距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线室外消防设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与室外消防设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
由于消防水池设于室外,泵房设于地下室内,穿地下室外墙吸水 这样的情况下怎样考虑沉降的问题?水池和地下室的沉降肯定不同的 我见过别人类似的设计未做任何措施,是不是依靠水泵进水管上的柔性接头起到作用呢?...查看详情
message...查看详情
消防栓管道镀锌钢管DN150室外埋地敷设,可否卡箍连接后直接埋地?还是用焊接的好?...查看详情
请问“室外消防用水量应按消防需水量最大的一座建筑物或防火分区计算 。成组布置的建筑物应按消防需水量较大的相邻两座计算 ”是什么意思?查室外消防用水量的时候到底是用建筑物的体积还是用防火分区的体积 ?另外布置室外消火栓时 ,每个建筑物是有一个消火栓的保护就行 , 还是要有两个同时保护 ?还是要看这个建筑物的室外消防用水量来定 ?...查看详情
环形室外消防栓系统,由市政管网供水,消防公司投标时提出要加水泵接合器,要么?我没查到相关规范。 Who knows?...查看详情
请问室外消防预算主要有哪几部分?恳请指点。...查看详情
《高建防》第7.3.3说了,室外给水管网与消防水池容积的关系,但我不太明白:怎样知道室外给水管网能不能保证室外消防用水量呢?室外给水管网是指市政管网吗?...查看详情
消防水池有室外消防3小时水量,室外还用设室外消火栓吗...查看详情
好几栋建筑,室内外消防均用消防水池贮水,此时,除设消防贮水口外,能保证150m范围内的建筑,另外,根据现行规范还得设室外消火栓及水泵接合器,请大家谈一下,这种作法存在的问题,及其它高见...查看详情
《建筑设计防火规范》GBJ16-87中第8.2.2条: 三。注:1。室外消火栓用水量应按消防需水量最大的一座建筑物或一个防火分区计算。何种情况下能按一个防火分区来计算呢?...查看详情
室内(单层厂房)9个消火栓可不可直接独立从室外消防环网接入? 欢迎讨论,并发表相关已审查通过的案例,谢谢....查看详情
请教各位室外消防给水要求消火栓间距120m,保护半径150m,那么一点上的保护水柱有几个?有一股水柱全覆盖所有地面,能否满足消防要求?...查看详情
1、建规3.2.10中规定生活水池与其他水池分隔池壁不能共用,需单独设隔壁,且隔壁间能自流排出,试问室外消防、生活水池之间的缝隙怎么排水? 2、孤陋寡闻了,无负压变频供水设备哪里生产?无负压是什么概念?请教!...查看详情
建筑总体积35000立方米,室内消火栓用水量15L/S,室外消火栓用水量是30L/S 。请问火灾延续时间是几小时,哪本规范里可以找的到。我只知道高层的延续时间是明确的。...查看详情
当室内无法安装高位水箱,只能将水箱安装到地下室,满足十分钟用水,然后靠气压给水设备保证系统压力的时候,我想问,能否取消水箱,因为室外已经用了消防水池啊?据说现在有些建筑只安装30秒应急消防水罐稳压设备,不装消防水池,也可通过验收啊。...查看详情
一中学,有三栋六层宿舍楼,两栋教学楼和两栋教师住宅楼,无市政水,室外分设生活,消防水池,校园南北长400M,问生活给水管道,室内消防管道,室外消防管道是否都应分设?...查看详情
我使用过孔网钢带塑料复合管做室外消防管道,并和喷淋系统连接,目前情况良好,朋友介绍齐鲁石化目前全厂室外消防水管道全部采用胜利油田的胜工管业生产的钢丝缠绕复合管,有数拾公里。不知各位高手对使用此类管道有何见解!...查看详情
关于山上的多层建筑室外消防如何作法? 其条件是,建筑体积50000立方,按《建筑防火规范》要求设室外消火栓。 但其地势高没有市政管到。 其室外消防管如何设计,请各位多多指教。...查看详情
本人现在对室外消火栓的设计有点疑问,望大家指点: 1。设置室外消火栓时是否要考虑压力问题 2.高层小区室外消火栓接在市政给水管网上是不能满足高层消防水压要求的,是否要设置水接合器,是否要接到室内消防加压水泵上。 3.我在现实中看到室外消火栓好象没有水带,为什么,而我在书上看到水带的长度是120米。 望大家给本人指点以下。谢谢...查看详情
室外消防用地上式消火栓如何解决防冻问题...查看详情