网络机房更新时间:2024-05-03 08:02:16

本专题为土木在线网络机房设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与网络机房设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 数据机房中网络组网有哪些方案呢?常见的组网方式是什么?一起来学习一下吧! 数据中心网络组网的不同方案 一、EoR/MOR和TOR 根据网络交换机与配线设备设置的位置不同,列头柜可以设置于列头 (EOR)、列中 (MOR) ,网络设备也可以设置在机柜顶部(TOR) 等。这些方法主要取决于服务器的种类、数量及网络架构。...查看详情

    用户:kwcqmpyt 浏览量:9 时间:2022-04-13
  • 一、学校项目配置案例 某校计算机系承办市中考电脑阅卷任务,市教育局要求学校提供四百台电脑供改卷教师使用, 同时需要4台配置性能较高的服务器以供四百台客户端电脑访问 。该校计算机系四百台电脑分布在7间机房中,共由4个IP网段组成。 一、要求: 为了安全起见,要求处在 4个网段的电脑相互之间不能访问 ,但所有的电脑 均 要求能访问这4台服务器 ,网络拓扑图如图13-7所...查看详情

    用户:charging1992 浏览量:137 时间:2021-05-06
  • 电气工程原创版块图片1

    网络机房系统如何采购合适的机架式UPS?现在是个互联网大数据的时代,随着网络机房的大规模建设,对电力的稳定性、可靠性和不间断性提出了更高质量的要求。网络机房供电系统中采用机架式UPS电源是十分必要的。那么,如何选择合适的机架式UPS?这就需要考虑到各个方面了,详细的我们接着下文看。 什么是机房管理系统? 6043287 机房管理系统,对计算机机房进行网络监管、底层操控、信息过滤、安全...查看详情

    用户:存能电气 浏览量:159 时间:2018-09-25
  • 专家您好,我想问一下数据中心机房中的接地到底该怎么接,保护接零,防雷接地,静电屏蔽接地,我们通常做法就是所有接地都要联合接地,这样可以么????这是我一直困扰的问题。...查看详情

    用户:lv吕小乐 浏览量:831 时间:2016-08-25
  • 论网络机房防雷接地的重要性 尽人皆知,雷电具有极大的损坏性,其电压高达数百万伏,刹那间电流可高达数十万安培。尽人皆知,雷电具有极大的损坏性,其电压高达数百万伏,刹那间电流可高达数十万安培。 雷击所构成的损坏性后果表现于下列三种层次:①设备损坏,人员伤亡;②设备或元器件寿数下降;③传输或贮存的信号、数据(模拟或数字)受到干扰或丢失,乃至使电子设备发生误动作而暂时瘫痪或整个体系中止。现在,世界...查看详情

    用户:qq_1447138596983 浏览量:980 时间:2015-11-12
  • 建筑智能化图片1

    一直不太清楚强弱电井尤其是弱电井和网络中心机房的位置布置怎样才是最合适的,下面这个是设计院建筑平面图,不知道这样布置合不合理? 5348913...查看详情

    用户:co1442880924677 浏览量:1622 时间:2015-09-22
  • 网络机房恒温恒湿空调是否必须加漏电保护,我看机房专业厂家提出的条件没有要求加,很多深化图纸也没加,但是否必须加呢?空调三相12KW左右。...查看详情

    用户:choudaomeipengyou 浏览量:1129 时间:2015-05-20
  • 图纸简介: 某银行计算机机房设备布置图,共2层。设计内容包括:机房设备布置、顶棚线槽布置、监控设备布置、灭火设备布置、地板布置等 投稿网友: lin_xiaoxing 上传时间: 2014-07-24...查看详情

    用户:lin_xiaoxing 浏览量:616 时间:2014-07-24
  • 原来只管网络,现领导让做一个新厂区网络电话整体布线方案,管理电话的同事提要求要一个单独的机房,请问合理吗?...查看详情

