电压互感器更新时间:2025-12-17 23:44:27

本专题为土木在线电压互感器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与电压互感器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 能谈谈电流互感器,电压互感器的作用吗,他们在电气回路的作用及区别?最好要详细,举例说明.比如,断路器与电流互感器的关系.用什么样的电流互感器选用什么样大小的断路器?...查看详情

    用户:zhongjiandq 浏览量:1468 时间:2005-10-28
  • 是100/3还是100/根3...查看详情

    用户:hitwb 浏览量:1646 时间:2005-10-22
  • 在电力系统中,电压互感器(PT)是一、二次系统的联络元件,它能正确地反映电气设备的正常运行和故障情况。PT的一次线圈并联在高压电路中,其作用是将一次高压变换成额定100V低电压,用作测量和保护等的二次回路电源,在正常工作时二次绕组近似于开路状态,所以,正常运行中的PT二次侧不允许短路。 一、PT单相接地及处理 在10kV中性点不接地系统中,为了监视系统中各相对地的绝缘状况以及计量和保护的需要,在每...查看详情

    用户:xiangchunqiang 浏览量:2943 时间:2005-10-17
  • 一个很简单的问题请教各位帮我解释一下:单相电压互感器的接线方式大家应该都很清楚了,我的疑惑就是它明明测的是线电压(一般测A、C相间),却为什么称单相电压互感器呢?...查看详情

    用户:luoer8 浏览量:3009 时间:2005-10-15
  • 在电压互感器接线中,3PT,Y,Y,开口三角接线中一次不接地,和一次接地有什么区别,这两种接线分别适用那种情况下运用...查看详情

    用户:liumin1979 浏览量:1188 时间:2005-10-14
  • 高压侧电压互感器接线方式的疑问, 我看到有vv接线,和YY三角形接线,不知他们的接线方式和作用有什么不同。...查看详情

    用户:xiaomaochong 浏览量:11166 时间:2005-09-15
  • 我们生产的PT 柜子的电压互感器的二次回路中装设了,避雷器,有何作用。它的二次回路引致其他柜子的计量、测量和保护回路,为公用的。保护电压互感器还是为了保护其他柜子的计量和保、测量用的回路...查看详情

    用户:sijia33 浏览量:9432 时间:2005-09-06
  • 请讨论放电电压互感器的特性。...查看详情

    用户:leshereng 浏览量:2823 时间:2005-08-30
  • 哪位高工来给俺讲一讲电压互感器的常用接线及其使用范围?...查看详情

    用户:hggx9926 浏览量:1618 时间:2005-08-30
  • 关于二次消谐问题,我与一些电气工程师进行探讨. 综合意见,有用二次中性点接消谐器接地的方法,也有对开口三角形串接电阻的或者接综保消谐器进行二次消谐的.还有的就是干脆对一次侧中性点接消谐器消谐的等等.我的问题是二次侧中性点接消谐器对开口三角形有没有什么影响呢?有什么型号元件?对于开口三角形串接电阻消谐方法那对测量保护级有没有什么影响,对一次侧有没有影响呢?那电阻又该选多大的呢?型号、规格是什么样的?...查看详情

    用户:mark.he0865 浏览量:2206 时间:2005-08-02
  • 变压器图片1

    1634880...查看详情

    用户:互感器 浏览量:3444 时间:2005-07-18
  • 近来陆续看了一些不同的电气书籍,强烈感觉到各书对于高压PT的变比问题阐述不太明确,甚至有矛盾和打架之处,请懂行的朋友进入解惑。...查看详情

    用户:大鼻山 浏览量:12291 时间:2005-07-17
  • 6月28日晚上9时许,金盘110KV变电站发生故障,致使该变电站所属地区大面积停电,目前造成变电站故障原因已查明,系金盘一带几家单位配电室电压互感器陆续故障或爆炸,而开关均未跳闸,导致故障越级,致使部分用户被迫停止供电。 据了解,事故发生后,海口供电公司一方面立即采取紧急供电方案,至昨日零时50分陆续恢复了46%的停电负荷,另一方面,立即制订抢修方案并组织力量进行全力抢修,昨日1时40分,金盘...查看详情

    用户:互感器 浏览量:2720 时间:2005-07-01
  • 一个网友提的问题: 变电站一10KV线路最近发现其电压互感器VV接法有误,正常情况两个互感器应该高压侧首尾相连,相连处接B相,A端接A相,X端接C相,二次侧相对应的引出二次电压,并在B相接地。可我站的这互感器高压侧接成了两个尾端相连接B相,两个首端分别接A,C相,其二次侧也接成了两个尾端相连接B相,两个首端分别接A,C相。由于这二次电压接入了计量的结算表,所以我担心这样会使计量不准确,特请教大家。...查看详情

    用户:互感器 浏览量:32422 时间:2005-05-03
  • 那位有电流互感器和电压互感器选择及计算导则,小弟急需,谢谢。...查看详情

    用户:lhcxxg 浏览量:5052 时间:2005-04-28
  • 我厂10kv母线压变一次测经电阻消谐器接地,二次测经击穿保险接地,另b相接地.前日负荷出线c相接地,持续20分钟,母线压变柜发生爆炸,请问高手是压变质量问题吗? 假设二次测经击穿保险接地与b相接地接线错误(对调)会有什么影响?...查看详情

    用户:sunjie033 浏览量:4245 时间:2005-04-28
  • 有一次到厂区配电所,看见一单独房间放两台类似变压器的东西,运行人员说是pt,说作用是提供变电所电源,我只知道pt可以用于测量,保护,不知道还能提供电源??有哪位可以指点一下...查看详情

    用户:icey2001 浏览量:1520 时间:2005-04-13
  • 各位同行!我最近做的一个山东某煤矿10KV的变电所工程,此工程用的是KYN28A中置柜,其中的一台PT柜在通电运行后出现了问题: 【问题】有两个电压互感器(型号是JDZX8--10 10KV/√3 0.1/√3 0.1/3)出现了过热而爆坏,其一次的熔断器(RN2-10/0.5)也损坏!后经我方维修更换了那两个互感器(互感器还是原来的型号但生产的厂家改了)。可运行多久原来没有坏的第三个互感器也爆坏...查看详情

    用户:xyg37 浏览量:1080 时间:2005-01-18
  • 10KV配网用户的电压互感器不是三相五柱式,而是采用V/V型的电压互感器,这样当10KV配网发生接地时,由于用户的电压互感器不存在中性点接地,而方便查找接地点.这电俺的一点理解,也不知对否? 谁有这方面的技术资料,请提供....查看详情

    用户:hs8577 浏览量:1149 时间:2004-12-29
  • 变压器图片1

    电压互感器又称仪用变压器,是一种电压变换装置。其工作原理、构造和接线方式都与变压器相同,主要区别在于电压互感器容量很小,通常只有几十VA或几百VA,并且在大多数情况下,它的负载是恒定的高阻抗,相当于变压器在低负载下运行,次级电压基本上等于次级感应电动势值。因此用电压互感器来间接测量电压,能准确反映高压侧的量值,保证测量精度。 不管电压互感器初级电压有多高,其次级额定电压一般都是100V。这样,与电...查看详情

    用户:hanghost 浏览量:3163 时间:2004-11-18