  • 中央空调图片1

    中央空调水系统冷热水管道的制式选择,应符合以下规定: 1、当建筑物所有区域只要求按季节进行供冷和供热转换时,应采用盘管冷热共用的两管制的空调水系统; 盘管冷热共用的两管制空调水系统简单,初投资省,经济性好,但必须全楼统一进行冬夏工况的切换。适用于我国的大部分普通舒适性建筑的空调。 2、当建筑物内不同区域全年对供冷和供热的要求时段不一致时,可采用盘管冷热共用的分区两管制空调水系统; 当采用分区...查看详情

    用户:机灵的斑马 浏览量:60 时间:2024-02-20
  • 专家热线图片1

    管径计算公式如下: Q(L/s):管段内流经的水流量 d(mm):管道内径 v(m/s):假定的水流速 目前设计软件(天正、鸿业)都能直接计算出管径。在 水系统中,管内水流速一般按推荐值选用,经试算确定其管径。 管内水流速推荐值m/s 管径(mm) 闭式系统 开式系统 15 0.4~0.5 0.3~0.4...查看详情

    用户:qq80781589 浏览量:88 时间:2023-12-11
  • 目前在做上海市的中央空调毕业设计,请问有大佬知道上海有市政热水管网吗?...查看详情

    用户:rdjeason 浏览量:7 时间:2023-05-18
  • 中央空调图片1

    1 、管道安装流程 2 、管道安装设计要求 2.1 空调水系统中管道系统的最低点,应配置DN25泄水管并安装同口径闸阀。管道系统的最高点应配置E121型自动排气阀,口径为DN20并配同口径闸阀。 2.2 每台水泵的进水管上应安装闸阀或碟阀,压力表和Y型过滤器,出水管上应安装缓闭式止回阀,闸阀或碟阀,压力表及后带护套的角型水银温度计,另外,与水泵相...查看详情

    用户:qq57438916 浏览量:105 时间:2023-05-12
  • 中央空调图片1

    水管式户式中央空调系统具有高舒适性和冬夏共用一套系统的特点,使得水管式户式中央空调系统仍具有较为广阔的市场,但在设计、施工中往往会出现一些问题。下面针对出现的这些问题及解决方法进行探讨。 1水管式户式中央空调系统设计探析 1.1主机与末端设备负荷的匹配 1.1.1系统设计时存在的矛盾 在空调系统设计时,会遇到这样的问题:主机负荷按什么选取?末端设备按什么负荷确定?两者之间的关系怎样?这是经常困...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:8 时间:2023-03-10
  • 制冷技术图片1

    知识点:户式中央空调系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1.1主机与末端设备负荷的匹配 1.1.1系统设计时存在的矛盾 在空调系统设计时,会遇到这样的问题:主机负荷按什么选取?末端设备按什么负荷确定?两者之间的关系怎样?这是经常困扰设计者的问题。 1.1.2设备选型 (1)主机选型 空调主机选型有很多方式,但是,每户总冷(热)负荷是主机选型的根本依据,在确定主机型号要考虑以下因素:①业...查看详情

    用户:时光隧道123 浏览量:205 时间:2022-09-13
  • 标题示例: 关于中央空调系统水管配件安装问题 内容示例: 请问水系统正三通正确朝向是怎样的呢?若是风盘支管能朝下安装吗?...查看详情

    用户:wx_1636872694125 浏览量:110 时间:2021-11-14
  • 中央空调图片1

    6110336 目前设计软件都能直接计算出管径,在水系统中,管内水流速一般按推荐值选用经试算确定其管径 6110337 关于冷凝水管的选择 一般情况下 每1KW的冷负荷每小时 产生约0.4~0.8公斤左右的冷凝水 在潜热负荷较高的场合 每1kW冷负荷每1h 约产生0.8kg冷凝水 通常可以根据机组的冷负荷Q(kW) 按下列数据近似选...查看详情

    用户:暖通学院 浏览量:4985 时间:2019-02-27
  • 中央空调图片1

    空调室内机经过1-2年的使用,产生的部分冷凝水会在阴暗潮湿水盘里存留,导致各种病菌的滋生,产生异味,同时粘稠物会堵塞冷凝水排水管,冷凝水就会从滴水盘中溢出,造成天花板泡顶损失。那么,你知道该如何避免这种现象的发生吗? 中央空调应对季节性停机时,建议做好全面清洗工作。清洗中央空调过滤网时,将过滤网抽出来,最好用吸尘器把上面的尘土吸干净,也可以用清水冲洗干净。晾干后装入空调使用。对尘土较多的环境,...查看详情

    用户:huichikt 浏览量:4467 时间:2018-08-03
  • 冷媒铜管:整个系统的冷媒管路必须进行保温作业,保温材料多选用橡塑发泡保温管,难燃型,且其耐热120度。保温厚度与管径的关系如下: 1、冷媒管径直径≥15.88mm,保温材料厚度为20mm 2、冷媒管径直径≤12.7mm,保温材料厚度为15mm 3、室外铜管部分的保温:对于北方地区用于冬季采暖的系统保温壁厚加厚,一般在40mm。对于室内部分的气管的保温最好不分管径的大小,气管保温壁厚都在20mm。 ...查看详情

