距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线消防报警设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防报警设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
问题描述一 短路隔离器未按防火分区设置,保护的点位超过32点。 问题解析 规范要求 : 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013: 3.1.6系统总线上应设置总线短路隔离器,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应...查看详情
消防设施检查要点 之 火灾自动报警设施专篇 问题描述 造成危害 原因分析 相关要求 点型感烟探测器在试验烟气的作用下不能报警。 感烟探测器故障可造成火灾时不能 报火警。 ...查看详情
来源:消防知识便利站 如有侵权,请联系删除 任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过3200点,其中每一总线回路连接设备的总数不宜超过200点,且应留有不少于额定容量10%的余量;任一台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器(联动型)所控制的各类模块总数不应超过1600点,每一联动总线回路连接...查看详情
来源:青鸟消防 等 ,感谢原作者分享, 本文仅供参考学习, 如有侵权请联系删除! - - - -- - - ----- -- 以下是正文 - - - -- - - ----- -- ...查看详情
消防水池及消防水箱处的水位显示是否可利用火灾报警系统模块通过信号总线传输信号至消防控制室?...查看详情
来源:机电杂谈 如有侵权,请联系删除 消防回路过载不跳闸,主要依据《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019的7.6.3及其条文说明。 此条款明确了,消防回路只有消防水泵、防排烟风机和消防电梯的配电线路要求消防回路的断路器不能装设过负荷保护,即热脱扣器不能使用。其实还有消防控制室配电箱回路,其断路器也不允许安装过负荷保护的,这个在《火灾自动报警系统设计规范...查看详情
来源:老王和你聊电气 如有侵权,请联系删除 1、模块设置在配电(控制)柜(箱)内,不符合《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第6.8.2条的规定。 6.8.2 模块严禁设置在配电(控制)柜(箱)内。(强条) 2、火灾自动报警系统的配电线路与传输线路设置在室外时,未埋地敷设,不符合 《 ...查看详情
不管是在实际应用中还是消防工程师考试,都会用到 联动与连锁的控制 关系,其主要是规定了什么情况下应该启动哪些消防设备,以用于疏散、防火以及灭火等。联动与连锁概念不同,主要分为以下区别: 联动: “联动控制”是以“消防联动控制器”为核心,当探测器、手报接收到火警,会通过联动控制器根据内置逻辑判断自动启动消防被控设备。就是我们常说的“自动控制”。 连锁: 通常是指一种点对点...查看详情
解说湿式报警阀的工作原理,安装规范,验收会哪些操作 使用设备我们首先总要知道这个设备的 工作原理 湿式报警原理图 湿式报警阀的工作原理平时保持恒压状态,当出水端有水流动,水从下往上流动形成压力差,往上部主管增压的同时通过压力开关传递信号给报警主机和喷淋泵启动运作,同时水力警铃现场报警;根据设计规范,湿式报警阀环境温度低于5°不合适安装,在预作用使用时最...查看详情
来源:消防如是说 如有侵权,请联系删除 问题描述一 短路隔离器未按防火分区设置,保护的点位超过32点。 问题解析 规范要求: 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013: 3.1.6系统总线上应设置总线短路隔离器,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消...查看详情
火灾自动报警系统室内布线的选择,在今年的新规范里做了修改,刚开始接触新规范的时候也会有一定的疑问,现在把新规和旧规做下对比: 《火灾自动报警系统设计规范》 11.2.2 火灾自动报警系统 的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。 《 消防设施通用规范 ...查看详情
根据有关规范要求,消防水池的水位应能就地和在消防控制室显示,消防水池应设置高、低水位报警装置,但是具体如何设置高低报警水位,规范却没有进一步明确,以下设计方案可供参考。 最高报警水位——位于最高设计水位和溢流水位之间,一般高于最高设计水位50mm左右。当水池进水阀损坏等原因造成消防水池水位不断升高,报警提醒管理人员及时维修,避免水资源浪费。 低报警水位——一般低于最高设计水位...查看详情
消防喷淋系统中,一个湿式报警阀所能带动的喷淋头数量是有限制的。 1. 水力计算 :在设计消防喷淋系统时,需要进行水力计算,以确保在发生火灾时,系统能够提供足够的水量对火源进行有效压制。一个湿式报警阀所能提供的水量是有限的,如果连接过多的喷淋头,可能会导致在火灾时无法为所有喷淋头提供足够的水量,从而影响灭火效果。 2. 压力损失 :在消防喷淋系统中,水流经过报警阀、管...查看详情
消防报警主机( 火灾报警控制器 )密码大全 北京狮岛:用户密码:0000 操作员密码:0119 登记站点密码:6666 海湾:5000型:19970701 200型:24220001 24220041 用户密码:911 gstcrt组态软件:密码:999 262厂:5800系列通用密码:6FF6 依爱:通用密码:无 初级密码:通用密码:123 北大青鸟:通用密码...查看详情
随着新能源技术的突飞猛进,储能消防锂电池在众多领域中大放异彩。然而,锂电池的独特性质却为其发展带来了一个难题:锂电池热失控问题。为了确保锂电池的安全使用,热失控检测预警装置的研发和应用已刻不容缓。 在全球范围内,电池储能已成为发展新能源的不可或缺的技术支柱。为了满足调峰调频和新能源消纳等需求,电力储能项目装机规模庞大,而其中90%以上都选择了锂电池储能系统。据某新能源财经预测,到2030年,国内外...查看详情
来源:百度文库...查看详情
在刚刚结束的“2023(第三届)电气安全与火灾报警论坛”上,中信建筑设计研究总院有限公司李蔚总工的“超高层建筑消防给水系统联动控制分析”总结的比较到位,引起大家浓厚兴趣和关注!他报告主要内容如下: 消防给水系统报警与联动控制设计 超高层建筑消防给水系统联动控制技术要点 消防给水系统报警与联动设计规范及图集疑点分析 先说第一个问题,消防给水系统报警与联动控制设计要求,李蔚总工总结如表1所示。 ...查看详情
火灾自动报警及消防联动系统布线与配管1.市线一般要求(1)火灾报警系统和消防设备的传输线应采用铜心绝缘导线或铜心电缆,推荐釆用NH氧化镁防火电缆、耐火电缆或ZR阻燃型电线电缆等产品。这些缆线的电压等级应不低于交流250V,芯线的最小截面通常应符合表1的要求。表1 火灾自动报警系统用导线最小截面类别芯线最小截面/mm2备注穿管敷设的绝缘导线1.00线槽内敷设的绝缘导线0.75多芯电缆0.50由探测器...查看详情
《建筑消防设施的维护管理》GB25201-2010 5.3 消防控制室值班人员接到报警信号后,应按下列程序进行处理: a)接到火灾报警信息后,应以最快方式确认。 b)确认属于误报时,查找误报原因并填写《建筑消防设施故障维修记录表》(见表B.1)。 c) 火灾确认后,立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态(处于自动状态的除外) ,同时拨打“119”火警电话报警。 d)立...查看详情
一、系统介绍: (一)系统功能描述: 当火情发生时,探测器(光电感烟探头)自动发出警报并传输信号,主机在6 秒钟收到信号并立即循环不间断向6个人拨打电话进行远程语音报警,将信息传递给联网平台、用户等相关人,起到立体复合报警的作用。报警电话号可设置物业、本人、邻居、亲友等,这样能在阴燃阶段第一时间发现着火点并做出反应采取措施,能把火灾消灭在萌芽状态,大大减少了亡人火灾的发生。 (二)主要功能特点: ...查看详情