今天晚上是32/5t行车,总电源接触器反复试了几次吸合正常,隔了一会再次试的时候总接触器线圈烧掉。然后分析原因:行车用的是施工电源,个人觉得最开始试的时候现场还在施工,现场有施工设备用电电压稍低,我们试行车的时候刚好是5点半,开始下班的时候,用电设备少了电压就起来了,偏高,线电压427V,相电压246V,控制电压也就是246V。而且本来电缆就有70V左右的感应电,246V+70V=316V 电压过...查看详情
业主意见:ABB三相接触器A30-3P接出6个回路,进出线数量那么多,能压得下么? 没详细研究过接触器,怎么弄清楚这个问题呢?是不是要找个靠谱的样本看看啊...查看详情
有4台单相电机,每台的功率为375W,计算电流按单相电机每千瓦8A的电流算为3A,4台电机为12A,但是电机处于频繁正反转的情况下,请问我选择两个80A的交流接触器来控制正反转可以吗?...查看详情
电容柜中熔断器、交流接触器、热继电器如何选择? 比如补偿容量为240Kvar 适用BSMJ-0.45-30/3K,相应的熔断器,交流接触器、热继的电流是多少?...查看详情
如图所示,是一个欧姆龙的电磁继电器。 1、正面图中所示的MY 4N J 24VDC,应该是表示线圈的电压为直流24V(而且侧面图中内部线圈也标了24VDC)。 2、侧面图参数部分分成三个,应该是表示辅助触点的承受电压,分别为: 1)3A 150VAC (左边有个开口的三角形符号) 2)5A 240VAC 5A 28VDC 3)5A 240V AC1 (左边有接触器符号,看不太清) 5A 28V D...查看详情
如何在起重设备中防止因交流接触器吸死而造成重大事故。在主电路中如何改进????请高手支招!!!...查看详情