本专题为土木在线接触器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与接触器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
在工厂里的配电柜里有无功功率补偿这一块,我看它那与电容连接的接触器与普通的有很大的差别,好象接头比较明显,且有电阻,他的基本原理与普通的有什么根本的区别,请指教,谢谢...查看详情
请问大家三个单相回路共用一个三相接触器行吗?原先一个单相回路用一个单相接触器,但是做配电柜的说单相接触器和三相的接触器体积差不多一样,而且单相的接触器要比三相的贵,经过考虑又将单相接触器换成三相接触器,只接三相接触器的其中一对主触头,但由于一个箱的单相回路有17个,这样一来也就需要17个三相接触器,总觉得这个箱做起来很大很大,后来干脆就把控制要求一样的三个单相回路共用一个三相接触器,这样一来大大减...查看详情
我公司有一加热炉,功率为126KW,三相供电,电阻丝星形接法,电流约为190A,交流接触器选型为265,在AC-1类负载下能够达到400A的额定电流。由于要求恒温,交流接触器经常动作,频率约为2分钟一次。前段时间由于气温较高,交流接触器频繁烧毁,主要现象为触点粘连,其中B相最为严重。低压柜为MNS抽屉柜。最近几天气温低了,没有发生交流接触器烧毁现象。我想向各位高手请教的是这究竟是怎么回事,是气温高...查看详情
看了一份图纸,楼梯间加压送风机的控制方式用交流接触器加热继电器控制,还有用磁力启动器加按纽控制的, 请教:1.不明白用哪种控制方式好些,都有什么利弊? 2.另外前控制方式有的加控制按纽,有的没加,帮忙解释一下?...查看详情
请教高人,一般的配电柜里边不都是装断路器就可以保护短路和过载保护了吗? 那人继电器与交流接触器还有什么用呢??一般他们都用在什么地方呢??...查看详情
很简单的电气线路,两个接触器控制电机的正反转,控制线路中带互锁,用无互锁的自复位按钮来操作电机的正反转。在使用过程中,频繁发生两接触器短路情况,经检查,发现两接触器主触点烧死,一接通电源,就发生相间短路,总开关跳闸。偶就搞不懂了,明明两接触器之间有互锁,一个接触器动作另一个接触器就不可能接通,为什么会发生两个接触器同时烧坏的情况呢?...查看详情