  • 衷心的希望发布的文章能够为准备备考的考生提供一些帮助,您的收获是我们前进的动力。如果对您有帮助,将我们推荐给身边有需要的朋友,共同努力前行。温馨提示:如果想学最好购买教材,否则对于简化的内容不容易理解。当火灾发生后,人们从房间出来,要经过疏散门、疏散走道、到达楼梯间,在经过疏散楼梯到达室外。前面我们学习了疏散门、走道,那么我今天就要学习疏散楼梯、楼梯间的一些设置要求,从而更加完善疏散体系。首先,通...查看详情

    用户:pl_98638483 浏览量:23 时间:2023-03-10
  • 先 导大家好,今天我们要分享的是《建筑设计防火规范》第六章 6.3 屋顶、闷顶和建筑缝隙 6.4 疏散楼梯间和疏散楼梯等 章节内容。快来看看吧,开始今天的学习!66.3 、6.4章节6.3 屋顶、闷顶和建筑缝隙6.3.5防烟、排烟、供暖、通风和空气调节系统中的管道及建筑内的其他管道,在穿越防火隔墙、楼板和防火墙处的孔隙应采用防火封堵材料封堵。风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、...查看详情

    用户:pl_17853751 浏览量:29 时间:2023-03-10
  • ★疏散楼梯设置要求1.楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置。靠外墙设置时楼梯间及合用前室的窗口与两侧门、窗洞口最近边缘之间的水平距离不应小于1.0m。2.楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道。3. 楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其他障碍物。4. 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,不应设置卷帘。5.楼梯间内不应敷设或穿越甲、乙、丙类液体的管道。6.除通向避难层错位的疏散楼梯外,建筑...查看详情

    用户:pl_70653865 浏览量:22 时间:2023-03-10
  • 1一般规定1)不应设置甲、乙、丙类液体管道和可燃气体管道: 楼梯间内不应设置甲、乙、丙类液体管道;封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室内禁止穿过或设置可燃气体管道。敞开楼梯间内不应设置可燃气体管道,当住宅建筑的敞开楼梯间内确需设置可燃气体管道和可燃气体计量表时,应采用金属管和设置切断气源的阀门2)开口距离不应小于1m: 楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置。靠外墙设置时,楼梯间、前室及合用前室外...查看详情

    用户:pl_93659578 浏览量:101 时间:2023-03-10
  • 【防烟楼梯设置要求《建规》6.4.3】【剪刀楼梯间设置要求】【公共建筑剪刀楼梯间《建规》5.5.10】 高层公共建筑的疏散楼梯,当分散设置确有困难,且从任一疏散门至最近疏散楼梯间入口的距离小于10m时,可采用剪刀楼梯间,但应符合下列规定:【住宅建筑剪刀楼梯间《建规》5.5.28】 住宅单元的疏散楼梯,当分散设置确有困难且任一户门至最近疏散楼梯间入口的距离不大于10m时,可采用剪刀楼梯间,但...查看详情

    用户:pl_22230546 浏览量:10 时间:2023-03-10
  • halo~不知道大家最近是否学到了疏散楼梯的形式,在我们消防中,需要学习的楼梯形式主要有以下五种:剪刀楼梯间的设置较为复杂,我们下次再给大家介绍哈。今天主要介绍其他几种形式的楼梯。重点整理一、 疏散楼梯间通用规定本节内容是对所有形式楼梯间的规定1)楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置。靠外墙设置时,楼梯间、前室及合用前室外墙上的窗口与两侧门、窗、洞口最近边缘的水平距离应≥1.0m。2)楼梯...查看详情

    用户:pl_49248110 浏览量:126 时间:2023-03-10
  • 居住建筑设计图片1

    本期就剪刀楼梯间在不同应用场景下的消防设计进行探讨,仅供参考。 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第5.5.10条和第5.5.28条分别对剪刀楼梯间在高层公共建筑和住宅建筑中作为两个独立安全出口的情形的消防设计做了具体规定。从这两条条文可看出,当高层公共建筑和住宅因建筑面积限制,难以按规范规定设置两个楼梯间的情况下,可采用剪刀楼梯间代替两个楼梯间,但楼梯间应为防烟楼梯间,...查看详情

    用户:zsd_3489468014 浏览量:233 时间:2023-02-14
  • 知识点:建筑消防通道设置 来源:网络,如有侵权,请联系删除 (一)非高层的病房楼、有空调系统的多层旅馆、汽车库、设有歌舞娱乐放映游艺场所且超过3层的建筑和超过5层的其他公共建筑的室内疏散楼梯均应设置封闭楼梯间(包括底层扩大封闭楼梯间)。高层建筑裙房和除单元式、通廊式住宅外的建筑高度不超过32m的二类建筑应设封闭楼梯间。地下车库和地下室地坪与室外出入口地面高差不大于10m的地下设施应设封闭楼梯间。...查看详情

