哪些情况下需设计消防水池...查看详情
消防水泵及水池优化设计及成本分析 我们在设计地下室的时候,一般都会遇到消防泵房设计问题。泵房设计的位置、面积大小是否合理,对地库的成本影响较大,经常会碰到的一些问题,限于篇幅,仅举个别案例说明消防泵房设计的重要性 。 一、优化案例一 某住宅小区项目面积约15万方,主要产品组成为二类高层、多层住宅及相应配套公建、其中地库建筑面积约3.5万方,消防泵房面积约90m2,水池面积在200m2左右,原设计消...查看详情
根据有关规范要求,消防水池的水位应能就地和在消防控制室显示,消防水池应设置高、低水位报警装置,但是具体如何设置高低报警水位,规范却没有进一步明确,以下设计方案可供参考。 最高报警水位——位于最高设计水位和溢流水位之间,一般高于最高设计水位50mm左右。当水池进水阀损坏等原因造成消防水池水位不断升高,报警提醒管理人员及时维修,避免水资源浪费。 低报警水位——一般低于最高设计水位...查看详情
一、引言:消防水池是消防系统中的重要组成部分,用于储存消防用水,确保在火灾等紧急情况下有足够的消防用水供应。下面就消防水池的设计,谈一下个人看法,如有不足之处,请指正为谢。 二、涉及问题: 问题1:什么时候要设置消防水池? 解答:《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014(以下简称:“消水规”)第4.3.1条已经规定:符合下列规定之一时,应设置消防水池: 1、当生产、生活用水量达到最...查看详情
本期话题是消防水池的设置、审查、验收相关问题: 一、符合下列规定之一时,应设置消防水池: 1.当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量。 2.当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m时。 3.市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量。 二、消防水池有效容积的计算应符合下列规定: 1...查看详情
消防水池为地下一层,消防水池上面是变压器室和散热器室,请问消防水池的通气管可以往上直通到主变压器室或者散热器室么?...查看详情
本文来源:机电设计喵 一、消防水池 1、进水管 1),GB50015 3.2.4B,生活饮用水池(箱)进水口最低点高出溢流边缘应等于进水管管径,可介于25~150mm。 2),GB50015 3.2.4C,向消防水池补水时,进水口最低点高出溢流边缘不应小于150mm。 3),GB50974 4.3.3,消防水池进水管管径应经计算确定,且不应小于DN100。 4),GB...查看详情
5991631 1. 前言 随着当今社会的经济飞速发展,高层建筑、超高层建筑越来越多。高层建筑中工作、居住人员集中,一旦发生火灾,易造成重大人员伤亡及巨大财产损失,因此,高层建筑消防设施建设已成为当今高层建筑中的一个重要问题,而消防泵房是整个消防系统的核心,是整个建筑消防设施中最重要的动力源。因此,本文就高层建筑给水排水消防水池泵房设计进行阐述和分析。 2. 消防水池 消防水...查看详情
最近做个粮库的室外泵房水池,原有的消防水池是露天设计的,因为修路拆除了。 现在重新设计,是否还可以按照原有图纸做露天的消防水池? 业主嫌地下泵房费用太高。不知道现在规范有没有要求。...查看详情
一、消防水池保温问题严寒、寒冷等冬季结冰地区的消防水池、水塔和高位消防水池应当采取防冻措施。备注:防冻措施通常根据消防水池和水箱、水塔的具体情况,采取保温、采暖或埋在冰冻线以下等措施。二、消防水池水源、水量及水质问题雨水清水池、中水清水池、水景和游泳池必须作为消防水源时,应保证任何情况下均能满足消防给水系统所需的水量和水质的技术措施。水质要求:消防给水管道内平时所充水的pH值应为6.O~9.0。水...查看详情
今天和同事讨论一个项目中是否需要设置消防水池的问题时,翻阅规范,规范是这么写的:符合下列规定之一时,应设置消防水池: 1、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量; 2、当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m; 3、市政消防给水设计流量小于建筑室内消防给水设计流量。 在这三条里边,我们...查看详情
30多米高的框架 地下室有个240立方的消防水池,是建在模型里好,还是把这部分拿出去设计,施工的时候再一起施工...查看详情
各位老大, 我司现在规格建设一个地下消防水池,长度为9米,宽度为7米. 现在设计方给我司设计的方案如下: 1、主要结构,消防水池池壁厚为:20cm,用C30钢筋砼浇筑后做防水处理。池底:底层为10CM厚水泥石渣垫层,中间层:10CM厚C20砼,池底面层:40CM厚C30钢筋砼浇筑后做防水处理。水池盖板:20CM厚C30钢筋砼。每平方米承重为2.5吨; 我司要求,消防水池上方我司有4台货车需要停放(...查看详情
求助:天然水体做消防水池使用,有什么要求,要怎么设计?消防水池含室内外消火栓及自喷用水。...查看详情
(依据最新《建筑设计防火规范》及》及《消防给水及消火栓系统技术规规范》)...查看详情
比如按中危1级,作用面积260m算,有格栅吊顶的情况下,理论流量是33.8,但按实际作用面积计算,实际流量是44.8L/s,是理论值的1.3倍,符合要求,此时,消防水池按1h的喷淋流量计算,应按哪个流量确定大小,是否只需按理论流量计算就行...查看详情
该工程供消防车取水的消防水池取水方式设计不明确,不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)第4.3.7条的有关规定。 工程室内消防用水量应为40l/s,室外消防用水量应为30l/s,火灾延续时间为3h,喷淋用水量应为30l/s,火灾延续时间为1h; 地下室消防水池容积之前没有考虑室外消防水量,是540立方米容积,但消防大队说要考虑室外消防水量,加上室外消防水量后,水池是8...查看详情
关于《消防给水及消火栓系统技术规范》新规出来以后,4.3.7(1)条规定,消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m;这条规定是说以后小区消防不能做室外消火栓环管了,必须要做室外消防水池吗?能否按照老的规范,不做消防水池,仍然做室外消火栓环管,做室外消火栓?...查看详情
就是说根据哪些条件来判断市政给水管网能满足火灾延续时间内室外消防用水量?...查看详情
请问消防水池的设计需要参考哪些书籍?...查看详情