已有人订阅
一个多层,室外消防水量30L/S,只有一路进水,但供水量不成问题。按照低规8.3.3条第二款来看是确实需要室外消防水池的! 但是根据浙江的一惯做法,消防水池只储存室内消火栓和喷淋用水量,室外水量的是不用管的。但是该工程在苏州,不知道这样做行不行,我几乎没见过做室外消防水池的工程!...查看详情
低规和汽车库消防规范上讲室外市政管网如果不是环状,那设在室内的消防水池的容量就应该是室内外消防水量总和。 请问大家平时做设计时都是严格按照这个做的吗?那如果不想增大消防水池的容量不包括室外消防水量,不做室外取水口的话,是不是要相关部门出证明室外市政管网是环状的呢?...查看详情
确定消防水池的占地面积,就要考虑水池的深度,如果水池设在草坪下,它的深度一般定为多少?...查看详情
高规7.3.3讲,如果市政管网能满足室外消防用水量,那室内消防水池容量可以不包括室外消防用水量。但是低规8.3.4讲,消防水池容量应包括火灾延续时间内室内外消防用水量总和。 是不是多层建筑不管市政管网能否满足室外消防用水量,室内消防水池容量都应包括火灾延续时间内室内外消防用水量总和?...查看详情
我设计的许多公建项目的消防水池基本都是按照规范在消防水池中同时储存室内室外消火栓用水量,尽管有许多都没有设施外消火栓(消防车)取水口,也就是说锁储存的室外用水量根本没法用,但一直没有任何人提到这个事,最近在《注册设备师-给排水》教材上到是找到一句话,就是室外消火栓用水可靠可以在消防水池中只储存室内消防用水量,但这又不是规范。我一直没搞懂多层室外消防用水和室内消防用水的关系。请老师们一起教教我。谢...查看详情
北方室外消防水池埋深?如果冻土深度80cm,那水池埋深得多少。取水口应如何设置,作保温井盖可以吗?...查看详情
室外消防水池贮存室外消火栓用水量 室外消防水池贮存室外消水栓用水量+室内消火栓用水量 、、、、、、...查看详情
问~~~室外的消防水池如果不建泵房的话,能用潜水泵代替吗~~~ 如果不能用潜水泵,还有其他的办法代替吗~...查看详情
有一个小区,两栋楼,一六层,一九层,室外消防用水量25L/s,室内5L/s,市政给水管为支状,小区内管网与市政管连成环状,室外消火栓由市政直供,建一个泵房和消防水池专供室内消防用水,消防水池只包含室内消防用水量,这样可以吗?...查看详情
消防水池贮满室内所有消防水量,不贮室外消防水量,需要设室外取水口吗? 若不需要,水泵接合器的供水从何处来?室外消火栓是供室外消防用水的。...查看详情
我做一高层,地下二层设消防水池,储存室内和室外的消防水,因水池深度大于6.0米,不能满足消防车取水高度的要求,我将室外消防环状管网用两根DN150的管子从室内低区消防环管上接出,这样压力就满足了,但审图人提出,室内40L/s,室外30L/s,必须将消防泵流量加大到70L/s,得加设一台泵,不知这样对否,紧急,我图以画完,再改太麻烦,向各位大侠索招,我总觉得这种对室外消防的说法有问题,大家交流一下...查看详情
如果地下消防水池储存室外消防用水,水池设在地下室内。无法设消防取水口,这部分水该怎么用呢...查看详情
一类高层综合楼,室外消防车取水栓能否采用DN200的管道让地下水池与两组室外消防栓连接作为消防车取水栓用。...查看详情
究竟什么时候室外消防水池要考虑室外消防用水量? 什么时候不用。规范好象说得不是太明白! 请教大家了!...查看详情
工程中工程中室外消防水池的流量,根据单体最大的室内消防用水量确定,室外消防水取市政管网,并在市政管网沿线上设室外消火栓.现有厂区长500米,宽200米.生活用水取自水塔,不包扩消防用水量.厂房室外设消防水池一座,容积为室内外消防水量之和.消防水泵流量为室内外消防水量之和,消防管接至各个厂房,并在消防管沿线上设室外消火栓(最高处设有稳压水箱).现请教高手1.该方案是否可行? 2.及此条件下的通常做法...查看详情
一个戊类厂房,不设置室内消火栓系统,但需保证室外消防用水量,于是设置了一个室外消防水池,但现在甲方提出要取消这个消防水池。 关于消防水池设置规范中如下: 第8.3.3条 具有下列情况之一者应设消防水池: 一、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量; 二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25 L/s。 现该厂区是采用两根给水进水管...查看详情
10万平方米小区室外消防水池怎样选型的?(哪为大哥帮帮忙,急用)谢谢!...查看详情
如果水质满足要求,河水干枯期也满足用水量要求。 还有没有什么附加条件?望大家给个建议,谢谢。...查看详情
请教:建规3.2.10中规定生活水池与其他水池并列设置时,应有各自独立的分隔墙,不得共用一副分隔墙,隔墙与隔墙之间应有排水措施。问:消防水池,生活水池之间的缝隙怎么排水?...查看详情
请教:(十万火急)建规3.2.10中规定生活水池与其他水池并列设置时,应有各自独立的分隔墙,不得共用一副分隔墙,隔墙与隔墙之间应有排水措施。问:消防水池,生活水池之间的缝隙怎么排水?...查看详情