    用户:一名初学者 浏览量:55 时间:2022-09-28
  • 《建筑设计防火规范》国家标准管理组公津建字【2015】27号苏州市公安消防局: 来函收悉。经研究,现就有关问题答复如下: 一、规范规定“消防电梯应分别设置在不同防火分区内,且每个防火分区不应少于1台”,主要是为了给灭火救援提供有利的条件,消防队员可以通过消防电梯直接进入着火的防火分区接近火源实施灭火救援等行动。对于设置在地下的设备用房、非机动车库等防火分区,当受首层建筑平面布置等因素限制,分别...查看详情

    用户:w8896 浏览量:318 时间:2022-08-08
  • 《建筑设计防火规范》标准管理组建规字【2017】20号深圳市同济人建筑设计有限公司:来函收悉。经研究,函复如下: 来函所述的地下汽车库与其他建筑合建,汽车库与其他使用功能场所之间采用防火墙和耐火极限不低于2.00h的不燃性楼板完全分隔。有关汽车库与其他使用功能场所的疏散楼梯和消防电梯的设置要求,可分别根据各自区域的建筑埋深和现行国家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-201...查看详情

    用户:w8896 浏览量:335 时间:2022-08-08
  • 地下消防水泵房出屋面楼梯间用做保温吗?...查看详情

    用户:wx_1586437158748 浏览量:165 时间:2020-11-09
  • 如题可以吗...查看详情

    用户:a328743650 浏览量:887 时间:2019-12-03
  • 居住建筑设计图片1

    6028006 电梯前室和楼梯间合用起来是个U型的,图中红色箭头间的净宽需要满足2.4米的要求吗?...查看详情

    用户:zhcars 浏览量:7260 时间:2018-08-27
  • 供配电技术图片1

    应急吸顶灯就是普通吸顶灯加了一个应急装置,带应急的吸顶灯在主电源断开后,会自动继续工作。下面,来看看应急吸顶灯接线图,楼梯道消防应急吸顶灯怎么安装图解。 工具/原料: 扁口小螺丝刀、老虎钳、梅花螺丝刀、4个的螺丝 5960285 方法/步骤: 1、首先把工具预备好老虎钳,扒线皮用的,小螺丝刀压线用的。大螺丝刀安灯用的。我们先看下灯盒里几根线。三根线正好。有的是四根线,那么有一根...查看详情

    用户:卖萝莉的大叔 浏览量:2747 时间:2018-04-19
  • 建筑智能化图片1

    5926469 楼梯间/前室机械正压送风余压监控系统: 1.应用背景:根据建筑设计防火规范,高层建筑前室、合用前室设及楼梯间设加压送风系统。一般设计余压值应符合下列要求:合用前室为25Pa,楼梯间40Pa。如余压值太大可能出现疏散门难以打开的情况,紧急情况下严重影响老人儿童的疏散。因此会在加压送风主管路上设置泄压阀,当余压超标时,通过余压监控系统控制打开泄压阀使现场余压降低。 2.产品简...查看详情

    用户:智能建筑一体化 浏览量:1659 时间:2018-01-05
  • 小弟暖通专业的。想问个问题。 封闭楼梯间,而且可以开窗自然排烟。如果这个楼梯间开门通向消防电梯前室,那么这个前室是否定位为合用前室?楼梯间定位为防烟楼梯间?...查看详情

    用户:风驻 浏览量:1818 时间:2017-12-08
  • 电梯厅与入户门之间形成独立封闭空间,一旦发生火灾,人第一反应是从大门跑(还有一个小侧门通往楼梯间)这时候一旦忘记带钥匙,入户大门被关闭,且消防状态电梯被返回一层关闭电源,人就被困在这封闭空间了,大家怎么看?...查看详情

    用户:home10888 浏览量:759 时间:2017-12-07
  • 以前都是一部钢梯直接下去,现在突然专家根据防火规范6.6.4-1要求设置封闭楼梯间,这个应该如何解决?...查看详情

    用户:木寅 浏览量:11024 时间:2017-06-30
  • 防烟楼梯间与普通楼梯间,消防电梯间与普通电梯间如何区分?...查看详情

    用户:暖通给排水牛犇 浏览量:3536 时间:2017-06-27
  • 规范:防烟楼梯间前室、消防电梯间前室,不应小于2㎡;合用前室不应小于3㎡; 技术措施:4.9.4自然排烟口设置应符合下列要求:当设置于外墙上时,排烟口底标高不应低于室内净高的1/2; 问:此条是否适用于”防烟楼梯间前室、消防电梯间前室”,是不是规范中所说的2㎡是指1/2高度以上的部分呢?...查看详情