剪刀楼梯更新时间:2024-04-28 09:53:42

本专题为土木在线剪刀楼梯设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与剪刀楼梯设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 在PKPM08当中,怎么能把剪刀楼梯建进去?或者能有什么类似的方法替代一下!...查看详情

    用户:aecon 浏览量:5513 时间:2010-04-21
  • 剪刀楼梯间每层都要设加压送风口吗?...查看详情

    用户:tangzhenqi 浏览量:3909 时间:2010-03-13
  • 剪刀楼梯的合用前室有两个门,一个1.5x2.1,一个1.8x2.1,楼梯间到前室的门1.0x2.1,按照风速法,算出来的结果是前室的送风量比楼梯间的大,大家说说...查看详情

    用户:仙鹤 浏览量:6337 时间:2010-03-03
  • 一类高层民用建筑26层,一剪刀楼梯设置加压送风,选择了两台风机,A风机对,-1,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26层 和B风机对1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25进行加送风,请问负担 负一层的A风机的风量是否与B风机的风量有区别???...查看详情

    用户:recolder 浏览量:2558 时间:2009-12-01
  • 问个小白问题,剪刀楼梯层与层之间可以做成双跑么?若可以是不是就能应用于高层写字楼? 本帖最后由 kelium83 于 2009-11-6 13:41 编辑 ]...查看详情

    用户:kelium83 浏览量:8439 时间:2009-11-06
  • 通风排烟图片1

    商住楼,28层,1、2层为商场,高86米;住宅部分设置剪刀楼梯 。 下面两个方案是否可行?! 细节问题,如风道、风口大小,开窗面积等暂不考虑! 请斑竹大人和各路高人指教!! 3609456 3609457...查看详情

    用户:高师傅 浏览量:3640 时间:2009-10-29
  • 高规6.1.2.3 剪刀楼梯应分别设置前室。塔式住宅确有困难时可设置一个前室,但两座楼梯应分别设加压送风系统。 如果是剪刀楼梯间,且前室分别设置,又可以满足自然排烟的要求,那是否不需要加压送风? 还是说不管是什么样的剪刀楼梯间都需要加压送风?...查看详情

    用户:swt_217 浏览量:7443 时间:2009-09-28
  • 小弟遇到这样一个情况 建筑层高90多米,属于一类建筑 剪刀梯,和消防电梯有合用前室,另外剪刀梯还有一个前室 这样的情况下,我合用前室送风量设计为22000 剪刀梯那面,两把梯合用一个风井,送风量为(40000+40000)*0.75,因为是单扇门,所以乘了个系数 请问大家,我这样做,行吗?剪刀梯那面是不是一定要分开两个风井来送风啊?...查看详情

    用户:jerrysadi 浏览量:1110 时间:2009-09-17
  • 我有一个十八层的商住楼 前室不送风 剪刀楼梯间有两个出入口 风量怎么确定 啊 风井的面积怎么确定啊 如果按高规的算的哈 太大了...查看详情

    用户:furunian 浏览量:1593 时间:2009-08-27
  • 请问高层公共建筑的楼梯设置是否可以设置为剪刀楼梯?如可以设置为剪刀楼梯是否电梯和楼梯的前室均分别设置...查看详情

    用户:xfcl0305 浏览量:18465 时间:2009-06-15
  • 剪刀楼梯间按两个楼梯分别加压送风,每个楼梯间均有一个独立前室,一个与消防电梯的合用前室 每个楼梯间加压送风按前室不送风考虑, 在计算楼梯间加压送风量时,按照高规要求,计算值与规范值对比后取大值.那么计算时, (1)方法一:是否分别计算楼梯间风量、前室风量,然后其和与高规表8.3.2-1中修正后的数据对照。 (2)方法二:直接计算楼梯间风量,然后与高规表8.3.2-1中修正后的数据对照。 (3)方法...查看详情