    用户:lilygao123 浏览量:1055 时间:2011-10-12
  • IT系统是任何企业的成功运作的基础。 停电,因此造成重大干扰企业经营和创收服务的损失。 个人电脑,网络,服务器和通信设备的所有电源,需要加以保护,以确保24 / 7可用性。 不间断电源设备有限公司提供的单相和三相真正的“模块化”和独立解决方案的无变压器UPS的范围。 所有这些UPS解决方案,是公认的电源保护创新和技术的最前沿,在系统可靠性方面的领先类,效率,可用性,可扩展性和灵活性-使用更少的能源...查看详情

    用户:shante8 浏览量:885 时间:2011-08-12
  • 网络机房,设置在电梯隔壁,行吗?有什么规范有相关规定吗?在线等各位解答...查看详情

    用户:dengyugang 浏览量:1706 时间:2011-06-19
  • 一栋普通办公楼,设有自喷,其网络机房,面积不大,根据规范不需要设置气体灭火,想请教这个网络机房需要布置自喷喷头吗?...查看详情

    用户:hello1971 浏览量:3527 时间:2011-04-23
  • 网络数据机房设备需要的空调冷负荷如何计算?? 是不是设备的发热量*系数? 系数具体取多大呢? 请教...查看详情

    用户:tiemu-512 浏览量:4574 时间:2010-12-09
  • 请教一下,网络机房的防雷接地要怎么设计,怎么施工,用到些什么防雷设备?有用过OBO的吗?大约多少钱!机房面积是74坪 QQ:472247855...查看详情

    用户:anyewuheng 浏览量:13422 时间:2010-10-20
  • 一台UPS,8个网络机柜,用PTU连接!有12个格栅灯,3个地插,3个墙插,3个灯饰开关,一台新风机,一台精密空调,要用梅兰日兰的,教师傅们,怎么配,要用些什么设备,大约要多少!配电柜用19'标准42U机柜,数字型非指针型,600*1000*2000mm,含电压电流表、转换开关、指示灯、熔断器、互感器、内部配线连接铜条等(梅兰日兰) 急等了解!一定要做 过这个的!需要的是经验!谢谢了 !QQ:47...查看详情

    用户:anyewuheng 浏览量:1730 时间:2010-10-20
  • 数据是: 7600对IDC配线架,高度为76U. 16个24芯光配线架基本单元 ,高度为16U. 45个管理线架, 高度45U。 现在就只问,网络控制室中,配线机柜用几台?电话机房中, 交换机机柜设几台?请说明下原因?谢谢了!...查看详情

    用户:elecpauline 浏览量:4847 时间:2010-05-26
  • 本人在广电机房工作,需要一些有线电视前端机房的布置资料,谁有现成的图纸分享一下?我是新来的没有积分,有的可否发我邮箱?急需!!谢谢!邮箱地址:phocedn@163.com...查看详情

    用户:phocedn123 浏览量:1171 时间:2009-10-14
  • 网络机房上方有排水管,现应如何处理该排水管.做套管保护嘛.....查看详情

    用户:ckbsrxz 浏览量:870 时间:2007-12-11
  • 分布讲解网络机房综合布线施工技术 一 . 施工前的检查 1.在安装工程之前,必须对设备间的建筑和环境条件进行检查,具备下列条件方可开工: (1)设备间的土建工程已全部竣工,室内墙壁已充分干燥。设备间门的高度和宽度应不妨碍设备的搬运,房门锁和钥匙齐全; (2)设备间地面应平整光洁,预留暗管、地槽和孔洞的数量、位置、尺寸均应符合工艺设计要求; (3)电源已经接入设备间,应满足施工需要; (4)设备间的...查看详情

    用户:banzhu001 浏览量:1291 时间:2007-11-28
  • 我公司MIS机房现在需要做消防灭火系统,好像用气体什么灭火, 大家有没有什么好的方案,越具体越好,因为我要做个简报的。 领导要看要评估!...查看详情

    用户:tengwei520 浏览量:1201 时间:2007-10-15