无机房电梯更新时间:2024-05-04 09:54:44

本专题为土木在线无机房电梯设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与无机房电梯设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 1、电梯机房是设置辅助等电位连接箱,还是预留出0.5m左右长的扁钢?...查看详情

    用户:xj.7204 浏览量:18 时间:2024-01-25
  • 工程项目管理图片1

    机房、电源、安防护应满足哪些要求? 电梯安装交接检相关规范 土建交接检验:电梯安装前,应由监理单位(或建设单位)、土建施工单位、安装单位共同对电梯井道和机房(如果有)按本规范的要求进行检查,对电梯安装条件作出确认。现介绍交接检时:电源和机房规范中的相关条文! 1、主电源开关必须符合下列规定: (1)主电源开关应能够切断电梯正常使用情况下最大电流; ...查看详情

    用户:懵智 浏览量:131 时间:2022-12-09
  • 居住建筑设计图片1

    根据GB50016-2014(2018版)中7.3.6 消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙,隔墙上的门应采用甲级防火门。 那么如图,如果两个机房都是消防电梯机房的话,是否还需要做防火隔墙?...查看详情

    用户:别具一格 浏览量:34 时间:2022-11-17
  • 居住建筑设计图片1

    电梯可分为有机房电梯和无机房电梯两大类。无机房电梯是指不需要建筑物提供封闭的专门机房用于安装电梯驱动主机、控制柜、限速器等设备的电梯。它利用现代化生产技术将机房内设备尽量保持原有性能的前提下小型化,省去机房,将原机房内的控制柜、曳引机、限速器等设备移往电梯井道顶部或井道侧部,从而取消了传统的机房,以便满足客户对高度和屋顶的特殊要求。无机房电梯带动了整个电梯行业的技术进步,是电梯技术的一次重大变革。...查看详情

    用户:zsd_1049206688 浏览量:934 时间:2022-10-25
  • 知识点:各类通风设计 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、电梯机房设置机械通风设施 主要是因为电梯机房内的电动机发热量较大,需采用全面排风方式消除室内的余热,当然也可采用空调设施对房间内降温,但要注意,最好不要选择水系统空调形式,以避免漏水、失水损坏机房设备,造成经济及安全上的重大事故,而且设置和舒适型空调一起使用的水系统空调,使用时间上要受空调运行与否限制,在可采用户式分体空调时,应注意凝...查看详情

    用户:云卷云舒a 浏览量:79 时间:2022-08-31
  • 塔楼顶板的电梯机房冲顶高度怎么确定,99米的建筑 电梯机房冲顶高度多少...查看详情

    用户:czcivilczcivil 浏览量:100 时间:2022-01-04
  • 3.0.17设在建筑物顶部的、有围护结构的楼梯间、水箱间、电梯机房等,结构层高在2.20m 及以上的应计算全面积;结构层高在2.20m以下的,应计算1/2面积。 【对比2005规范】 3.0.13建筑物顶部有围护结构的楼梯间、水箱间、电梯机房等,层高在2.20m及以上的 应计算全面积;结构层高在2.20m以下的,应计算1/2面积。 【释】 本条款与“05版规范” 一致。 目前建筑物屋顶上的装饰性结...查看详情

    用户:lijiawei411 浏览量:574 时间:2021-07-23
  • 大家好,我有个无机房电梯,最上面1.2米高的还没做。 本来四周可以都做成24公分厚的砖墙,上面再浇一个盖。但是目前隔壁只能用我自己的12公分,我的想法是隔壁12公分做成混泥土剪力墙,两端各有240*240的混泥土暗柱,其他部分都用24厚度的实心砖墙,不知道这样是否可行,还是说右手边也要设置成剪力墙或者加暗柱。井道左右净宽是1700,前后净深是1600...查看详情