    用户:co1500859054126 浏览量:4410 时间:2017-08-08
  • 中央空调图片1

    中央空调属于隐秘性极高的系统工程,在前期安装过程中需要严格遵守安装规范,这样才能避免日后不必要的售后维修。在中央空调安装步骤中,冷媒管道及排水管道的安装尤为重要,它们是整个系统密封性的关键。今天居想网小编就先来谈谈中央空调排水管道安装注意事项。 排水管道与室内机的连接 中央空调排水管道一般采用PVC管,PVC管与空调室内机连接的位置应该使用胶软管,因为室内机工作时会产生震动,使用软管连接可以大大缓...查看详情

    用户:co1484810847578 浏览量:2992 时间:2017-06-27
  • 5704678大楼空调水管系统之基本分类57046685704666570466457046595704653570467057046515704671冷热水分布控制冷热水系统可依定流量或变流量方式设计,其控制方式又可依其使用二通或三通控制阀而改变,常见之控制方式可归纳如下:1、定流量三通阀方式:如图4-11,当部分负载时,流量可经由三通阀旁通方式,使流经盘管之流量减少,但分支之总流量保持固定。此...查看详情

    用户:qq_1470106745890 浏览量:2411 时间:2017-01-19
  • 关于中央空调排水管坡度的具体标准想问一下大家, 就是在2.2米的长度情况下,两端高差4厘米,会影响流水畅通么?这样基本是1.8%的坡度。 我咨询过两个人,得到的答案不一样,一个人说坡度千分之五就行,一个人说每米坡度要大于百分之一,到底哪个是正确的?...查看详情

    用户:shushijiaju 浏览量:9148 时间:2014-08-21
  • 图纸简介: 别墅风冷冷水机组空调,图纸包括:设计说明,一-四层、屋顶空调布置平面图,空调系统图,及相关报价。 投稿网友: maxt 上传时间: 2014-08-11...查看详情

    用户:maxt 浏览量:6932 时间:2014-08-11
  • “一树一菩提,一沙一世界”。生活的一切原本都是由细节构成,而细节往往最容易被人忽视,殊不知这不起眼的细节,看在眼里便是风景,握在掌心便是花朵,揣在怀里便是阳光。细小的事情往往发挥着重大的作用......,以后就跟着娜娜站务一起来发现暖通工作过程中的小细节问题 吧! ❤❤ ❤❤❤❤ ❤❤❤❤ ❤❤❤❤ ❤❤❤❤ ❤❤❤❤ [fo...查看详情

    用户:紫安娜 浏览量:44536 时间:2014-07-09
  • 以前一直用软件做水力计算,今天突然想到个事。 我们在选择管径时的流速在哪本规范或技术手册里规定的?陆大大写的书里只有关于给排水的。 还有就是在根据流量和流速选管径时用的水力计算表,我只找到了PP-R管的,为什么没有镀锌钢管的?能用什么替代? 再有就是水力计算表和摩擦阻力计算表有什么不一样?个人觉得一样,呵呵 。 麻烦各位帮帮忙。先谢谢了!!!...查看详情

    用户:xiaozanzhu 浏览量:8158 时间:2014-01-15
  • 中央空调图片1

    对于冷媒管的安装,我的理解是支架吊架的间距不超过1米,不可以出现直角转弯,两个相邻分歧器距离要保持在1米以上,我下面附加了一组安装图片,请大家评判下是否安装规范。 4829275482927648292774829278482927948292804829281 4829275 4829276 4829277 4829278 4829279 4829280 4829281...查看详情

    用户:kormor 浏览量:23137 时间:2013-12-21
  • 图纸简介: 大型商业中心,1-4层为品牌购物商场,负一层为大型超市。含:各层空调风管平面图、各层空调水管图、屋顶平面图、屋架空调水管图等 投稿网友: htl2006 上传时间: 2013-12-15...查看详情

    用户:htl2006 浏览量:289 时间:2013-12-15
  • 本工程管道保温均在吊顶内隐蔽,因此管道保温施工质量的优劣,对整个工程的质量及以后的系统运行具有很大影响。管道保温的效果取决于保温材料的完好,施工工艺及施工过程操作人员的责任心。结合以往类似工程施工的经验教训,根据本工程性质及工程质量标准要求,针对管道保温制定施工质量保障措施。 一、 绝热工程施工技术质量要求: 1、空调工程的制冷系统管道,包括制冷设备和空调水系统绝热工程的施工,应在管路系统强度与严...查看详情

    用户:nuannuan941 浏览量:3986 时间:2013-08-08
  • 中央空调图片1

    中央空调夹层风管及冷冻水管表面产生大量凝结水 项目所在地:珠海 项目状况:风管及冷冻水管表面产生大量凝结水,保温良好,不存在冷桥产生冷凝水。 项目状况分析:夹层封闭,空气不流通,珠海空气相对湿度大,又夹层较阴凉,外界空气通过渗漏进入夹层,遇相对较低温管道后在其表面产生凝结水。 问题:现分析为推测,不知问题结症在哪,是否为分析所示,如为分析所示能否加墙通风解决问题,如不为分析所示,问题出在哪? 47...查看详情