消防报警更新时间:2024-04-13 19:02:09

本专题为土木在线消防报警设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防报警设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 消防报警主机( 火灾报警控制器 )密码大全 北京狮岛:用户密码:0000 操作员密码:0119 登记站点密码:6666 海湾:5000型:19970701 200型:24220001 24220041 用户密码:911 gstcrt组态软件:密码:999 262厂:5800系列通用密码:6FF6 依爱:通用密码:无 初级密码:通用密码:123 北大青鸟:通用密码...查看详情

    用户:淺薄的回憶 浏览量:58 时间:2024-03-18
  • 输变电工程图片1

    随着新能源技术的突飞猛进,储能消防锂电池在众多领域中大放异彩。然而,锂电池的独特性质却为其发展带来了一个难题:锂电池热失控问题。为了确保锂电池的安全使用,热失控检测预警装置的研发和应用已刻不容缓。 在全球范围内,电池储能已成为发展新能源的不可或缺的技术支柱。为了满足调峰调频和新能源消纳等需求,电力储能项目装机规模庞大,而其中90%以上都选择了锂电池储能系统。据某新能源财经预测,到2030年,国内外...查看详情

    用户:智能传感 浏览量:11 时间:2024-01-18
  • 建筑消防给水图片1

    来源:百度文库...查看详情

    用户:低调的生菜 浏览量:13 时间:2023-10-20
  • 建筑消防给水图片1

    在刚刚结束的“2023(第三届)电气安全与火灾报警论坛”上,中信建筑设计研究总院有限公司李蔚总工的“超高层建筑消防给水系统联动控制分析”总结的比较到位,引起大家浓厚兴趣和关注!他报告主要内容如下: 消防给水系统报警与联动控制设计 超高层建筑消防给水系统联动控制技术要点 消防给水系统报警与联动设计规范及图集疑点分析 先说第一个问题,消防给水系统报警与联动控制设计要求,李蔚总工总结如表1所示。 ...查看详情

    用户:wx_80714507 浏览量:25 时间:2023-07-24
  • 火灾自动报警及消防联动系统布线与配管1.市线一般要求(1)火灾报警系统和消防设备的传输线应采用铜心绝缘导线或铜心电缆,推荐釆用NH氧化镁防火电缆、耐火电缆或ZR阻燃型电线电缆等产品。这些缆线的电压等级应不低于交流250V,芯线的最小截面通常应符合表1的要求。表1 火灾自动报警系统用导线最小截面类别芯线最小截面/mm2备注穿管敷设的绝缘导线1.00线槽内敷设的绝缘导线0.75多芯电缆0.50由探测器...查看详情

    用户:义薄云天义 浏览量:70 时间:2023-06-06
  • 建筑消防给水图片1

    《建筑消防设施的维护管理》GB25201-2010 5.3 消防控制室值班人员接到报警信号后,应按下列程序进行处理: a)接到火灾报警信息后,应以最快方式确认。 b)确认属于误报时,查找误报原因并填写《建筑消防设施故障维修记录表》(见表B.1)。 c) 火灾确认后,立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态(处于自动状态的除外) ,同时拨打“119”火警电话报警。 d)立...查看详情

    用户:wx_06162943 浏览量:126 时间:2023-05-24
  • 建筑消防给水图片1

    一、系统介绍: (一)系统功能描述: 当火情发生时,探测器(光电感烟探头)自动发出警报并传输信号,主机在6 秒钟收到信号并立即循环不间断向6个人拨打电话进行远程语音报警,将信息传递给联网平台、用户等相关人,起到立体复合报警的作用。报警电话号可设置物业、本人、邻居、亲友等,这样能在阴燃阶段第一时间发现着火点并做出反应采取措施,能把火灾消灭在萌芽状态,大大减少了亡人火灾的发生。 (二)主要功能特点: ...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:56 时间:2023-03-24
  • 建筑消防给水图片1

    火灾报警系统中使用的消防模块大致可以分为输入模块,输出模块,输入输出模块,隔离模块,中继模块,切换模块,多线控制模块等类型。 输入模块 用于接收信号输入将输入的设备作为火灾报警系统的一部分,有些生产厂家称之为中继模块,根据输入信号的不同输入模块又可分为开关量输入和模拟量输入两种。 开关量输入就是接收一个无源触点信...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:33 时间:2023-03-24
  • 建筑消防给水图片1

    消防负荷过载只报警不动作 技术措施 1.规范要求 《低压配电设计规范》GB50054-2011 6.3.6 过负荷断电将引起严重后果的线路,其过负荷保护不应切断线路,可作用于信号。 条文解释: 6.3.6线路短时间的过负荷并不立即引起灾害,在某些情况下可让导体超过允许温度运行,即使牺牲一些使用寿命也应保证对重要负荷的不间断供电,例如消防水泵、旋转电机的励磁回路、起重电磁铁的供电回路、电流互感器...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:306 时间:2023-03-23
  • 建筑消防给水图片1

    火灾自动报警及消防联动 系统验收一般规定 (1)火灾自动报警系统竣工后,建设单位应负责组织施工、设计、监理等单位进行验收验收不合格不得投入使用。 (2)对系统中下列装置的安装位置、施工质量和功能等进行验收。 1)系统内的其他消防控制装置。 2)火灾警报装置;火灾应急照明和疏散指示控制装置;切断非消防电源的控制装置;电动阀控制装置。 3)消火栓系统、通风空调、防烟排烟及电动防火阀等控...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:106 时间:2023-03-17
  • 建筑消防给水图片1

