避雷器更新时间:2025-12-13 21:31:51

本专题为土木在线避雷器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与避雷器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 10月24日,由国家科技部组织实施的“2006年度国家火炬计划项目”评审工作正式结束。经过专家的全方位审核,突破电气公司的避雷器装置被正式纳入到“国家火炬计划项目”。 “火炬计划”是经国务院批准,由国家科技部负责的,旨在促进我国高新技术成果商品化、产业化和国际化的高新技术开发计划。 今年,有包括TCL、方正集团、突破电气等多家国内知名企业的项目入围。此次入选的突破TZ-Y避雷器装置项目,是由突破...查看详情

    用户:shsapups 浏览量:804 时间:2008-07-09
  • 最近我们一回110KV外线雷击跳闸了,准备在线路加装线路氧化锌避雷器。目前哪家生产的避雷器质量好?如何选择安装地点和安装?是否需要每年进行预试?请高人解惑。避雷器给人的印象可靠性不高,应用避雷器因为本身的问题又可能带来新的问题?真伤脑筋。...查看详情

    用户:y502x 浏览量:1224 时间:2008-07-01
  • 请教: 10KV、35KV线路杆上电气设备加避雷器保护时,三相的避雷器与避雷器之间的安全距离是多少?? 谢谢!!...查看详情

    用户:zhangchengyu2008 浏览量:4183 时间:2008-06-27
  • 请问直接安装在10kV线路上的柱上高压计量箱是否需要在其上口装避雷器?...查看详情

    用户:xinxinok 浏览量:2355 时间:2008-06-25
  • 我单位有一台摩托罗拉GM950i对讲机,需要安装天馈避雷器,但不知选择什么接口的天馈避雷器,希望大家能给提供一下资料,谢谢!...查看详情

    用户:qdxmb2005 浏览量:848 时间:2008-06-09
  • 1 概述 有机复合绝缘交流无间隙金属氧化物避雷器(以下简称MOA)是近时期发展迅猛的一种新型MOA。MOA的绝缘外套采用国外已拥有长期户外运行经验的硅橡胶材料,它有优异的耐气候、耐臭氧、耐电弧性能、可在50~200 ℃下长期可靠的工作。其表面呈憎水性,使MOA有良好的耐污性能,可适用于多种污秽等级的地区。柔软弹性的硅橡胶外套具有良好的防爆性能,可避免因故障时而引起类似瓷外套粉碎性的爆炸,尤其是在人...查看详情

    用户:liyitao5263 浏览量:2343 时间:2008-05-28
  • U1mA 避雷器直流1mA下的参考电压与海拔有关系吗?...查看详情

    用户:yjch000 浏览量:1368 时间:2008-05-25
  • 低压柜避雷器前面的断路器怎么选择...查看详情

    用户:szq9999 浏览量:1391 时间:2008-05-16
  • 低压电容器柜什么时候装避雷器?什么场合不需要装?...查看详情

    用户:shenfg 浏览量:7527 时间:2008-05-06
  • 论坛里这方面的资料有点少 对这个是很不清楚 就开了个话题 大家一起讨论下好吗?...查看详情

    用户:szq9999 浏览量:1466 时间:2008-05-05
  • 求助,GIS与避雷器配合问题 敞开式避雷器的接地端与GIS金属外壳连接后可增大GIS内部波阻抗,提高避雷器的保护效果。 1、为什么避雷器的接地端与GIS金属外壳连接后可增大GIS内部波阻抗? 2、为什么避雷器的保护效果会提高。...查看详情

    用户:jackyful 浏览量:1595 时间:2008-04-29
  • 本网讯通讯员张洪军徐红旗报道时下,正值盛夏雷雨季节即将来临之际。各地供电部门为保证变压器等配电设施的安全,纷纷采取措施,如组织对避雷器进行了集中校验等,确保配、电网健康运行。然而,由于有些地方选择安装避雷器的位置不当,将避雷器安装在配电箱低压侧的计量互感器与交流接触器之间。一旦低压避雷器遭雷击穿而接地时,容易造成两个不良后果:一是导致造成配电箱金属外壳带有危险电压,而配电箱的剩余电流动作保护器都是...查看详情

    用户:dz5688 浏览量:2621 时间:2008-04-21
  • 防雷减灾图片1

    最近公司一台变压器的低压避雷器炸掉了,避雷器是氧化锌的,安装在电容补偿柜中。 我们的低压电气基本上三、四个月就维护保养一次,但从没对低压避雷器做过试验。 请各位高人指点,如何测试低压避雷器,从而提前预知异常状况,避免损失? 1770030...查看详情

    用户:huaning_ab 浏览量:1827 时间:2008-04-09
  • 请教一下大家:为什么下雨天室外避雷器的泄漏电流值会比平常低,天晴就又上恢复了?...查看详情

    用户:pu-tao-pi 浏览量:2220 时间:2008-03-26
  • 为什么?有没有标准?说不出为什么和没有标准依据的请不要跟贴!学术讨论,小儿科免谈!...查看详情

    用户:mlf123 浏览量:1452 时间:2008-03-26
  • 为什么?有没有标准?说不出为什么和没有标准依据的请不要跟贴!学术讨论,小儿科免谈!...查看详情

    用户:mlf123 浏览量:1440 时间:2008-03-26
  • 我想把6KV的真空断路器和6KV避雷器安装在3KV系统上,按说避雷器需和系统电压一样为3KV才能起到保护作用,但我这么理解,既然真空断路器是6KV的,小于6KV的电压,真空断路器不应该有损伤,高于6KV的电压,6KV的保护避雷器就可以起到作用,所以说6KV的避雷器(保护真空断路器专用)可以安装在3KV系统上. 请电气同仁高手们给予指教!!...查看详情

    用户:linhai120 浏览量:12473 时间:2008-03-21
  • 避雷器放电后还能继续使用么?...查看详情

    用户:showin3690 浏览量:3024 时间:2008-03-20
  • 请问有这想关的标准吗?...查看详情

    用户:jy02557350 浏览量:1569 时间:2008-03-14
  • 我司承接的某小区配电工程,在工程完工通电后15天的上午11点45分发生短路故障。故障发生为7月份,天气为晴天,气温32度。故障避雷器为德力西,型号为HY5WS-17/50。工程在投运前未对避雷器进行校试。但在故障后对有短路痕迹的避雷器进行校试时其泄漏电流为标准值的3倍。其余两相泄漏电流在规定范围内。故障后检查电缆室内无任何杂物及小动物痕迹,各电气安全距离全都大于150mm,,电缆及电缆头测试正常。...查看详情

    用户:dwqdl 浏览量:2195 时间:2008-03-11