本帖最后由 攻城师70052 于 2014-5-21 21:46 编辑 4910869 有几个问题请教大家:1、闸门井能否与格栅渠合并2、闸门井能否变小3、格栅渠1600是否过大4、格栅渠拦截垃圾怎么收集5、集水池能都缩小并取消梯形段6、集水池是都需要设置顶盖7、1#泵3300立方米每小时,功率是否过大8、是否有必要配备起重机。 4910869...查看详情
设计污水泵站要有除臭系统,通常我就标注型号就行了,可有些人总是要求出详细图。有必要吗?...查看详情
4887787 4887789 4887789...查看详情
产品用途 1、工厂、商业严重污染废水的排放 2、 医院、宾馆的污水排放 3、城市污水处理厂排放系统 4、市政工程、建筑工地 5、住宅区的污水排水系统 6、勘探、矿山配套附机 7、人防系统排水站 8、农村沼气池、农田灌溉 24小时热线:15106921183 电话:0531-58057147 QQ:2117543070...查看详情
高层办公楼地下二层排水如何排往室外管网?...查看详情
大家在污水泵房内用过格栅破碎机吗,方便吗,后期容易坏吗...查看详情
图纸简介: 一套完整的某地发展大道污水泵站配电房施工图,涵盖:设计说明、电气接线、防雷接地、照明、配电的全套施工图纸,内容详尽。 投稿网友: nanjingcs 上传时间: 2014-02-15...查看详情
土木工程毕业论文-大坑口污水泵站沉井施工技术...查看详情
我们单位污水站里,有一台污水泵,4.KW,刚启动时电流正常,上水也正常,可不过十分钟,出水变小,电流也变为6.7,.且前后三项的电流均平衡,..电机检测没问题,,换一电源线工作正常.. 请问我以前用的是塑铜线,没有接头阿?这是镇么回事?求教.....查看详情
有一个化工废水PH在3-4之间,调节池在地下4.5m,请问用什么泵合适。 不锈钢潜污泵、自吸无堵塞泵、还是其他的。 请教各位大虾指导。...查看详情
图纸简介: 某小型污水泵站上部建筑、结构施工图,长22米,宽14.5米 投稿网友: speedwater 上传时间: 2013-10-30 图纸省份: 黑龙江...查看详情
尊敬的各位老师大家好: 我是哈尔滨特新泵阀制造有限公司的刘文龙,我公司专业生产同步排吸式水泵,为了便于您了解我公司的产品,我在公司全国各个地区的一些实际案例中找了几个典型业绩,您可以先了解一下,希望能对您的工作提供到便利和参考。 北京百事食品公司消防案例: 4692513 4692514 工况: 在图中您看到的就是我们在北京百事公司做的一个典型案例,消防泵台位的下方就是我们同步自吸泵的垂直吸...查看详情
请教各位:刚刚在做一个污水提升泵站,甲方经过各方面沟通同意放在河道里边了,泵站都在地下,配电柜我放在第二层了(高于防洪水位),现在请教两个问题,1.进入汇水池的污水管道在洪水水位(就是水位高于地下水池地面的)时候的时候就关闭,以免污染河水,这样做,可以吗,不违反规范吧。 2.地上一层想全部做房间,水泵以上是吊装间,因为靠近居民区比较近(在20米以外),集中收集排气。第二个问题,气体收集前的臭气处理...查看详情
本帖最后由 nearwater 于 2013-5-18 22:56 编辑 看了别人的电路图,都太复杂了,什么热继,熔断器,转换开关,按钮,信号灯等等等等,这些我都不需要,只想要最简单的原理图,越简单越好。 先来示范一下一台泵的图,超级简单,希望好心人发的两台水泵的图也能这么简单。 4662261 浮球本来有三条线的,一条公共线,一个常开,一个常闭,因为是一台水泵,只用到常开,所以常闭没标出来,但...查看详情
4647155 4647156 不间断的动力供应可以理解为类似消防的备用电源吗?还是双电源?请电气专家给个清楚的解答。以前都是直接提给电气,不知道电气这么做的。 4647155 4647156...查看详情
本帖最后由 mzhstar 于 2016-6-1 09:54 编辑 最近接手一个污水泵站的工程,由于之前没做过,有什么需要注意的大家提一提。 工程概况,泵站处原有4万吨/天污水处理厂,由于种种原因,污水处理厂需废除,原有污水全部接到十几公里外的新建处理厂(已建成)原厂处需建设污水提升泵站一座,压力管道输水4.5公里后接入已建污水管道(重力流)排污新建污水处理厂。其中泵房和压力管道需我们设计,污水...查看详情
给排水设计规范GB50015-2003的4.7.8第一条:集水池有效容积不宜小于最大一台污水泵5min的出水量,且污水泵每小时启动次数不宜超过6次。 我是这样理解的不知对不对: 1、起泵一次时间不能少于10min,否则每小时起泵就超过6次,而又要求集水池有效容积不宜小于最大一台污水泵5min的出水量,这里的5min和10min如果不存在冲突的话,是不是就要求污水泵选型时其额定流量应为两倍的排水设计...查看详情
各位前辈,单相0.75kw污水泵需要加装热继电器吗?...查看详情
清水工程南大西污水泵、闸门、分离机、变压器、低压柜招标(天津) 清水工程南大西污水泵站机电设备及安装工程招标(天津) 清水工程南大西污水泵站机电设备及安装工程招标(天津) 清水工程南大西污水泵站机电设备及安装工程招标(天津) 清水工程南大西污水泵站机电设备及安装工程招标(天津) 清水工程南大西污水泵站机电设备及安装工程招标(天津) 1.招标条件 本招标项目清水工程南大西污水泵站机电设备及安装工程已...查看详情
各位大哥大姐:请问增加一个污水泵站大约要增加多少的工程造价?...查看详情