    关于火灾报警即联动系统的主机组成,一般有两种不同概括,下面来说一说。 其一: 消防报警主机的组成部分有很多,主要包括一下消防设备:主电、联动电源、打印机、驱动器,直控盘,总线控制盘,消防广播,消防电话主机等等器件。 其二: 火灾自动报警及消防联动控制系统主机主要由:①主机主板、②回路卡、③手动控制盘、④多线制控制盘、⑤直流不间断电源、⑥消防应急广播系统、⑦消防电话系统、⑧CRT系统、⑨...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:41 时间:2023-03-17
  • ◆火灾报警控制器是火灾自动报警系统的控制中心,能够接收并发出火灾报警信号和故障信号,同时完成相应的显示和控制功能。 如下图所示,从正面看,火灾报警控制器共包含四大部分:系统状态指示灯、液晶显示屏、打印机和控制器操作键盘。 1.系统状态指示灯 系统状态指示灯的作用是显示主机状态。每个指示灯旁边都应有相应指示功能的标注,比如火警、故障等等。当系统存在这些状态时,相应的灯就会点亮,反之,就处于熄灭状态...查看详情

    用户:pl_48589270 浏览量:70 时间:2023-03-06
  • 消防实践中,普遍使用火灾报警控制器(联动型)。这种设备同时具备了火灾报警控制器与消防联动控制器的功能。然而,消防工程师考试中,火灾报警控制器与消防联动控制器是分开论述的。这就给广大考生带来了一个绕不开的死结:它俩到底有何区别?具体到问题:1、火灾报警控制器真的不能够联动控制设备吗?2、消防联动控制器能够发送火灾报警信号给防火门监控器吗?3、气体灭火控制器能接收火灾报警控制器的联动控制信号吗?4、消...查看详情

    用户:pl_14657424 浏览量:56 时间:2023-03-06
  • 按照相关规定,项目完工以后建设单位会委托消防检测公司对消防施工单位消防设备的安装与运行及联动功能情况进行检测,消防检测单位检测合格以后会出具消防检测合格报告,检测合格报告是建设单位向消防管理机构申请消防验收的法定文件之一。消防管理机构应当自受理消防验收申请之日起二十日内组织消防验收,并出具消防验收意见。消防检测公司对项目的检测流程和消防管理机构的验收流程基本一致,之所以先检测再验收是因为地方竣工项...查看详情

    用户:pl_05001312 浏览量:33 时间:2023-03-03
  • 这是湿式报警阀间内湿式报警阀组的图片,从这张图片中可以看出湿式报警阀组的进出口均设置有控制阀门(信号蝶阀),设置有延迟器、压力开关、水力警铃等满足规范要求,但是其湿式报警阀之间的连接管上没有设置控制阀门,不便于检修,水力警铃也没有设置砸警察有人值班的地方。这是消防泵组设置吸水管的安装图片,从图片中可以看出吸水管上安装有明杆闸阀、过滤器、压力表、柔性接头、偏心异径接头且采用管顶平接,吸水管穿过消防水...查看详情

    用户:pl_88929174 浏览量:53 时间:2023-02-22
  • 消防控制室是建筑中的重要功能部分,是建筑消防设施的神经中枢,属于经常有人场所,应依相关规范要求合理设置消防设施! 本文引读: 1消防控制室-建筑防火与消防设施要求! 2 有关消防控制室的若干问题! 判断某个建筑部位是否需要设置自动灭火、火灾报警等消防设施,主要依据两个条件:1、是否属于规范要求的设置范围,消防控制室属于建筑的重要功能部份,可按办公管理用房处置。2、是否存在火灾风险,如某个...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:103 时间:2023-01-17
  • 电气工程原创版块图片1

    #1 火灾自动报警系统 1、消防设备末端配电箱(控制箱)内的断路器不应设置过负荷保护功能。 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 第10.1.4条火灾自动报警系统主电源不应设置剩余电流动作保护和过负荷保护装置。 2、消防弱电线路与强电线路共管或共桥架、线槽敷设。 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2019 第3.2.12条系统应单独布线,除设计要求...查看详情

    用户:威武的草稿本 浏览量:42 时间:2022-11-09
  • 建筑消防给水图片1

    《消防设施通用规范》GB 55036-2022(简称《通用规范》)为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。 依公告精神,《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013和《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-2019的原强制性条文均废止,相关标准后续修订(后续修订的标准,不再有强制性条文)。 原强制性条文废止后,在...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:242 时间:2022-10-13
  • 来源网络,如有侵权联系删除 (一),设置集中型火灾自动报警系统,系统由火灾声光警报器、消防应急广播、消防专用电话、消防控制室图形显示装置、火灾报警控制器、消防联动控制器等组成。(二)自动报警系统设计:(1)火灾自动报警控制系统;(2)非消防电源切除控制;(三)系统设备:(1)采用集中型报警控制系统。消防自动报警系统按二总线树形设计。消防控制室独立设于本建筑室外,消防控制设备采用汉字液...查看详情

    用户:奔跑的围巾 浏览量:86 时间:2022-09-30
  • 建筑消防给水图片1

    火灾探测器在格栅吊顶场所该如何设置? 1.问题描述 格栅吊顶处探测器没有根据格栅镂空面积与总面积的比例情况进行设置。【图示1】【图示2】 2.规范要求 《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2013) 规定: 6.2.18感烟火灾探测器在格栅吊顶场所的设置,应符合下列规定: 1、镂空面积与总面积的比例 不大于15% 时,探测器应设置 在吊...查看详情

    用户:英俊的水煮鱼 浏览量:62 时间:2022-09-30