    用户:wylok2008 浏览量:11800 时间:2009-04-19
  • 有一超高层,-3F为车库,-2至6层为商场,7至39F为塔楼住宅.住宅为剪刀楼梯间,一个为独立前室,另一个为与消防电梯的合用前室.剪刀楼梯间在7-39F每层疏散门,在商场时为封闭(无疏散门),直接通到1楼.剪刀楼梯间的两个楼梯间分别送风. 问题 1: 剪刀楼梯间在商场部分(无出入口)是否需加压送风?是否可以这样分段:1-20F一段,1F有风口,7-20F每隔一层一个风口?21-39F一段? 2.剪...查看详情

    用户:wylok2008 浏览量:7483 时间:2009-04-15
  • 剪刀防烟楼梯间加压送风风道风口如何设?...查看详情

    用户:miaolizhe 浏览量:1083 时间:2009-03-20
  • 高层住宅30层剪刀楼梯间,分别有两个前室,一个是防烟楼梯间前室,一个是和消防电梯合用前室,合用前室地上部分可以自然排烟,地下一层不行. 对于剪刀楼梯,它的两个独立楼梯,在奇数层,偶数层的前室分别是防烟楼梯间独立前室和合用前室.那么对剪刀楼梯间分别正压送风后,防烟楼梯间独立前室和合用前室是否需要送风. 如果不用,那么,合用前室部分的地下一层需要单独正压送风吗???...查看详情

    用户:fxw_fxw 浏览量:5485 时间:2008-11-25
  • 如题,不知哪位大虾可以告诉我,高规6.1.2.3明确说了“塔式建筑如确有困难仅为剪刀梯设置一个前室,那么剪刀梯应分别设置加压送风系统”。那这句话是否就否定了自然方式呢?因自然方式就不能算加压送风系统。不知理解是否有误。...查看详情

    用户:shayyx 浏览量:1984 时间:2008-10-07
  • 1,剪刀楼梯(及前室)可不可以采用自然排烟? 2,超过50米的公共建筑和100米的住宅的剪刀楼梯(及前室)需要加压送风,那么,一个90米的商住楼可不可以在地下层及一层做加压送风,二层(架空层)以上采用自然排烟呢?...查看详情

    用户:aimae114 浏览量:3235 时间:2008-05-09
  • 如图:剪刀楼梯间出入口按几个算?,我的理解为楼梯间2个出入口,前室4个出入口。楼层一共有34层,分段设计,1-17,18-34,按高规要求,楼梯间风量是不是这样计算:16000*1.5*2,前室:12000*1.5,不知道对否?请教请教,谢谢了。...查看详情

    用户:alanliujin 浏览量:1729 时间:2008-04-01
  • 剪刀楼梯间为防烟楼梯间,当合用一个风道时,其加压送风量按两个楼梯间计算。当不合用风道,风别设置两个风道时,对于其中一个风道,其加压送风口的设置:是每层设置一个,还是隔层(每两层一个)设置一个...查看详情

    用户:chengzhaoxia2004 浏览量:6557 时间:2008-01-20
  • 剪刀楼梯间正压送风可否合用一个送风竖井给两个楼道分别送风呀,高规8.3.4说可以,可是一位前辈不赞成我这么做,说是风道不好布置,可我觉得可以.我的观点是在一层设一个送风口给楼梯甲送风,在二层设一个送风口给楼梯乙送风,在上面的楼层中每隔两至三层交错设置送风口,这样做有什么不妥吗?请大家赐教....查看详情

    用户:wsj_0202 浏览量:1126 时间:2007-12-20
  • 请教大家 我遇到一个设计上面的问题: 关于剪刀楼梯间正压送风的情况 根据高规 可以合用一个土建风道 风量按两个楼梯间计算 送风口应分别设置 对楼梯间可2-3层设置一个送风口 我在每层的同一位置设一送风口 比如1,3,5,7,9,11,13,15,17 送一个楼梯 2,4,6,8,10,12,14,16,18 送另一楼梯 不知道这样合适不? 刚学做设计 遇到很多的问题 也能想到一些解决办法 就是不知...查看详情

    用户:hongyan_bb 浏览量:1256 时间:2007-11-24