麻烦各位是否有关于污水管道室外架空敷设的施工说明或注意事项等,谢谢谢谢!!!...查看详情
污水,雨水管施工顶进技术交底 1.管径要求:干线D=1000;支线D=400。 2.管道设计坡度:S=0.0015;支线坡度:S=0.0025。 3.顶管采用:柔性接口混凝土企口顶管,顶进时注意混凝土管的级别要求并准确计算出距离。...查看详情
在这里看到的全部都是讲建筑给排水(生活、市政污水)的,就是没见讲工业污水的,今天发一个关于化工污水的问题; 我现在负责一项化工污水管网的设计工作,想大师们讲讲化工污水的一些问题:如管道选择等,本来化工污水同生活污水的排放大体一样,但是,生活污水同化工污水最大的不同点在于:1、介质的强腐蚀性;2、介质温度介于15-60度间;3、因场地范围内均摆放价值昂贵的生产设备,如管道渗、漏水将造成巨大经济损失;...查看详情
某小区雨水污水中水管道施工组织设计...查看详情
含油的污水管道需要计量,应该用什么流量计计量 含颗粒的污水管道需要计量,应该用什么流量计计量 请高手指教,谢谢!...查看详情
DN100的污水处理无缝钢管 在室外设管道支架 间距多少设一个啊? 风管立管又是怎么设管箍的? 我查了标准只查到给水管要求横管1.1m设一个,立管2m设一个 污水也一样么? 从哪本标准查呢? 请高人指教阿。...查看详情
这是从给排水设计师网上下载的资料 内容包括:安全、顶管、工作坑回填、工作坑开挖、沟槽回填工、沟槽开挖、管道铺设、管基、检查井、雨季施工。...查看详情
如题,我不是水专业的,谢谢老师指点!...查看详情
教科书上计算污水量的方法较为繁琐,最主要的是规划人口数据不容易弄到,而一般做单一道路排水管网设计也不容易弄到片区用地用地性质,根据不同用地性质确定用水量也不容易。目前,成都地区污水管网设计流量计算采用单位面积法确定中心城区污水定额为1.4~1.3L/s.ha,郊区1.2L/s.ha,该方法比较简单,适用,但是也用问题,虽然是从单位面积比流量计算来的,但是计算大片区就没有考虑变化系数,计算流量偏大,...查看详情
一道地裂缝横穿污水管道,此段管道有什么特殊要求?如何设计? 大家给点意见。急!!...查看详情
采用顶管施工污水主管道,想请各位提供关于顶管造价方面的信息!谢谢 钢筋混凝土管,d1050-d1400,埋深4.5m-7m,需用顶管距离约5000-7000米,造价,进度?材料及施工分别占多大比例?...查看详情
请教各位DX DN400的管多少米设个检查井啊? 沿路布设的污水管不用布化粪池吧? 小弟是学路桥的,可老板让我做污水,给水,头好痛啊 前一段做个市政道路的排水,不知道排水和污水,给水的有什么区别啊? 帮帮忙啊,我就剩这一条路了...查看详情
如题,请各位大虾帮忙解答一下,如需要,坡度一般为多少呢?...查看详情
小弟现在一污水处理厂工程 只知道该空气管道密闭性试验试验压力为0.3 MPa 急问大虾_ _根据哪个规范可以知道 但是不确定稳压时间(10min\1h\6h\24h????) 稳压时间内允许压降(0.05MPa????) 谢谢回答...查看详情
我们这边这个项目是一医院项目,四层为核医学科,从4楼下来有一排放放射性污水的管道, 想请教各位大哥放射性污水管道的排放要用什么材料的管道,立管有没什么要求?谢谢。...查看详情
1.市政排水、污水管道才用顶管法施工时,施工场地需要多大面积?施工场地围蔽范围有什么要求? 2.一般情况下,顶管法施工的最长直线距离为多少? 3.若地下工程施工前永久迁改的管线距该地下工程的侧墙不满足3米的安全距离,除在施工时加强该工程的围护结构及监测外,管道该采取什么加强保护? 本人所学非给排水专业,现在设计时遇到这些问题,请教当地市政院一工程师,也未得到结果,只好在此求教各位给排水专业的高手了...查看详情
目 录 第一章 概 述 (一)工程范围 (二)主要工程内容 第二章 施工准备工作 (一)测量放样 (二)原材料采购与复试 (三)临时设施和施工用电 (四)工作计划安排 (五)设备、人员、材料进场计划 第三章 施工方案及技术措施 (一)管道布管 (二)沟槽开挖 (三)管道基础垫层 (四)管线安装 (五)沟槽土方回填 (六)管道试压 第四章 质量保证措施 (一)质量承诺 (二)质量保证措施 (三)冬雨...查看详情
我现在碰到一个过河污水管道工程,河面宽220m,初定施工方案是拦河截坝围堰导流过河,大开挖,河道施工工作面轴线两侧各14m,DN1600混凝土承插口管,采用井点降水,现请高手赐教具体施工方案及施工组织设计!!!望各位大侠予以赐教!!!!...查看详情
想请教一下大家,我是做固废处理的,这几天老板让我查一下关于污水方面的事情,2万m3/d污水处理厂,污水经污水管道送入污水处理厂,厂外管道直径DN1000-DN1400,那在进入污水处理厂时,管道直径应该是多少,有没有变化?麻烦大家给个答案吧...谢谢拉...查看详情
现绿化水采用中水!厂区尺寸156*82.5。周围是10m的绿化带,绿化管道如何敷设?...查看详情