小小小小叮当 浏览量:168 时间:2021-07-02
  • 那个冷却塔最大补水量的题到底怎么回事?真的可以直接忽视题干的漏损水量吗?忽视选B,计入选D,您们认为呢?...查看详情

    用户:hippiesli 浏览量:778 时间:2017-09-26
  • 冷却塔补水当采用专用泵,规范不允许工频泵对浮球阀,只能是由液位启停。如何设计? 采用变频泵是否可以?为什么?...查看详情

    用户:lichangan1000 浏览量:5459 时间:2016-10-17
  • 请教:冷却塔补水泵补水启停控制应该取那个参数? 设计背景:12台冷却塔位于80米高楼顶,仅夏天制冷启动,冷却塔补水池位于地下二层。原设计的冷却塔补水泵后管道设置压力传感器,设计说通过监测供水压力控制启停水泵(还设置了变频控制),请问:该补水泵的启停是否应监测冷却塔拖水盘的水位,控制启停,并反馈信号到制冷机房的中控室。...查看详情

    用户:furlings 浏览量:4644 时间:2013-10-06
  • 中央空调图片1

    问题1:如下2图,为啥冷却水塔有的用平衡管,有的不需要呢? 问题2:为啥补水管和冷却塔连接,要2个横支管呢,正常我感觉一个就可以了啊 4535618 4535619...查看详情

    用户:lucyxtx 浏览量:20059 时间:2012-08-07
  • 小弟是做给排水的,现手头有以项目需要我做循环水这块所以有几个问题请教下 冷却塔循环水量根据制冷机冷负荷确定的么?直接和暖通专业提条件就行了? 冷却塔的补水量是根据循环水量的1%-2%确定 但是补水水池容积如何确定?...查看详情

    用户:枕边游戏 浏览量:25121 时间:2012-07-12
  • 请教大家一个问题: 冷却塔的补水量是冷却流量的百分之几呢?我查设计手册是2%-5%,这应该是指一天的吧?还是指一小时的? 如是指一天的是指运行八小时还是二十四小时的? 另外,冷却塔的补水量有计算公式的吗? 谢谢大家了!...查看详情

    用户:yyn123 浏览量:37446 时间:2012-06-01
  • 雨水处理成炼油厂冷却塔补水水质需要消毒,其消毒剂的投加量如何确定?另外,去掉初期雨水后清净雨水的悬浮物含量是多少,请知道的提供一下(福建地区)。...查看详情

    用户:zhaotin 浏览量:1062 时间:2012-05-08
  • 采用什么过滤设备能将雨水处理成冷却塔补水水质要求...查看详情

    用户:zhaotin 浏览量:2083 时间:2012-04-27
  • RT,现在做一个超高层办公楼,水泵房在负四层,冷却塔组在裙楼第六层,请问给冷却塔提供补水的水泵采用工频还是变频泵呢?如果是工频泵,是不是在冷却塔里面还要一个最高水位、一个最低水位来控制工频泵的启动?...查看详情

    用户:liaoguoyong87 浏览量:5805 时间:2012-02-13
  • 首先我是新手,先做一套工业设备的冷却系统,选了一个冷却塔,80T/h, 由于是第一次做木有经验,而且施工方采购的冷却塔只有进水口和出水口,补水和排污都没有, 所以我决定在冷却塔的进水口开个孔作为补水,只是不晓得需不要水箱, 而且冷却塔放置的高度产生的压力不能满足我们设备进口压力要求 如果在冷却塔出口处加增压泵担心积水盘上的水会被瞬间吸空请问怎样解决~ 还有冷却塔通常的补水水量都是如何确定的,厂家告...查看详情

    用户:xsyhxl 浏览量:7965 时间:2011-11-29
  • 冷却塔的泄水管和补水管的材料是什么?各位大虾能不能给小弟一个答案!!!1@smile@ @smile@...查看详情

    用户:qq285757935 浏览量:2320 时间:2011-03-24
  • 如题,选用高效能冷却塔,也可以作为节水措施之一么?...查看详情

    用户:qingling8387 浏览量:2090 时间:2011-01-12
  • 请教:冷却塔补水量怎么计算啊?谢谢...查看详情

    用户:zhong1010 浏览量:4586 时间:2009-05-11
  • 哪位高手能告诉我,关于冷却塔的自动补水和快速补水的区别,还有怎么把水补满,麻烦尽量详细些!谢谢了...查看详情

    用户:zdxs 浏览量:7084 时间:2008-09-23
  • 如题。怎么计算冷却塔的蒸发水量(也称蒸发损失)、风吹水量、排污水量、渗漏水量这些数据? 在书上找的几个公式和网上查的都有不同,而且是这个问题套另一个问题,那个问题再套回来这种,很急人~```` 当然套来套去的问题还不是大问题,关键是算出来的结果跟上司算的相差很大,又不好去问~````````` 高手们,师傅们,帮帮则个!...查看详情

    用户:super-man 浏览量:1784 时间:2007-10-12
  • 各位高手好: 本人我一问题想请教各位高手,我们公司大概每天能回收6吨左右的10℃冷凝水,想作为冷却塔的补水使用. 六月份使用4台冷却塔,总共16个风机,没个风机5.5KW 七\八\九月份使用6台冷却塔,总共22个风机,没个风机5.5KW 请问各位高手夏天能节省多少电费????怎么计算??? 再次感谢!...查看详情

    用户:joeljoe 浏览量:3908 时间:2007-04-09
  • 现设计的小区,优质生活杂排水回收处理后冲厕,但专家提出冷却塔补水也应采用中水,大家觉得如何?冷却塔补水的水质要求是什么?中水在冷却系统内长期循环运用,会不会滋生细菌?大家有没有作过中水作为冷却塔补水的工程实例?...查看详情

    用户:tsy95 浏览量:13354 时间:2006-04-09
  • 我们公司用的是三洋的溴化锂冷水机组,但是我按三洋就明书提供的计算方法计算补水量总是相差很大,不知是为什么?...查看详情

    用户:dllmj 浏览量:9738 时间:2006-03-19
  • 本人在做一栋甲级办公楼空调设计,为防止市政停水而影响冷却塔的补水,专门为冷却塔设置了一个补水箱,补水最低水位高于冷却塔补水管约2.2米,我认为此高差足以冲开浮球阀补水,咨询了冷却塔厂商的技术工程师亦称有2米左右高差足够了,但我上头(一位很有经验的工程师)称需15米高差才能冲开浮球阀,所以应该再加补水定压装置,而现在的冷却水泵房难以在放下一套补水定压装置了,亦难提高补水箱,请问各位高手,冷却塔补水到...查看详情

    用户:goatherd 浏览量:2874 时间:2005-06-21