250户的别墅,排污水管DN200可以吗?别墅一户按多少人算?...查看详情
个人觉得满流会产生虹吸,破坏卫生器具的水封。另外污水中杂质较多,满流会使流速增大,较大颗粒对管道的冲击力加强,减少使用寿命...查看详情
市政上面管径为800的雨水主干管,接了2个600的支管,还要接3个管径为300的雨水口连接管,这样能做吗...查看详情
包括挖沟槽土方、回填、破除修复路面工程量等,版本为EXL,计算方便,希望对大家有帮助。...查看详情
雨水管能与污水管合并吗?如果污水经过化粪池后能吗?...查看详情
一般 HDPE或者UPVC加筋双壁波纹管的污水管网 设计年限是多少...查看详情
求助 如题...查看详情
如果室外场地受限,不能将污水管道埋至冰冻线以下,应该怎么办呢? 还望高手不吝赐教。...查看详情
新建道路配套污水管道,因拆迁困难,污水管道距离民房(平房)1--2米,民房毛石基础深约0.5米,管底埋深约2.5米,中粗砂地质(老河道冲积区),请教有什么适用经济的支护办法?谢谢...查看详情
我们最近做的几个市政污水管道,出现了一些较棘手的问题,是这样的:设计污水管道采用钢筋砼承插口管,国标砂石基础,埋深7-8m,砖砌检查井,管道所在地地下水位较高。管道竣工一年后,检查井一侧位置地面出现塌,开挖后发现检查井沉降,挨着检查井的管道管口开裂,部分管道折断。不知道是什么原因,请大家分析一下。。。。。。谢谢...查看详情
刚做市政管网,有个问题请教各位, 过河压力污水管道(DN500)的设计内底标高比河流的冲刷深度高1.5米,现已对管道进行满包处理,管顶混凝土厚度为1米,然后用砂卵石回填。 由于担心污水管道在洪水期间会被冲坏。请求大家献计献策。。。...查看详情
请问给水管和污水管是从散水沟的下面穿过?还是直接从散水沟中间穿过呢?(建筑物4周都有散水沟) 这两种方法都可以吗?...查看详情
DN600污水管顶管施工,遇到浜塘,导致覆土很少,请问如何处理?是先要进行浜塘清淤回填处理后再顶进吗,满足最小覆土的回填宽度是多少,即管道两侧多宽的范围内需要回填至最小覆土?范围外如何加固处理?回填方法和压实度应如何确定? 或者有其他施工方法,敬请指教。 粉砂土。...查看详情
污水处理厂生产过程中,会产生大量污泥 污泥排放到污水管道内是否符合国家标准...查看详情
小弟在做污水管到时,由于需要在现状农田上(临时),铺设污水管道(HDPE管),由于农田水下渗,使管道基础受到影响,被水浸泡后变软了,使管道出现沉降现象,不知道这是由于基础及管道压实度不够,还是其他什么原因,或采取什么措施可以处理,望各位前辈指教。...查看详情
请问各位前辈,城市污水管网是如何检修的,如果管道破损了如何更换呢。由于该段管网没有设置溢流闸门或者溢流管之类的,d400HDPE管被压变形了,出现漏水现象。因为污水量过大,管道内在用水低峰期(夜间)充满度也有0.5左右。望指教。...查看详情
请各位大侠给指点指点,谢谢!...查看详情
本人遇到一个工程,山区厂区道路为雨污合用,排水沟坡度0.005,断面0.8x1.5(高)。为治理污染,厂区单独设计污水管道,可污水管的敷设令我头疼,由于管道埋地不好做,业主要求将污水管架空敷设在排水沟沟壁上,不知能这样做吗,污水管选用何种管材合适,污水检查井安装架空咋做呀?...查看详情
室内污水排水管从卫生间到室外的第一个污水井距离大概60m,请问中间设井还是做清扫口?或者其他的比较好的措施?谢谢...查看详情
污水管道系统的设计计算公式这里讲的很详细还有实例讲解,有时间可以下载看看...查看详情