    用户:yihect 浏览量:27239 时间:2021-06-03
  • 电气资料库图片1

    湖南电梯机房电力电气设备带电清洗技术的介绍 电力电气设备因长期裸露在污染较严重的大气环境当中运行,而运行中的设备因长期遭受着环境当中有害污染物质的侵蚀,大大的降低了设备安全运行的可靠性。导致了运行中的设备经常出现一些故障,而这些由于污染引起的设备故障有时会造成巨大的伤亡以及经济损失。关键有些正在运行的重要设备又不能停电进行养护,即便是可以停电对设备进行养护,也会给企业带来很大的经济损失。 这就需...查看详情

    用户:一川绿风 浏览量:317 时间:2021-01-25
  • 电气工程原创版块图片1

    电梯机房带电清洗需要注意哪些事项 电力电气设备因长期裸露在污染较严重的大气环境当中运行,而运行中的设备因长期遭受着环境当中有害污染物质的侵蚀,大大的降低了设备安全运行的可靠性。导致了运行中的设备经常出现一些故障,而这些由于污染引起的设备故障有时会造成巨大的伤亡以及经济损失。关键有些正在运行的重要设备又不能停电进行养护,即便是可以停电对设备进行养护,也会给企业带来很大的经济损失。 这就需要有一种安...查看详情

    用户:一川绿风 浏览量:298 时间:2020-12-27
  • 屋顶电梯机房内能否设置两台空调配电箱,如果不能,那两台空调配电箱设置屋顶什么位置好?...查看详情

    用户:qq_1588680287822 浏览量:559 时间:2020-08-17
  • 电梯机房现在是否能继续是用爬梯,几年前记得图审提过一次,但后来原因及出处忘记了,寻大佬解答...查看详情

    用户:攻城师16818 浏览量:762 时间:2020-07-07
  • 建筑图的砖墙上的双菱形标识,是什么意思?屋面的电梯机房的外墙上面的双菱形标识...查看详情

    用户:shenjianbin1 浏览量:520 时间:2019-08-30
  • 供配电技术图片1

    我是成套设备厂家的。一直都有个疑问,关于消防电梯箱的。在出线回路有个通过温控器控制机房风机启停的回路,一直都没有搞懂怎样的温控器控制风机?曾经迫于无奈用了配电柜里的温湿度控制器来代替温控器,并将温度探头放在电梯箱外面检测机房温度。然而这次又碰到这样类似的情况,只不过控制风机启停在图中好像是通过ESB-20,符号是个接触器的符号,我理解是通过温控器控制接触器来时风机启停,但是还是不知道温控器到底是哪...查看详情

    用户:zhaopeiren2002 浏览量:1124 时间:2019-01-25
  • 居住建筑设计图片1

    请问一下无机房电梯还是凸出屋面一块高度 虽然是无机房电梯,我这个不上人屋面女儿墙要做到1.4m才能挡住凸块 ,感觉这个不上人女儿墙过高了。做过无机房电梯的帮帮忙解决一下怎么设计合理?6099157...查看详情

    用户:zjr359974502 浏览量:1027 时间:2019-01-17
  • 各位大姐姐大哥哥,高层住宅建筑屋面的电梯机房楼梯净宽要多大呢?机房楼梯是做钢筋混凝土的...查看详情

    用户:复活2 浏览量:2798 时间:2018-08-31
  • 强弱电、水暖间、电梯机房对墙、顶、地的装饰装修有何要求?地方法规有没有啥文件?国标也行?...查看详情

    用户:无道公子 浏览量:504 时间:2018-07-04
  • 从下面图片中标注为红色的部分可看出电梯机房采用的是荧光灯,而水箱间和水表间则没有采用荧光灯。请教两者的区别是什么?提前谢谢您的回复。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:2460 时间:2017-12-27
  • 在下从网上看电梯一般在屋顶设电梯机房,那为什么需设置的屋顶,而非地下室呢?还有就是电梯机房和设备层为什么不合并设置在地下室? 风机放在设备层?提前谢谢您的回复。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:215 时间:2017-12-19
  • 30电梯机房楼面梁荷载的合理取值...查看详情

    用户:龙枪虎豹骑 浏览量:876 时间:2017-09-08