情况描述: 1.一工厂315KVA箱式变压器下火点处跌落式熔断器一边相脱落,去现场发现熔断器熔管烧毁,在检查箱变没发现问题后,认为是过载引起,换了一根熔管(熔丝30A)后送电,就发现PT柜高压电压互感器被击穿,互感器保护熔管坏了2根,此时高压出线柜是断开的,变压器还未送电。供电局计量所来人后换了一个高压电压互感器,2个熔管,再送电成功。 2.一星期后,还是同一只跌落保险脱落,这次是熔丝断了。再次检...查看详情
我们这里供电单位要求用户供电容量超过400KVA,都需要高供高计,因此,用户就得上高压设备,高压计量柜,高压计量柜里用组合互感器做计量用,还有一组电压互感器用来给UPS供电,除此之外我不知道它还有什么用处? 然后,我对面的姐姐说:组合互感器里的电压互感器VV连接,给UPS供电的那一组,她也说不清是什么连接方式了? 对于PT用处,我问过不同的人,他们给了我不同的解释,为保护设备提供采样电压,给开关设...查看详情
我们是成套厂,我们曾用的半绝缘的电压互感器,不是说不能接地嘛,可我们半绝缘的型号是JDZX-10/0.1KV的,一个抽头的,二次侧都接地了,是装在KYN28的PT柜里的。对不对呢?希望高手解答...查看详情
PT分为全绝缘与半绝缘,是否只是根据耐受电压来区分的?全绝缘PT与半绝缘PT在结构上有什么不同,在型号或者是参数上能否区分出来?...查看详情