客房空调更新时间:2024-04-23 07:13:19

本专题为土木在线客房空调设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与客房空调设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 暖通资料库图片1

    关于酒店客房照明及电器设备插座用电量,在《公共建筑节能设计标准》GB50189—2015中对于客房照明功率密度值及客房电器设备功率的规定如表7-33、表7-34所示。 一间标准客房的室内人数按 2 人考虑,在负荷计算及客房风机盘管选型时,群集系数宜按 1.0 计算,但在计算酒店供冷系统的总冷量时,群集系数应按 0.93 计算...查看详情

    用户:qq19696501 浏览量:20 时间:2023-07-11
  • 中央空调图片1

    五星级及标准更高的客房通常采用四管制空调水系统,该系统可在过渡季同时向客房供冷和供热,以分别满足体质或生活习惯不同的客人对室温的要求。四星级及四星级以下的酒店客房,通常采用两管制水系统,夏季供冷、冬季供热。当客房层内区有较大公共活动区域时,应采用可根据具体情况进行冷热切换的分区两管制。①与客房风机盘管相连的空调水管与给排水管道合设在同一个竖向管井内,此管井 一般布置在两间客房卫生间的中间,其净断...查看详情

    用户:qq18055542 浏览量:19 时间:2023-02-28
  • 湖南省建筑设计院集团有限公司 唐伟 贺德军 袁建新 丁学贵 摘 要:以五星酒店客房为研究对象,在实测客房噪声超标后,通过声学计算、分析找到原因,进而调整空调设备布置,采取多项消声降噪技术,有效的降低了噪声,最终达到客房噪声标准。本文详细地阐述了计算,分析过程及采取的措施,可为今后相关设计提供一定的参考。 关键字:空调系统 噪声控制 风机盘管 声学计算 引 言 ...查看详情

    用户:小眼睛的柳树 浏览量:48 时间:2022-04-21
  • 五星级酒店客房新风问题讨论: 本人负责新疆 某五星级酒店中央空调改造工程. 概况: 客房部分每层约1200m2,客房平均层高约2.8米,每层设新风机组:4000m3/h,静压300PA ,功率1.1KW。 排风系统每个客房设300m3/h静音风机,经立管排至三层设备层(没办法排到顶楼) 每层约23个客房。每个房间约150m3/h的新风 新风开启后房间新风口只有2~3个有微量的风,其余房间基本无风 ...查看详情

    用户:wgs0321 浏览量:9251 时间:2013-11-07
  • 有一工程一二层为独栋商铺 南北两侧都是商铺 共计30余家,三层以上为客房办公,请问若做中央空调系统 商铺部分也做中央空调吗,要怎么实现分户计量呢,每个商铺单独计量。或者一二层地暖 上面做空调 请高手指教...查看详情

    用户:jlp_0103 浏览量:1947 时间:2013-01-16
  • 一五星级酒店,客房冬季空调采暖,客房卫生间怎么办?散热器采暖还是不用采暖。...查看详情

    用户:mage780705 浏览量:5475 时间:2012-11-08
  • 通风排烟图片1

    如题,上图,一个酒店中间区域设有会客厅及客房,这一部分属于三层,会客厅以上就属于屋顶,但客房部分直到七层,为了控制为非高层建筑,层高2.9m,据结构说梁就有750,所以无法布置风管,甲方也明确要求不要集中空调系统,现在问题来了,这一部分房间通风怎么办啊,暖规50019 5.1.10 意思无外窗就得有机械通风,卫生间换气扇能满足要求么,会客厅可以直接出屋面做通风,可这么多客房如何解决,求大神,求版主...查看详情

    用户:nengxiewuqing 浏览量:4557 时间:2012-06-26
  • 供配电技术图片1

    有个问题想问下大家 假设一栋办公楼 和 一个多层宾馆客房都是用中央空调 为什么办公楼的空调盘管(室内机)都是从线槽引 如图1 而客房的室内机 则是从客房的配电箱引而不是走廊上的强电线槽 本帖最后由 frogssq 于 2011-12-7 13:25 编辑 ] 4428060 4428061...查看详情

    用户:呆宝小小 浏览量:4129 时间:2011-12-07
  • 如题,请教各位,具体要如何操作? 甲方要求能集中控制客房空调,用通过接触器的方法,系统图要如何画?配线怎么配?原理图要怎么画? 注:已出的电施图中,客房空调回路是引自客房配电箱的。...查看详情

    用户:xly25 浏览量:4939 时间:2011-09-25
  • 一个酒店设计,客房总进线处20A 2P开关,本来设计时是1.5P挂壁式空调,后改为2P分管机(待定),空调回路16A 2P保护,但是现在分管机一开就20A的开关跳,我想如果空调过载的话应该时16A处跳啊,因为是分管机暗藏安装看不到是否是2P的,但2P的话应该够的吧。这是什么情况...查看详情

    用户:cbeva 浏览量:12046 时间:2011-06-28
  • 有个工程,具体情况如下: 改造的工程:1,客房内的分体空调由走廊的配电箱1单独供电,客房内插座和照明由走廊的配电箱2单独供电 2,控制要求是:节能钥匙开关断电后,客房内的照明插座分体空调同时断电 烦请各位高手们,帮我画下这个的二次线路图,实在不会了,我附了个图 万分感谢!...查看详情

    用户:sunguoqiao 浏览量:4988 时间:2011-01-14
  • 长沙某建筑,12层,每层建筑面积为1000平方米左右,1.2两层为商场,3至11层为客房,12层是大会议室,地下室是车库和设备机房,采暖为太阳能热水系统, 制冷为中央空调系统,请问空调系统用什么方式好?全空气?还是风机盘管加新风?或者是其他的方式...查看详情

    用户:wlhtfh 浏览量:1469 时间:2010-03-17
  • 有一宾馆客房改造,由于层高限制,想把空调的风机盘管做成立管系统,主干管放在设备转换层,然后通立管到每个房间。做法有点像传统的采暖系统。这么做可以吗?会出现水利失调的现象吗?有人这么做过吗?效果怎样?...查看详情

    用户:daisica 浏览量:1932 时间:2008-11-14
  • 现有一超五星级酒店,每个客房的面积为100平米,其中住宿区域为50平米,另外50平米为洗浴区域(含大浴池,桑拿等)两个区域间没有分隔,在洗浴时如何保证湿空气不进入住宿区域内,维持住宿区域的合理温湿度,谢谢!...查看详情

    用户:zhju6886 浏览量:1970 时间:2008-09-30
  • 如题,酒店式客房中央空调新风管能不能从卫生间穿过?...查看详情

    用户:leaflulu 浏览量:1962 时间:2008-05-07
  • 请教:星级酒店客房空调的要求! 特别是3星级酒店的客房在空调方面有什么要求,如新风量要求、湿度要求、不能用挂机等。。。。。。...查看详情

    用户:zwxdh 浏览量:2024 时间:2006-02-15